我想請問一下,,消防管道在做壓力試驗的時候,是按照設計里的靜水壓力*1。5做嗎,?也就是靜水壓力是等于工作壓力的嗎,?如果不是的話,,那做壓力試驗的時候工作壓力又是多少,,強度試驗和嚴密性試驗的壓力又是多少,設計圖上只有一個靜壓是0.89Mpa,,請大家告訴我一下
關于消防(含噴淋系統,,設置泵房)管道,,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求)?我知道室內是不可以,。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的,?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,,請問,,如果采用塑料管或者別的管材,管材的工作壓力必須大于多少,?
管道壓力的選擇和管道試壓壓力有關系嗎,?管道施工試壓規范上寫的是,,鋼管試壓P+0.5MPa,且不小于0.9MPa那0.6MPa的鋼管存在的必要性在哪,?我現在用空氣管,,壓力才幾米,想選擇0.25MPa的管,。從哪里能找到支持我的規范,?
如果用氮氣進行管道試壓,一段100米的DN100管道試壓時要把壓力打到1.0MPA,那所需要多少氮氣量??請問怎樣計算啊???
求助各位大神,新手有以下疑問想要解決,,望各位幫忙解答一下~謝謝謝謝~~~~~~ 1,、消防規范上規定消防水泵出水干管上應設置低壓壓力開關,電接點壓力表可以作為低壓壓力開關么,?我現在在兩臺消防主泵出水干管上設置電接點壓力表,,穩壓泵出水干管上設置的是壓力表。(地下消防水池)2,、在網上找的圖紙,,有設置壓力傳感器接進變頻控制柜,,這樣是不是可以控制消防管道的壓力,但是不能控制泵的自啟,?還必須設置壓力開關?
壓力管道試壓方案1,、壓力管道安裝完畢后應進行壓力試驗,。2、由施工單位提出壓力試驗方案,,經XX市鍋檢所,、甲方、乙方部三方討論,,簽字確認,,并經宜甲方審查批準方可實施。3,、壓力試驗前應具備下列條件3.1試驗范圍內的管道安裝工程除涂漆,、絕熱外,已按設計圖紙全部完成,安裝質量符合有關規定,;3.2焊縫及其它待檢部位尚未涂漆和絕熱,;3.3管道上的膨脹節已設置了臨時約束裝置;3.4按試驗計劃(方案)的要求,,管道已經加固,,安裝了高點排空、低點放凈閥門,;3.5待試管道與無關系統已用盲板或采取其它措施隔開,;待試管道上的安全閥,爆破板及儀表元件等已經拆下或加以隔離,;3.6試驗方案已經批準,,并已經進行了技術交底;3.7在輸送劇毒流體的管道及P≥10MPa的管道,,在壓力試驗前,,下列資料已經建設單位復查:3.7.1管道組成件的質量證明書;3.7.2管道組成件的檢,、試驗報告,;3.7.3管子加工記錄;3.7.4焊接檢驗及熱處理記錄,;3.7.5設計修改及材料代用文件,。
我們做了一個藥廠,在廠房的四周埋設有DN250的消防管道,因為各種原因施工的時候沒有試壓就直接回填了.現在消防泵房還沒有做好.我擔心以后試壓的時候漏水怎么辦?大家都知道消防管的壓力一般都在10公斤左右壓力不小.請大家發表以下看法.
我單位負責施工室外自動噴淋管道,采用De315 PE管,用柔性軟接頭連接閥門,室內管道由另外一家單位施工,采用卡箍式法蘭連接的鋼管,進倉庫處設一濕式報警閥.各方已施工完畢退場,現甲方要報消防局消防驗收,在驗收前甲方試了幾次壓(試壓時由泵房內壓力泵直接抽水到管道內,設定壓力為1.2MPa),第一次試壓無漏水情況,第二次試壓時室內管道已有水,且保持在1.2MPa(設計壓力),我方管道中水在試壓前已排空,所以試壓時柔性軟接頭處漏水,我查了一些資料,也向別人請教過,聽說消防聯動試壓時室內管道也要排空水再試,或者是室內,、室外管道中都有水或都無水,,否則如果室內管道中水壓為1.2MPa,則試壓時室外管道水壓要大于1.2MPA才能沖開濕式報警閥,。請各位前輩指導!
技術措施提到:消防系統工作壓力超過1.2MPa時,,選用加厚鋼管或無逢鋼管,。試問系統上部未超過1.2MPa,可否采用普通鋼管?
泵房距離1#地下室約有1000米的室外地埋消防管道 鍍鋅鋼管 DN150 每18m一對法蘭 中間3個明桿閘閥 自噴淋系統 泵房內有氣壓罐。1,。啟泵后 泵房內壓力穩定在12公斤 30m不掉壓 一點都不掉 24h 也不掉,。2。地下室內末端試水壓力最高10公斤左右 30m后穩定在8.5公斤左右 24h 穩定在8公斤左右,。3,。室內外管道,分段試壓 掉壓情況好于全段試壓 末端壓力穩定在9公斤左右,。 何故,?
根據新規,建筑的高位水箱出水管上需要安裝流量開關,,然而很多安裝單位沒有相關經驗,,在被指出這個問題后才發現漏裝了,這時就會出現拉電線上去困難的問題,。有人提出可以裝到水泵房水箱直通下來的管道上,,所以我想問一下大家這個思路可以嗎?
請問大神,院區消防泵組工作壓力1.0MPa,,有一個后勤樓在樓內設減壓閥組,,閥后壓力0.6MPa,那后勤樓的消防試驗壓力是按閥后壓力(0.6MPa)*1.5不小于1.4MPa,,還是按系統工作壓力1.0MPa*1.5MPa試壓,?
如題,,有一個項目,消火栓系統工作壓力0.9Mpa,,系統試驗壓力1.4mpa,,審圖人說管道應該按系統試驗壓力1.4Mpa選擇無縫鋼管或加厚鋼管。 在這里聽聽大神的想法,,像管道閥門閥件的壓力,,是按系統壓力還是試驗壓力呢?另請大神指教,,明天跟審圖人溝通該咋說呢,?
室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,火災時,,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量,;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求,;由此可見,,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算,。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室
兩個消防管道這樣連接是為什么,?
求助!本人從事消防施工有多年,,現碰到一個廠區要做FM認證的消防噴淋系統,工程完工后保險公司要求噴淋系統試驗壓力要達到1.4MPa兩個小時,,最多允許下降壓力0.03MPa才能夠驗收通過,。但國內自動噴淋施工規范只要求30分鐘,,最多允許下降0.05MPa。由于國內的所購買1.6MPa產品(水管,、閥門,、配件等)都不一定能夠承受1.4MPa的壓力,一超1.2MPa消防泵房就多處發生漏水,,現十分難做,。 請問各位大哥有否這樣的經驗,如果國外的標準是無法達到有何辦法,?請指教,,謝謝
我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管,。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠
各位水界高手,,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,,包括室外和室內,,請各位能夠資源共享,不甚感激,,謝謝
我現在在做一個城鎮天然氣管道項目,,管道設計壓力0.4MPa,管材時PE100PE管,,連接方式熱熔連接,,在管道試壓時遇到一個問題,看CJJ33-2005規范中試壓部分規定試壓時要有壓力修正,,其中要用到壓力表和氣壓表,,但是從前從來沒有接觸過壓力表知識,哪位高手能指點一下,,我這種情況該用什么形式什么型號的壓力表,?壓力表還有什么特殊要求?有沒有合適的廠家?請大家不吝指教,,謝謝?。。,。,。。,。,。。。,。,。。,?!