關于消防(含噴淋系統,,設置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求),?我知道室內是不可以,。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,,請問,如果采用塑料管或者別的管材,,管材的工作壓力必須大于多少,?
小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范?。?!小弟急需?。?!
按照工業管道等級標準:低壓管道 公稱壓力不超過2.5MPa 中壓管道 公稱壓力4-6.4MPa 高壓管道 公稱壓力10-100MPa 超高壓管道 公稱壓力超過100MPa 我公司需要鋪設氮氣管道，壓?5KG,,傳輸距離500到1000米,,末端壓力要求42KG,,請問需要采用何種規格型號的材料?能具體最好了,!
小弟剛入?,很多不懂,請各位大俠相助,。此圖為潛水泵的管道,,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,,不知道為什么要這樣設計,?
技術措施提到:消防系統工作壓力超過1.2MPa時,選用加厚鋼管或無逢鋼管,。試問系統上部未超過1.2MPa,可否采用普通鋼管?
壓力管道設計與工程實例.part1
根據新規,,建筑的高位水箱出水管上需要安裝流量開關,然而很多安裝單位沒有相關經驗,,在被指出這個問題后才發現漏裝了,,這時就會出現拉電線上去困難的問題。有人提出可以裝到水泵房水箱直通下來的管道上,,所以我想問一下大家這個思路可以嗎,?
如題,,有一個項目,消火栓系統工作壓力0.9Mpa,,系統試驗壓力1.4mpa,,審圖人說管道應該按系統試驗壓力1.4Mpa選擇無縫鋼管或加厚鋼管。 在這里聽聽大神的想法,像管道閥門閥件的壓力,,是按系統壓力還是試驗壓力呢,?另請大神指教,明天跟審圖人溝通該咋說呢,?
求教大神~~ 我手里現在做的一個丙類廠房,,47m*37m,高8m,,水泵吸水口到水炮高差大概15m,,水泵房和廠房距離小于50m。 如果選擇額定流量30L/s,,額定工作壓力0.9MPa,,最大工作壓力1.6MPa,射程≥60m的水炮,,那這個設計工作壓力應該怎么確定呢,?我原先理解的設計工作壓力就是滿足最不利點滅火設施的工作壓力,但是沒有規范明確規定消防炮的工作壓力,。比如消火栓,,規范有明確規定,其栓口動壓不小于0.35MPa,,充實水柱13m,;噴淋噴頭最不利點處工作壓力不低于0.05MPa。而自動消防炮滅火系統技術規程 [附條文說明] CECS245:2008中4.2.5條只規定了消防炮的額定工作壓力,、額定流量和額定射程,,這個額定工作壓力是相當于消火栓栓口動壓0.35MPa的規定嗎? 如果是,,那水炮設計工作壓力是否就是15 90=105=1.05MPa,?如果不是,那就我自己選擇一個設計工作壓力,,比如0.625MPa,,那么按照公式計算得出,額定流量30L/
壓力管道布置設計知識匯總一,、什么是壓力管道?<
壓力管道設計講課資料匯集.part1.rar
兩個消防管道這樣連接是為什么,?
管道的工作壓力,、設計壓力、試驗壓力一般是什么關系,?什么是工作壓力,? 是指為了管道系統的運行安全,根據管道輸送介質的各級最高工作溫度所規定的最大壓力,。
1,、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,,十六層,,地下二層,消火栓用水量40L/s,。原設計豎向?yàn)橐粋€(gè)區,,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想,。工程驗收時,,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,,屋頂開一只試驗消火栓,,可想而知,屋頂水槍不出水,。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,,出口流量達8L/s,,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,,消火栓系統不合格,,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,,應盡快編制相關驗收規范,,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,,著火層為3-4只,,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
求助!本人從事消防施工有多年,,現碰到一個廠區要做FM認證的消防噴淋系統,,工程完工后保險公司要求噴淋系統試驗壓力要達到1.4MPa兩個小時,最多允許下降壓力0.03MPa才能夠驗收通過,。但國內自動噴淋施工規范只要求30分鐘,,最多允許下降0.05MPa。由于國內的所購買1.6MPa產品(水管,、閥門,、配件等)都不一定能夠承受1.4MPa的壓力,一超1.2MPa消防泵房就多處發生漏水,,現十分難做,。 請問各位大哥有否這樣的經驗,如果國外的標準是無法達到有何辦法,?請指教,,謝謝
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統,、消防軟管卷盤或輕便消防水龍,、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房,、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統,?
請教各位老師,,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計,?小弟新手,,不甚感激。
一,、管道的公稱壓力,、工作壓力、設計壓力,、試驗壓力的區別 (1)什么是公稱壓力PN(MPa),? 制品在基準溫度下的耐壓強度稱為公稱壓力,用符號PN表示,,PN是與管道系統元件的力學性能和尺寸特性相關,、用于參考的字母和數字組合的標識。它由字母PN和后跟無因次的數字組成,,如公稱壓力為1.0MPa,,記為PN10。由于制品的材料不同,,其基準溫度也不同,,鑄鐵和銅的基準溫度為120℃,鋼的基準溫度為200℃,,合金鋼的基準溫度為250℃,。塑料制品的基準溫度為20℃,制品在基準溫度下的耐壓強度接近常溫時的耐壓強度,,故公稱壓力也接近常溫下材料的耐壓強度,。
請問過鐵路頂管的標準圖S461已經作廢,新的標準圖又沒出版,,現在過鐵路頂管施工時,,如何設計?編規范的能給個答復么,?其他設計院的老兄,,可否告之如何設計?頂管用鋼管如何與套管固定,?
小弟暖通出身,,消防才接觸,幾個問題不解,,望大蝦不吝賜教,!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量,?現做一高層,。室外消防水量30l/s,,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),,自噴系統26l/s(2個水泵接合器),,室外消火栓設計8個,是否合適,?位置如何設計,?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,,根據《建規》,,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握,?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解,?
消防管道設計壓力
消防管道設計壓力專題,,為您提供消防管道設計壓力相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管道設計壓力 相關的專業交流討論,,更多消防管道設計壓力相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題