我想請問一下,消防管道在做壓力試驗的時候,,是按照設計里的靜水壓力*1。5做嗎,?也就是靜水壓力是等于工作壓力的嗎?如果不是的話,,那做壓力試驗的時候工作壓力又是多少,,強度試驗和嚴密性試驗的壓力又是多少,設計圖上只有一個靜壓是0.89Mpa,,請大家告訴我一下
如果用氮氣進行管道試壓,一段100米的DN100管道試壓時要把壓力打到1.0MPA,那所需要多少氮氣量??請問怎樣計算啊???
我單位負責施工室外自動噴淋管道,采用De315 PE管,用柔性軟接頭連接閥門,室內管道由另外一家單位施工,采用卡箍式法蘭連接的鋼管,進倉庫處設一濕式報警閥.各方已施工完畢退場,現甲方要報消防局消防驗收,在驗收前甲方試了幾次壓(試壓時由泵房內壓力泵直接抽水到管道內,,設定壓力為1.2MPa),第一次試壓無漏水情況,第二次試壓時室內管道已有水,且保持在1.2MPa(設計壓力),我方管道中水在試壓前已排空,所以試壓時柔性軟接頭處漏水,我查了一些資料,也向別人請教過,聽說消防聯動試壓時室內管道也要排空水再試,或者是室內,、室外管道中都有水或都無水,否則如果室內管道中水壓為1.2MPa,則試壓時室外管道水壓要大于1.2MPA才能沖開濕式報警閥,。請各位前輩指導,!
我們做了一個藥廠,在廠房的四周埋設有DN250的消防管道,因為各種原因施工的時候沒有試壓就直接回填了.現在消防泵房還沒有做好.我擔心以后試壓的時候漏水怎么辦?大家都知道消防管的壓力一般都在10公斤左右壓力不小.請大家發表以下看法.
壓力管道試壓方案1、壓力管道安裝完畢后應進行壓力試驗,。2,、由施工單位提出壓力試驗方案,經XX市鍋檢所,、甲方,、乙方部三方討論,簽字確認,,并經宜甲方審查批準方可實施,。3、壓力試驗前應具備下列條件3.1試驗范圍內的管道安裝工程除涂漆,、絕熱外,已按設計圖紙全部完成,,安裝質量符合有關規定,;3.2焊縫及其它待檢部位尚未涂漆和絕熱;3.3管道上的膨脹節已設置了臨時約束裝置,;3.4按試驗計劃(方案)的要求,,管道已經加固,安裝了高點排空,、低點放凈閥門,;3.5待試管道與無關系統已用盲板或采取其它措施隔開,;待試管道上的安全閥,,爆破板及儀表元件等已經拆下或加以隔離;3.6試驗方案已經批準,,并已經進行了技術交底,;3.7在輸送劇毒流體的管道及P≥10MPa的管道,在壓力試驗前,,下列資料已經建設單位復查:3.7.1管道組成件的質量證明書,;3.7.2管道組成件的檢、試驗報告,;3.7.3管子加工記錄,;3.7.4焊接檢驗及熱處理記錄;3.7.5設計修改及材料代用文件,。
泵房距離1#地下室約有1000米的室外地埋消防管道 鍍鋅鋼管 DN150 每18m一對法蘭 中間3個明桿閘閥 自噴淋系統 泵房內有氣壓罐,。1。啟泵后 泵房內壓力穩定在12公斤 30m不掉壓 一點都不掉 24h 也不掉,。2,。地下室內末端試水壓力最高10公斤左右 30m后穩定在8.5公斤左右 24h 穩定在8公斤左右。3,。室內外管道,,分段試壓 掉壓情況好于全段試壓 末端壓力穩定在9公斤左右。 何故,?
工藝管道試壓吹掃施工方案
天氣描述:據內蒙古氣象局預測,,今冬明春冷暖變化幅度較大,,有可能出現區域性低溫和階段性強降溫過程。12月份以來,,受冷空氣影響,,呼和浩特市已連續經歷了多次降溫天氣,其中4-6日的降溫過程最為明顯,,最低溫已達-24℃,。近期的連續降溫天氣已導致部分設備、管道凍壞,且部分消防管道,、閥門已影響正常使用?,F將消防管閥凍結幾種情況及解決方案匯報如下:一、凍結情況1,、地埋消防管道敷設深度為地下1.6米,,處于凍土層下,故目前地埋管道凍壞極少,。2,、大面積凍裂管閥均為管網引至地上各
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,此時,,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,火災時,,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量,;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求,;由此可見,,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算,。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室
兩個消防管道這樣連接是為什么?
商場內的給排水,、消防,、通風空調、橋架等,,各專業管道比較多,如何確定標高,,才能使各管道的排布合理,,美觀,又能盡量減少管道相互打架,。請各位高手指點,!
我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管,。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠
最近同事寫說明時在寫管道試壓這一項時,,看到規范上是這樣寫的:蒸汽、熱水采暖系統,,應以系統頂點工作壓力加0.1MPa 作水壓試驗,,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。請問這是為什么,?為什么是以系統頂點的工作壓力作為基準,?我認為系統頂點的工作壓力已經比較小了,這樣做水壓試驗的話,,怎么知道管道是否能承受系統的工作壓力,。比如系統工作壓力0.6MPa,試驗壓力0.3MPa,,那如何保證管路能夠承受0.6MPa的工作壓力呢,?望跟大家進行探討~~
各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,,防銹以及刷色漆方面的資料描述,,包括室外和室內,,請各位能夠資源共享,不甚感激,,謝謝
最近在做一個消防工程,,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼,?求高人解答。
急,!我是搞火車站室外給排水的,我這消防管道和生活用水是一個系統,,壓力為0.45Mpa,,PE管公稱壓力0.8Mpa,請教高人指點,,消防管道試壓該怎么辦,,是0.45×1.5呢,還按消防規范上的不大于1Mpa的按1.4Mpa試壓呢?。,。?/p>
請教一個問題:當工作壓力在1.0Mpa~1.6Mpa范圍內時,,應選用加厚的鍍鋅焊接鋼管,,此規定出自哪個規范,求知者告知
建筑消防管道閥門采用的是什么閥門,?有沒有明確規定,?我這邊基本上都是采用蝶閥,除了一些在地面上的才用柱塞閥,。幼稚問題,,外行人員前來咨詢,請勿見笑,,謝謝,!