小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范?。?!小弟急需?。?!
我想請問一下,,消防管道在做壓力試驗的時候,是按照設計里的靜水壓力*1,。5做嗎,?也就是靜水壓力是等于工作壓力的嗎?如果不是的話,,那做壓力試驗的時候工作壓力又是多少,,強度試驗和嚴密性試驗的壓力又是多少,設計圖上只有一個靜壓是0.89Mpa,,請大家告訴我一下
穿越人防的消防管道安裝圖 1 ,、管道穿過人防圍護結構安裝示意圖
如果用氮氣進行管道試壓,一段100米的DN100管道試壓時要把壓力打到1.0MPA,那所需要多少氮氣量??請問怎樣計算啊???
我們做了一個藥廠,在廠房的四周埋設有DN250的消防管道,因為各種原因施工的時候沒有試壓就直接回填了.現在消防泵房還沒有做好.我擔心以后試壓的時候漏水怎么辦?大家都知道消防管的壓力一般都在10公斤左右壓力不小.請大家發表以下看法.
我單位負責施工室外自動噴淋管道,采用De315 PE管,用柔性軟接頭連接閥門,室內管道由另外一家單位施工,采用卡箍式法蘭連接的鋼管,進倉庫處設一濕式報警閥.各方已施工完畢退場,現甲方要報消防局消防驗收,在驗收前甲方試了幾次壓(試壓時由泵房內壓力泵直接抽水到管道內,,設定壓力為1.2MPa),第一次試壓無漏水情況,第二次試壓時室內管道已有水,且保持在1.2MPa(設計壓力),我方管道中水在試壓前已排空,所以試壓時柔性軟接頭處漏水,我查了一些資料,也向別人請教過,聽說消防聯動試壓時室內管道也要排空水再試,或者是室內,、室外管道中都有水或都無水,否則如果室內管道中水壓為1.2MPa,則試壓時室外管道水壓要大于1.2MPA才能沖開濕式報警閥,。請各位前輩指導,!
泵房距離1#地下室約有1000米的室外地埋消防管道 鍍鋅鋼管 DN150 每18m一對法蘭 中間3個明桿閘閥 自噴淋系統 泵房內有氣壓罐。1,。啟泵后 泵房內壓力穩定在12公斤 30m不掉壓 一點都不掉 24h 也不掉,。2。地下室內末端試水壓力最高10公斤左右 30m后穩定在8.5公斤左右 24h 穩定在8公斤左右,。3,。室內外管道,分段試壓 掉壓情況好于全段試壓 末端壓力穩定在9公斤左右,。 何故,?
做完HDPE管試壓,,在0.8MPa的時候壓力降的比較快,,然后瀉壓在0.6MPa的時候保持了2h都不會降壓,就是不知道具體的HDPE管試壓程序是怎么樣,?什么樣的壓力降范圍是合格?,F(xiàn)在的甲方要求很高,很難滿足啊~各位高手幫幫忙,。
兩個消防管道這樣連接是為什么?
室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,,此時,,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,,火災時,,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量,;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求,;由此可見,,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算,。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
(1)管道布置的凈空高度,、通道寬度,、基礎標高應符合“化工裝置設備布置設計工程規定”第3章中的規定。(2)應按國家現行標準中許用最大支架間距的規定進行管道布置設計,。(3)管道盡可能架空敷設,,如必要時,也可埋地或管溝敷設,。管掌柜(4)管道布置應考慮操作,、安裝及維護方便,不影響起重機的運行,。在建筑物安裝孔的區域不應布置管道,。(5)管道布置設計應考慮便于做支吊架的設計,使管道盡量靠近已有建筑物或構筑物,,但應避免使柔性大的構件承受較大的荷載,。(6)在有條件的地方,管道應集中成排布置,。裸管的管底與管托底面取齊,,以便設計支架。(7)無絕熱層的管道不用管托或支座,。大口徑薄壁裸管及有絕熱層的管道應采用管托或支座支撐,。(8)在跨越通道或轉動設備上方的輸送腐蝕性介質的管道上,,不應設置法蘭或螺紋連接等可能產生泄漏的連接點。(9)管道穿過為隔離劇毒或易爆介質的建筑物隔離墻時應加套管,,套管內的空隙應采用非金屬柔性材料充填,。管道上的焊縫不應在套管內,并距套管端口不小于
各位水界高手,,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,,請各位能夠資源共享,,不甚感激,謝謝
我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,,而噴淋系統采用鍍鋅管,。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠
最近同事寫說明時在寫管道試壓這一項時,看到規范上是這樣寫的:蒸汽,、熱水采暖系統,,應以系統頂點工作壓力加0.1MPa 作水壓試驗,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa,。請問這是為什么,?為什么是以系統頂點的工作壓力作為基準?我認為系統頂點的工作壓力已經比較小了,,這樣做水壓試驗的話,,怎么知道管道是否能承受系統的工作壓力。比如系統工作壓力0.6MPa,,試驗壓力0.3MPa,,那如何保證管路能夠承受0.6MPa的工作壓力呢?望跟大家進行探討~~
最近在做一個消防工程,,在走道內要做一個下圖所示,,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼,?求高人解答,。
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,,盼高手答復
急!我是搞火車站室外給排水的,,我這消防管道和生活用水是一個系統,,壓力為0.45Mpa,PE管公稱壓力0.8Mpa,,請教高人指點,,消防管道試壓該怎么辦,是0.45×1.5呢,,還按消防規范上的不大于1Mpa的按1.4Mpa試壓呢?。?!
消防管道試壓要求
消防管道試壓要求專題,,為您提供消防管道試壓要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管道試壓要求 相關的專業交流討論,,更多消防管道試壓要求相關內容請訪問