柔性接口給水管道支墩10S505中,,總說明3.4條 本圖集使用管道設計內水壓力:Fwd,,k=0.8~1.1Mpa。 請問管道設計內水壓力指的是什么,,跟給水管道工作壓力有什么關系,? 謝謝各路大俠指導討論~~
如題,,有一個項目,消火栓系統工作壓力0.9Mpa,,系統試驗壓力1.4mpa,,審圖人說管道應該按系統試驗壓力1.4Mpa選擇無縫鋼管或加厚鋼管。 在這里聽聽大神的想法,,像管道閥門閥件的壓力,,是按系統壓力還是試驗壓力呢?另請大神指教,,明天跟審圖人溝通該咋說呢,?
關于消防(含噴淋系統,,設置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求),?我知道室內是不可以,。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,,請問,如果采用塑料管或者別的管材,,管材的工作壓力必須大于多少,?
如題,,系統采用的是并聯供水,因此最低點的工作壓力會達到2.2MPa,,考慮到項目投資問題,,想選用2.5MPa的管道及閥門。假如是自動噴淋系統,,水壓強度測試壓力加0.4,,會達到2.6MPa,超過了管道及閥門的公稱壓力,。如果一般給水試驗壓力是工作壓力的1.5倍,,會達到3.3MPa,穩壓10~30分鐘,。一般2.5MPa的管道沒什么問題,,但閥門能承受得了嗎?初步設計審圖的時候?qū)<艺f建議改成串聯供水,,但我曾經做過一個項目,,消防系統確實是采用的并聯分區供水,系統簡單可靠,,優勢也是很明顯的,,就是最后試壓的時候折騰的半死,經常打爆閥門的,,現在正糾結之中呢,。大家給點建議吧!
各位有沒有關于管道工工作效率的相關規范,,就是說一個管道工平均每天工作能安裝多少米管道,?因為管徑不同,安裝位置不同,,效率也會有不同,。所以希望各位能提供相關規范。如果有實際經驗的大神也可以提供意見,,急?。?!
自動噴淋滅火系統設計規范5.0.1條寫最不利點的工作壓力為0.05Mpa,,網上又查到說最高點的工作壓力維持在0.4Mpa這不是互相矛盾嗎?設計規范8.0.5條中規定輕,、中危險等級的配水管入口壓力不宜大于0.4Mpa,,但8.0.1條中又規定工作壓力不能大于1.2Mpa。小弟有點懵逼,。求大神指導,。還有一個問題 噴淋系統的工作壓力到底該如何確定
1. 關于消防氣壓罐工作壓力的問題蔣永琨.高層建筑防火設計手冊.北京:中國建筑工業出版社,2000,,12 第382頁最低工作壓力P1(消防儲水容積的下限水位壓力),,用于彌補消防水箱向最不利點消火栓供水所需的水壓不足部分,應保證最不利點消火栓的水槍充實水柱所需水壓要求,。最低工作壓力P1按下式計算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作壓力,,亦即消防儲水容積的下限水位壓力,Mpa,;Hzx——消防時最不利點消火栓或噴頭所需水壓,Mpa,;Σhg——消防用水時氣壓罐出水口至最不利點消火栓的管網水頭損失,,Mpa;以上沒問題,,下面這句話里正負值是否反了,?或是我理解有誤?Hs——消防水箱與最不利點消火栓之間的垂直高度,,m,。當最不利點消火栓低于消防水箱最低水位時,取正值,,高于時取負值,。2. 消防水喉和消防卷盤是一碼事嗎?
最近做一個供水,靜水頭大約100米,長4km.選用管道工作壓力時是否要考慮靜水頭.在壓力管結束處是否需要閘閥控制,請教高人
圖紙簡介: 這是瀚琳景都小屋內消防管道工程總施工圖,,圖紙包括:小區內總平面圖,,小區內消防管道總平面圖,小區內綠化,、豎向總平面圖,。 投稿網友: gogo736 上傳時間: 2014-07-11
高層建筑給水系統,設計中閥門全部是16KG,管道工作壓力也可以理解為16KG嗎?一般高層建筑給水管道工作壓力為多少?若給水用鋼塑復合管,管道采用什么連接方式?多大以上管徑采用卡箍連接?
關于自噴管道工作壓力不大于1.20MPa的理解,如果九十幾米的高層,自噴壓力肯定要超過1.2MPA,,那摸機房內是設計兩套自噴供水設備還是使用一套供水設備,,高區的報警閥設在二十幾層,? 謝謝,請指教
技術措施提到:消防系統工作壓力超過1.2MPa時,選用加厚鋼管或無逢鋼管,。試問系統上部未超過1.2MPa,可否采用普通鋼管?
管網是用來做沖洗水用的,,管道是水平敷設的,,但當沖洗工作結束之后,由于管道水平,,光靠末端的截止閥無法保證將管道內部積水放空,,請問有什么方法嗎?可以用空氣壓縮機嗎,?
自噴規范8.0.1“配水管道工作壓力不應大于1.20MPa”,。我現在做一高層住宅小區,集中設水泵房,。建筑高90米,,120米揚程滿足不了最不利點的噴水要求,該如何處理,?換加厚管材行不,?
高壓和臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力應根據系統在供水時,可能的最大運行壓力確定,,并應符合下列規定:1.高位消防水池,、水塔供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為高位消防水池,、水塔最大靜壓,;2.市政給水管網直接供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應根據市政給水管網的工作壓力確定,;3.采用高位消防水箱穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,,應為消防水泵零流量時的壓力與水泵吸水口最大靜水壓力之和;4.采用穩壓泵穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,,應取消防水泵零流量時的壓力,、消防水泵吸水口最大靜壓二者之和與穩壓泵維持系統壓力時兩者其中的較大值。
求教大神~~ 我手里現在做的一個丙類廠房,,47m*37m,,高8m,水泵吸水口到水炮高差大概15m,,水泵房和廠房距離小于50m,。 如果選擇額定流量30L/s,,額定工作壓力0.9MPa,最大工作壓力1.6MPa,,射程≥60m的水炮,,那這個設計工作壓力應該怎么確定呢?我原先理解的設計工作壓力就是滿足最不利點滅火設施的工作壓力,,但是沒有規范明確規定消防炮的工作壓力,。比如消火栓,規范有明確規定,,其栓口動壓不小于0.35MPa,,充實水柱13m;噴淋噴頭最不利點處工作壓力不低于0.05MPa,。而自動消防炮滅火系統技術規程 [附條文說明] CECS245:2008中4.2.5條只規定了消防炮的額定工作壓力,、額定流量和額定射程,這個額定工作壓力是相當于消火栓栓口動壓0.35MPa的規定嗎,? 如果是,,那水炮設計工作壓力是否就是15 90=105=1.05MPa?如果不是,,那就我自己選擇一個設計工作壓力,,比如0.625MPa,那么按照公式計算得出,,額定流量30L/
根據新規,,建筑的高位水箱出水管上需要安裝流量開關,然而很多安裝單位沒有相關經驗,,在被指出這個問題后才發現漏裝了,這時就會出現拉電線上去困難的問題,。有人提出可以裝到水泵房水箱直通下來的管道上,,所以我想問一下大家這個思路可以嗎?
高壓和臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力應根據系統在供水時,,可能的最大運行壓力確定,,并應符合下列規定: 1.高位消防水池、水塔供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,,應為高位消防水池,、水塔最大靜壓; 2.市政給水管網直接供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,,應根據市政給水管網的工作壓力確定,; 3.采用高位消防水箱穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為消防水泵零流量時的壓力與水泵吸水口最大靜水壓力之和,; 4.采用穩壓泵穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,,應取消防水泵零流量時的壓力,、消防水泵吸水口最大靜壓二者之和與穩壓泵維持系統壓力時兩者其中的較大值。