地下室設置溫度變形縫,。縫寬30mm。問題是,,施工后混凝土的收縮,,至少會導致縫寬大于50mm(具體和縫的距離有關),,這個時候的變形,,還只是混凝土的干縮變形。還沒有涉及到混凝土隨著溫度的變形問題,。這樣就是使得為了適應溫度變形的30mm縫,,實際上成為了50mm縫。在適應溫度變形之前,,變形縫的止水帶什么的都已經提前達到極限了,,這樣如果繼續溫度變形導致縫寬增加時,止水帶無法正常工作,。那么在施工的時候,,怎么才能避免這種情況的發生呢?提前預估干縮變形,,把變形縫寬預留到只有10mm,??,?假如混凝土沒有那么大的干縮變形,,只留10mm又不好施工,至少連中埋式止水帶的環都有20~30mm了,。請大家一起討論一下,!謝謝!
地下室樓面變形縫節點詳圖.rar
請求專家幫幫我出出漏私?,這里具體情況是:主樓與地下室車庫連通口部位變形縫處,,由于施工中采用的橡膠制水帶質量差,現在一個連通口字形四面漏水,,懇請專家指點解決方案.
本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 編輯 地下室底板外墻上設置了變形縫,。那么底板和外墻外防水卷材,在變形縫這個位置怎么收頭,?變形縫本來就只有30mm 防水卷材怎么在縫的位置收呢,?
圖紙簡介: 該圖紙為地下室工程防水變形縫比較常見的做法,圖紙內容主要包含:底板,,頂板,、立墻,平直縫,,階梯縫,,企口縫等構造大樣。 投稿網友: hdeternal1 上傳時間: 2014-05-15 <
一項目,2層地下室+3層裙房+26層塔樓,裙樓與塔樓間設有變形縫.但基礎沒有設變形縫.后在甲方要求下,在裙房和塔樓之間設有后澆帶(樓層里的變形縫仍然存在)。 現在設計人員認為在地下室外墻處變形縫仍要設,而甲方認為外墻處的變形縫可不設,。 我自己的想法是: 因為籄沒設縫,,此變形縫應不是沉降變形縫;如是溫度變形縫,地下室外墻應該受溫度影響比較小,,再加上后來設了后澆帶,,緩和了混凝土的收縮應力。 我認為地下室外墻就沒必要再設變形縫了. 大家能否說說,,我的想法對嗎,,或者是其他的一些觀點,請指教,,謝謝,!
地下室外墻過長或上部結構變化較大時,在地下室外墻某段做了變形縫,,對于變形縫處的防水處理,,《地下工程防水技術規范》GB50108-2001中規定,對于變形縫處必須做中埋式止水帶防水,。如果我剪力墻在端部做暗柱的話,,暗柱的箍筋就與中埋式止水帶位置沖突。那么這時暗柱的箍筋改如何處理,?詳見附圖暗柱的配筋這個處理不知道行不行,?這樣的話,箍筋就是斷開的,,在柱截面中部向柱里彎折進去15d,。這樣的話暗柱的箍筋就不是封閉的了。不知道大家都是怎么處理變形縫處的鋼筋的,?見暗柱箍筋詳圖:
圖紙簡介: 該圖紙為常用地下室內墻變形縫構造節點詳圖大全,,圖紙包括:各種地下室內墻變形縫構造節點詳圖。 投稿網友: zjywljl888 上傳時間: 2014-05-28
如題室內外高差900、一層地下4層地上,, 80米長框架結構辦公樓在中部設一變形縫,, 帶地下室的變形縫處0.00樓面一定要斷開嗎?樓板鋼筋在樓面變形縫處一定要斷開嗎,? 哪位高手不吝賜教,,多謝了.
我的建筑里有一條伸縮縫,我看其他大神說可以一起建模,,一起建模的話,,是不是不把變形縫畫在上面。直接畫成一體的?還有就是考慮多塔是什么意思,?正在做畢業設計的大學生,,請大神賜教!??!萬分感謝
上部變形縫分開的高層,,地下室算嵌固端時,,按規范,相關范圍一般為20m或3跨以內,。但上部是只有10多cm的變形縫分開的兩棟高層剪力墻并列,,算嵌固端的剛度比時,相鄰部位是否可以相互劃入,,比如算A棟時,,B棟的20m或兩個開間范圍內的構件可以算入A棟的相關范圍?還是該部位以變形縫為界,,各算個的,?
地下室有防水層樓,、地面樓,、地面變形縫節點.rar
資料挺好用的,方便大家以后設計參考,。
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了,。地下室外墻一般怎么計算,?pkpm應該不能計算吧?請教高手?。?!
我最近做了一個地下室,,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮,。做出來的地下室底板特別大,,有1000厚,特別不經濟,。因為是框架結構,,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1,、活載是否不考慮抵抗浮力,? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力,? 3,、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4,、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算,?在這里謝過各位!
如題,,地下一層為人防,,室內外高差900mm,地下室頂板處樓板可以不斷開嗎,?哪位高手不吝賜教,,多謝了。
我們家想蓋一個別墅型的小樓,,地上三層地下就一層,,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦,!太感激了
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,,希望對做大地下室有幫助
地下室預留地下通道連接口,,連接口和二期地下室通道之間要設置變形縫。這個位置的防水怎么處理,?是不是現在就要把中埋式止水帶澆筑進去,?問題是二期通道不知道什么時候開工,止水帶在連接口混凝土中埋一半,,另一半暴露在外面,,時間長了,會不會有材料失效的風險,?從而導致防水出問題,?
去年在安徽搞了一小段時間,,做了個高層基礎和地下室隨便拍了幾張,,供大家參考,指點,!筏板基礎,,上部28層 為什么發帖:說明一下,本人其實剛剛畢業不久,,但在學生期間盡量利用假期在工地上增加時間經驗,,在學校期間很渴望有這樣的圖文并茂的論壇來供學習,但是那時能參考的圖片不多,,系統的照片也有限,,在此我拍了這些并不是很精彩的照片,并不是為了大家給我灌水或者謀取什么利益,,只愿能為在校學生提供一個學習平臺,,將心比心,肯定有很多想學習的同學們需要,,在此也望大家能多多指教,,多多交流,讓菜鳥的我有一天也能夠成為雄鷹翱翔在建筑業的領空,! 向各位前輩敬禮