本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 編輯 地下室底板外墻上設置了變形縫,。那么底板和外墻外防水卷材,,在變形縫這個位置怎么收頭,?變形縫本來就只有30mm 防水卷材怎么在縫的位置收呢,?
圖紙簡介: 該圖紙為地下室工程防水變形縫比較常見的做法,,圖紙內容主要包含:底板,頂板,、立墻,,平直縫,階梯縫,,企口縫等構造大樣。 投稿網友: hdeternal1 上傳時間: 2014-05-15 <
舉例說明地下室卷材防水構造做法并提交A3電子版圖紙 朋友,,幫幫忙,。由于我們所學知識有限,根本無從下手,。有真誠者請發到我QQ郵箱上:1043926365 謝謝?。。,?!:handshake
最近做了一個建筑,形體比較復雜,,凸凸凹凹很多,,帶來的麻煩事情就是,好多房間(包括地下室部分)上下底面和頂面是直接對外的,,同時房間頂面還要作為陽臺使用,,需要考慮該部分防水和保溫做法,想請教大家,,除了降板之外還有什么好的做法,,謝謝了
地下室外墻過長或上部結構變化較大時,在地下室外墻某段做了變形縫,,對于變形縫處的防水處理,,《地下工程防水技術規范》GB50108-2001中規定,對于變形縫處必須做中埋式止水帶防水。如果我剪力墻在端部做暗柱的話,,暗柱的箍筋就與中埋式止水帶位置沖突,。那么這時暗柱的箍筋改如何處理?詳見附圖暗柱的配筋這個處理不知道行不行,?這樣的話,,箍筋就是斷開的,在柱截面中部向柱里彎折進去15d,。這樣的話暗柱的箍筋就不是封閉的了,。不知道大家都是怎么處理變形縫處的鋼筋的?見暗柱箍筋詳圖:
變形縫是屋面變形集中的部位,溫差變形,、建筑物合理沉降變形都會使變形縫的寬度不斷變化,,所以不管屋面采用哪種防水材料,變形縫的構造和設防是一致的,,即需要多道設防,,并在縫的寬度變化時,不會造成防水層的破壞,。變形縫有高低變形縫和等高變形縫兩種,,等高變形縫又分為高出屋面等高變形縫、與屋面平齊變形縫和雙天溝變形縫等,。 高低變形縫的一邊為立墻(高層),,另一側為屋面。這時屋面防水層如為卷材時,,卷材應釘壓在高層立墻上,,并向縫中下凹,上部采用合成高分子卷材一邊釘壓在高層立墻上,,一邊直接粘到屋面防水層上,,同時在表面用金屬板單邊固定予以保護。如屋面為涂膜防水層時,,也應采用與卷材防水層相同的處理方法,,并做好涂膜防水層與合成。卷材防水時收頭防水以自閉防水涂料二布四涂工藝收頭為最佳,。
半地下室二級防水等級要求,,外墻采用防水混凝土,還需要在外墻外加做防水層和保護層嗎,?還是只是外墻采用防水混凝土就滿足二級防水要求了,?
地下室設置溫度變形縫,??p寬30mm。問題是,,施工后混凝土的收縮,,至少會導致縫寬大于50mm(具體和縫的距離有關),這個時候的變形,,還只是混凝土的干縮變形,。還沒有涉及到混凝土隨著溫度的變形問題。這樣就是使得為了適應溫度變形的30mm縫,,實際上成為了50mm縫,。在適應溫度變形之前,變形縫的止水帶什么的都已經提前達到極限了,,這樣如果繼續溫度變形導致縫寬增加時,,止水帶無法正常工作。那么在施工的時候,,怎么才能避免這種情況的發生呢,?提前預估干縮變形,把變形縫寬預留到只有10mm,?,??假如混凝土沒有那么大的干縮變形,,只留10mm又不好施工,至少連中埋式止水帶的環都有20~30mm了,。請大家一起討論一下,!謝謝!
圖紙簡介: 該圖紙為常用地下室內墻變形縫構造節點詳圖大全,,圖紙包括:各種地下室內墻變形縫構造節點詳圖,。 投稿網友: zjywljl888 上傳時間: 2014-05-28
地下室樓面變形縫節點詳圖.rar
請求專家?guī)蛶臀页龀雎┧桨福@里具體情況是:主樓與地下室車庫連通口部位變形縫處,,由于施工中采用的橡膠制水帶質量差,,現在一個連通口字形四面漏水,懇請專家指點解決方案.
目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),,一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,,有沒有必要在基礎梁,、承臺內做防水卷材,,請高手指點,或則發圖片,。謝謝,!
請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,,地下室的管道上都是水滴,,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮,。
地下室有防水層樓、地面樓,、地面變形縫節點.rar
一項目,2層地下室+3層裙房+26層塔樓,裙樓與塔樓間設有變形縫.但基礎沒有設變形縫.后在甲方要求下,在裙房和塔樓之間設有后澆帶(樓層里的變形縫仍然存在),。 現在設計人員認為在地下室外墻處變形縫仍要設,而甲方認為外墻處的變形縫可不設。 我自己的想法是: 因為籄沒設縫,,此變形縫應不是沉降變形縫;如是溫度變形縫,,地下室外墻應該受溫度影響比較小,再加上后來設了后澆帶,,緩和了混凝土的收縮應力,。 我認為地下室外墻就沒必要再設變形縫了. 大家能否說說,我的想法對嗎,,或者是其他的一些觀點,,請指教,謝謝,!
圖紙簡介: 該圖主要是地下室簡單的防水大樣圖,,嚴格按照噴淋系統設計規范的要求設計。圖紙內容包括各種構造的大樣圖和部分剖面圖等,,本圖紙僅供參考,。 投稿網友: glf169 上傳時間: 2014-06-05
某個商業樓有三層地下室,均再自然地面以下,,北面,、東面、西面已經回填完畢,,除了南面因要往南再接現在還沒有動,,做了護坡,未回填,,因現在不知道什么時候再往南施工,,所以一直沒有動,,現在地下水和生活用水一直再滲,而且水量很大,,再-3層底板處做了一道1M多高的擋土墻,,現在再坑底用了好多個潛水泵抽水,每年抽水費用近20W,,-1層仍舊有人辦公,,層高均3.3M,目前想考慮個措施,,保證水不能淹沒到-1層,,用什么辦法處理,而且不想投入費用太大,,因?yàn)檫€要考慮以后接樓問題,,-3層長度為55M,-2層長度為80M,-1層長度為80M,-2和-1層都已經用輕質墻封閉,。
別墅已經建成,,業主說庭院有點小,想外擴,,外擴尺寸2600*3600.想請教一下,,(1)外墻與底板的防水怎么做?(2)裝飾公司建議做兩層底板,,先澆一層300厚的,,再澆一層150厚的,中間做卷材防水,。這樣會不會對砼的粘結有害,?(不考慮浪費問題)(3)新增外墻與原有外墻連接處怎么處理防水問題?在線等~~~請高手指教~~~~
地下室變形縫防水構造
地下室變形縫防水構造專題,,為您提供地下室變形縫防水構造相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下室變形縫防水構造 相關的專業交流討論,更多地下室變形縫防水構造相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題