關于消防(含噴淋系統,,設置泵房)管道,,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求),?我知道室內是不可以,。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的,?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,請問,,如果采用塑料管或者別的管材,,管材的工作壓力必須大于多少?
如題,有一個項目,,消火栓系統工作壓力0.9Mpa,,系統試驗壓力1.4mpa,審圖人說管道應該按系統試驗壓力1.4Mpa選擇無縫鋼管或加厚鋼管,。 在這里聽聽大神的想法,,像管道閥門閥件的壓力,是按系統壓力還是試驗壓力呢,?另請大神指教,,明天跟審圖人溝通該咋說呢,?
關于管道的強度試驗壓力如何確定,?比如有一幢建筑80m高。地下一層設置消防泵房,、水池,。其消火栓設計壓力為1.15mPa,噴淋設計壓力為1.2mPa,。那么根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求,。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,,但不得小于0.6MPa,。《自動噴水滅火系統施工及驗收規范GB50261—2005》6.2.1 當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,,并不應低于1.4MPa;當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa,。消火栓的強度試驗壓力為1.5*1.15=1.725mPa噴淋的強度試驗壓力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材質可承壓2.5mPa。請問A:這個試驗壓力是指在最低的水泵處要求打壓到上述壓力即可,?(此時屋頂管道的壓力則比泵房
我們的小區外網管道采用pe100,,公稱壓力0.8Mpa,,根據規范進行試驗壓力,但是在確定試驗壓力時發生了許多分歧,,咨詢了當?shù)刭|(zhì)檢站,、生產廠家,但是說法均是模糊不清,。按照規范《GB50242-2002建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》要求是“4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求,。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5 倍,,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯給水管道技術規程》規定是“水壓試驗靜水壓力不應小于管道工作壓力的1.5倍”問題出來了,,這個“工作壓力”是指什么?設計工作壓力,?管道系統正常工作實際壓力,?管道本身的最大工作壓力(額定工作壓力)? 我的理解是根據額定工作壓力,。按照mop=PN *f1mop最大工作壓力PN公稱壓力f1 壓力折減系數(根據溫度,,20度為1 30度為0.87)那么試驗壓力應為P=1.5PN *f1,,在水溫為20度時可以達到1.2M
求助!本人從事消防施工有多年,現碰到一個廠區要做FM認證的消防噴淋系統,,工程完工后保險公司要求噴淋系統試驗壓力要達到1.4MPa兩個小時,,最多允許下降壓力0.03MPa才能夠驗收通過。但國內自動噴淋施工規范只要求30分鐘,,最多允許下降0.05MPa,。由于國內的所購買1.6MPa產品(水管、閥門,、配件等)都不一定能夠承受1.4MPa的壓力,,一超1.2MPa消防泵房就多處發生漏水,現十分難做,。 請問各位大哥有否這樣的經驗,,如果國外的標準是無法達到有何辦法?請指教,,謝謝
根據《建筑給水排水即采暖工程施工質量驗收規范》(GBN50242-2002),,4.2.1條:室內給水管道的水壓試驗必須復核設計要求。當設計未注明時,,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,,但不得小于0.6MPa?!稛o規共聚聚丙烯(PP-R)給水管安裝》(國標圖集02SS405)總說明中,,9.1.1 試驗壓力:冷水管試驗壓力為系統工作壓力的1.5倍,,但不得小于0.9MPa,。……我有一工程,,設計說明中采用冷水管試驗壓力為0.8MPa(工作壓力小于0.4MPa),,審圖意見說不符合“DB32/T474-2001建筑給水聚丙烯管道(PP-R)工程技術規程第6.2.2條?!北救耸稚蠜]有該技術規程,。有沒有同仁能解說下該條文究竟是什么,謝謝,。還有,,究竟冷水管(PP-R)試驗壓力是多少?
因為《建謔水排水及采暖工程施工質量驗收規范》只適用于工作壓力不大于1.0MPa的給水系統,,所以對于1.6MPa以上的給水系統在設計圖紙未明確的情況下,,其試驗壓力應該參照什么規范呢? 請高手賜教,!
請問有誰知道,,在<<高規>>2005年修訂版本或<<建規>>2005年修訂版本中,,消防給水系統的試驗壓力是如何規定的,多謝了。
技術措施提到:消防系統工作壓力超過1.2MPa時,,選用加厚鋼管或無逢鋼管,。試問系統上部未超過1.2MPa,可否采用普通鋼管?
消防水系統試驗壓力一種為設計壓力的1.5倍,,埋地管道不小于0.4MPA,一種為工作壓力小于1.0Mpa,,試驗壓力為不小于1.4Mpa,,工作壓力大于1.0Mpa,試驗壓力為工作壓力+0.4Mpa,。請問試驗壓力如何確定,?
根據新規,建筑的高位水箱出水管上需要安裝流量開關,,然而很多安裝單位沒有相關經驗,,在被指出這個問題后才發現漏裝了,這時就會出現拉電線上去困難的問題,。有人提出可以裝到水泵房水箱直通下來的管道上,,所以我想問一下大家這個思路可以嗎?
現在有一疑惑就是消防入戶管道分區用的減壓閥,,還有車庫水泵房內分區用的減壓閥用不用設置試驗排水裝置,。。如果設置依據哪條呢,?
給排水,、采暖及燃氣工程預算定額中管道安裝部分所列的工序里通常包括水壓試驗是咋會事?在消防及安全防范設備安裝定額中又明確說明那是工序中的一次性水壓試驗,。這和定額中單列的管道壓力試驗是不是同一回事,?請高人指點!
有幾個問題想問一下,?1,。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2,。規范規定小于試驗水頭時,,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量,?我是在井口邊作一記號,,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,,而且尺子測量也不準,,1mm的液面下降怎么測出來? 3,。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎,? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,,沒有看過其他高手現場操作,,還盼解答。
選擇消防管材究竟是按系統工作壓力還是試驗壓力,。比如我噴淋工作壓力1.3MPa,試驗壓力就是1.7MPa.如果按工作壓力選消防管,,在試驗壓力情況下不是會爆管?
室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,,此時,,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,,火災時,,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求,;由此可見,,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算,。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室
兩個消防管道這樣連接是為什么?
管道的工作壓力,、設計壓力,、試驗壓力一般是什么關系?什么是工作壓力,? 是指為了管道系統的運行安全,,根據管道輸送介質的各級最高工作溫度所規定的最大壓力。
消防管道試驗壓力