  • 求助:消防管道的試壓問題

    我想請問一下,,消防管道在做壓力試驗的時候,,是按照設計里的靜水壓力*1。5做嗎?也就是靜水壓力是等于工作壓力的嗎,?如果不是的話,,那做壓力試驗的時候工作壓力又是多少,強度試驗和嚴密性試驗的壓力又是多少,,設計圖上只有一個靜壓是0.89Mpa,,請大家告訴我一下

  • 消防噴淋管道設置的問題

    消防噴淋管道設置的問題

    今遇一工程,消防噴淋管道繞人防口部的問題,,應需滿足人防要求管道需繞過口部,,問題來了,管道位于地下負二層,,繞出的管道需埋設在負6米的覆土中,,埋設深度太深,牽涉后期維修困難,,現請各位幫忙出個主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 編輯 ]

  • 消防噴淋試壓怎么做?請教

    消防噴淋試壓消防噴淋試壓都是在底層或者地下一層做的吧,?是不是所有層的噴淋的末端全部通到試壓管到底層做減壓閥試壓,? 請教高手指導

  • 市政給水可以連接消防和噴淋管道嗎,?

    市政給水可以連接消防和噴淋管道 有消防高位水箱 消防水池水泵房 市政用水同時給消防管道 噴淋管道連接 施加壓力嗎? 有沒影響,。連接要注意什么,。

  • 消防噴淋管道的敷設問題

    消防噴淋管道的敷設問題

    這是我們工地現場安裝的經過兩棟樓之間的沉降縫,

  • 消防噴淋管道可以穿越防火分區嗎,?

    請教大家一個問題:坡道位置,本層與下層設計院合并為一個防火分區,,消防噴淋管則上下層走立管連接相應坡道上的噴淋頭,,而現場一般都是直接從本層將坡道噴淋全部做上,這樣做就違反原則噴淋管跨越防火分區,,機電顧問不同意,,問下大家有沒有類似的情況,可有什么合理的解決方案,?謝謝大家,。

  • 室外埋地的消防管,、噴淋管道能否用UPVC管

    現有一廠區給水改造,,將原有的室外給水管、消防管、噴淋管全部換成UPVC給水管,,是否可行,。本人覺得可以,因消防管,、噴淋管加壓后的壓力大概在50米左右,,可管材上標的壓力是1.6MPa。但是我不知這1.6MPa是指管道本身能承受的壓力還是管道接頭處也能承受的壓力,,請教大家高論,。

  • 關于管道試壓問題???!!~

    如果用氮氣進行管道試壓,一段100米的DN100管道試壓時要把壓力打到1.0MPA,那所需要多少氮氣量??請問怎樣計算啊???

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害,。

  • 室外消防管道試壓的問題,請教各位大俠!

    我們做了一個藥廠,在廠房的四周埋設有DN250的消防管道,因為各種原因施工的時候沒有試壓就直接回填了.現在消防泵房還沒有做好.我擔心以后試壓的時候漏水怎么辦?大家都知道消防管的壓力一般都在10公斤左右壓力不小.請大家發表以下看法.

  • 請教:消防管道聯動試壓是這樣的嗎?

    我單位負責施工室外自動噴淋管道,采用De315 PE管,用柔性軟接頭連接閥門,室內管道由另外一家單位施工,采用卡箍式法蘭連接的鋼管,進倉庫處設一濕式報警閥.各方已施工完畢退場,現甲方要報消防局消防驗收,在驗收前甲方試了幾次壓(試壓時由泵房內壓力泵直接抽水到管道內,,設定壓力為1.2MPa),第一次試壓無漏水情況,第二次試壓時室內管道已有水,且保持在1.2MPa(設計壓力),我方管道中水在試壓前已排空,所以試壓時柔性軟接頭處漏水,我查了一些資料,也向別人請教過,聽說消防聯動試壓時室內管道也要排空水再試,或者是室內、室外管道中都有水或都無水,,否則如果室內管道中水壓為1.2MPa,則試壓時室外管道水壓要大于1.2MPA才能沖開濕式報警閥,。請各位前輩指導!

  • 消防室外管道試壓出現的問題

    泵房距離1#地下室約有1000米的室外地埋消防管道 鍍鋅鋼管 DN150 每18m一對法蘭 中間3個明桿閘閥 自噴淋系統 泵房內有氣壓罐,。1,。啟泵后 泵房內壓力穩定在12公斤 30m不掉壓 一點都不掉 24h 也不掉。2,。地下室內末端試水壓力最高10公斤左右 30m后穩定在8.5公斤左右 24h 穩定在8公斤左右,。3。室內外管道,,分段試壓 掉壓情況好于全段試壓 末端壓力穩定在9公斤左右,。 何故?

  • 如何快速確定消防噴淋管道管徑,?

    消防噴淋管道管徑快速確定

  • 消防竣工圖2張(噴淋,、消防栓管道)

    小弟第一次畫圖 不足之處敬請諒解和指導

  • 關于預作用消防噴淋系統試壓問題請教

    近日遇到一個問題,,在噴淋系統試壓時看到規范上有一句話不理解,原文大概是這樣說的,將管道打壓到2.8公斤,,保壓24小時,,在空壓機不平凡啟動的狀態下壓降不超過0.1公斤。我的疑惑就是這個不平凡啟動到底是怎么一個說法,?!咧褚蓡枺安黄椒病睉撌恰安活l繁”吧,?如果是不平凡的啟動,,不能設想,難道驚天動地,?

  • 關于消防噴淋系統的小問題

    一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1,、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統,?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管,。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水,?請各位行家高手指教,!!

  • 關于消防噴淋的兩個疑惑,?

    一,、如果一個高層綜合樓,樓上標準層為客房,,地下室為地下車庫,我能將標準層按照噴淋的中危險級I級設邊墻型擴展噴頭嗎,?二,、如果設置這種噴頭的話,有什么依據能查到它的參數嗎,?請各位工程師幫偶解答一下,,謝謝!

  • 請問各位關于消防管道材質

    我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,,而噴淋系統采用鍍鋅管,。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠

  • 關于消防管道的施工問題

    各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,,防銹以及刷色漆方面的資料描述,,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,,謝謝