關于消防(含噴淋系統,,設置泵房)管道,,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求)?我知道室內是不可以,。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的,?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,,請問,,如果采用塑料管或者別的管材,管材的工作壓力必須大于多少,?
如題,,有一個項目,,消火栓系統工作壓力0.9Mpa,系統試驗壓力1.4mpa,,審圖人說管道應該按系統試驗壓力1.4Mpa選擇無縫鋼管或加厚鋼管,。 在這里聽聽大神的想法,像管道閥門閥件的壓力,,是按系統壓力還是試驗壓力呢,?另請大神指教,,明天跟審圖人溝通該咋說呢?
我們的小區外網管道采用pe100,公稱壓力0.8Mpa,,根據規范進行試驗壓力,,但是在確定試驗壓力時發生了許多分歧,咨詢了當?shù)刭|(zhì)檢站,、生產廠家,,但是說法均是模糊不清。按照規范《GB50242-2002建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》要求是“4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求,。當設計未注明時,,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯給水管道技術規程》規定是“水壓試驗靜水壓力不應小于管道工作壓力的1.5倍”問題出來了,,這個“工作壓力”是指什么,?設計工作壓力?管道系統正常工作實際壓力,?管道本身的最大工作壓力(額定工作壓力),? 我的理解是根據額定工作壓力。按照mop=PN *f1mop最大工作壓力PN公稱壓力f1 壓力折減系數(根據溫度,,20度為1 30度為0.87)那么試驗壓力應為P=1.5PN *f1,,在水溫為20度時可以達到1.2M
關于管道的強度試驗壓力如何確定,?比如有一幢建筑80m高。地下一層設置消防泵房,、水池,。其消火栓設計壓力為1.15mPa,噴淋設計壓力為1.2mPa,。那么根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求,。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,,但不得小于0.6MPa,。《自動噴水滅火系統施工及驗收規范GB50261—2005》6.2.1 當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,,并不應低于1.4MPa;當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa,。消火栓的強度試驗壓力為1.5*1.15=1.725mPa噴淋的強度試驗壓力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材質可承壓2.5mPa,。請問A:這個試驗壓力是指在最低的水泵處要求打壓到上述壓力即可?(此時屋頂管道的壓力則比泵房
求助!本人從事消防施工有多年,,現碰到一個廠區要做FM認證的消防噴淋系統,,工程完工后保險公司要求噴淋系統試驗壓力要達到1.4MPa兩個小時,最多允許下降壓力0.03MPa才能夠驗收通過,。但國內自動噴淋施工規范只要求30分鐘,,最多允許下降0.05MPa。由于國內的所購買1.6MPa產品(水管,、閥門,、配件等)都不一定能夠承受1.4MPa的壓力,一超1.2MPa消防泵房就多處發生漏水,,現十分難做,。 請問各位大哥有否這樣的經驗,如果國外的標準是無法達到有何辦法,?請指教,,謝謝
因為《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》只適用于工作壓力不大于1.0MPa的給水系統,所以對于1.6MPa以上的給水系統在設計圖紙未明確的情況下,,其試驗壓力應該參照什么規范呢,? 請高手賜教!
根據《建筑給水排水即采暖工程施工質量驗收規范》(GBN50242-2002),,4.2.1條:室內給水管道的水壓試驗必須復核設計要求。當設計未注明時,,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,,但不得小于0.6MPa?!稛o規共聚聚丙烯(PP-R)給水管安裝》(國標圖集02SS405)總說明中,,9.1.1 試驗壓力:冷水管試驗壓力為系統工作壓力的1.5倍,但不得小于0.9MPa,?!矣幸还こ蹋O(shè)計說明中采用冷水管試驗壓力為0.8MPa(工作壓力小于0.4MPa),,審圖意見說不符合“DB32/T474-2001建筑給水聚丙烯管道(PP-R)工程技術規程第6.2.2條,。”本人手上沒有該技術規程,。有沒有同仁能解說下該條文究竟是什么,,謝謝。還有,究竟冷水管(PP-R)試驗壓力是多少,?
請問有誰知道,,在<<高規>>2005年修訂版本或<<建規>>2005年修訂版本中,消防給水系統的試驗壓力是如何規定的,多謝了,。
技術措施提到:消防系統工作壓力超過1.2MPa時,,選用加厚鋼管或無逢鋼管。試問系統上部未超過1.2MPa,可否采用普通鋼管?
給排水,、采暖及燃氣工程預算定額中管道安裝部分所列的工序里通常包括水壓試驗是咋會事,?在消防及安全防范設備安裝定額中又明確說明那是工序中的一次性水壓試驗。這和定額中單列的管道壓力試驗是不是同一回事,?請高人指點,!
有幾個問題想問一下?1,。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗,? 2。規范規定小于試驗水頭時,,應馬上加水至試驗水頭,,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,,用尺量至水面高度,,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,,而且尺子測量也不準,,1mm的液面下降怎么測出來? 3,。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎,? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,,沒有看過其他高手現場操作,,還盼解答。
消防水系統試驗壓力一種為設計壓力的1.5倍,埋地管道不小于0.4MPA,,一種為工作壓力小于1.0Mpa,,試驗壓力為不小于1.4Mpa,工作壓力大于1.0Mpa,,試驗壓力為工作壓力+0.4Mpa,。請問試驗壓力如何確定,?
現在有一疑惑就是消防入戶管道分區用的減壓閥,還有車庫水泵房內分區用的減壓閥用不用設置試驗排水裝置,。,。如果設置依據哪條呢?
根據新規,,建筑的高位水箱出水管上需要安裝流量開關,,然而很多安裝單位沒有相關經驗,在被指出這個問題后才發現漏裝了,,這時就會出現拉電線上去困難的問題,。有人提出可以裝到水泵房水箱直通下來的管道上,所以我想問一下大家這個思路可以嗎,?
我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,,而噴淋系統采用鍍鋅管。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠
各位水界高手,,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,,請各位能夠資源共享,,不甚感激,謝謝
最近本人做的香格里拉大酒店及嘉里建設廣場工程,在管道試壓中碰到試驗壓力的問題."當工作壓力小于1.0MP的時候,試驗壓力等于1.5倍工作壓力,但不小于0.6MP;當工作壓力大于1.0MP的時候,試驗壓力為工作壓力+0.4MP(此話出自2006年度建造師機電專業的專業書上)"這個工程為香港的顧問公司,試壓方案審批的時候決定是用1.6MP做為試驗壓力.但是問題出在這里了,這個試驗壓力是指上水表壓力,還是下水表壓力.酒店總層高為198M,設打消防穩壓管,如果上水表壓力為1.6MP的話.下水表的壓力為1.6+1.98=3.58MP,采用鍍鋅鋼管根本受不起這么大的壓力,如果下水表壓力為1.6MP的話,上水表的讀數則是為無壓了,應該自然水壓就為1.98MP了,本人當時不解時去看過一下<建筑給水排不及采暖工程施工質量驗收規范>GB50242-2002中也無對此說明,請教高手討論!
請教消防給水管“管道水壓試驗”具體怎么做呢?管道是DN150,,可是施工單位壓力表是通過DN25管后才連接在DN150管上,,這樣能否真實反映DN150的水壓呢?