從安裝地點來講開關柜安裝在室內,主要是在變電站的饋出線上或者線路終端開閉所。環網柜安裝在戶外街道兩側的路邊,,在沒有辦法蓋房子的地點代替了開閉所。 從柜體結構和功能來講開關柜體積大功能結構比較復雜,,往往是以組合結構的形式出現,。而且開關柜的分斷結構是斷路器,安全機構是隔離開關和接地刀閘搭接接地線,。環網柜體積小結構簡單,,以手動操作的負荷開關為主。電纜接線連接方便,,不帶隔離開關,,在開關分閘的情況下可以合上接地刀閘搭接柜體的接地線。 從工作的流程來講開關柜在線路出現故障時可以按照預先設定的保護參數自行跳閘,,能夠快速分斷線路故障,,保護電氣設備不受到更多的損壞。也可以手動操作開關柜分閘,,停止整條線路的供電,。環網柜采用負荷開關加熔絲筒的結構,遇到大的故障電流時不會自己跳閘,,以直接熔斷保險絲停中斷線
從安裝地點來講開關柜安裝在室內,,主要是在變電站的饋出線上或者線路終端開閉所,。環網柜安裝在戶外街道兩側的路邊,在沒有辦法蓋房子的地點代替了開閉所,。 從柜體結構和功能來講開關柜體積大功能結構比較復雜,,往往是以組合結構的形式出現。而且開關柜的分斷結構是斷路器,,安全機構是隔離開關和接地刀閘搭接接地線,。環網柜體積小結構簡單,以手動操作的負荷開關為主,。電纜接線連接方便,,不帶隔離開關,在開關分閘的情況下可以合上接地刀閘搭接柜體的接地線,。 從工作的流程來講開關柜在線路出現故障時可以按照預先設定的保護參數自行跳閘,,能夠快速分斷線路故障,保護電氣設備不受到更多的損壞,。也可以手動操作開關柜分閘,,停止整條線路的供電。環網柜采用負荷開關加熔絲筒的結構,遇到大的故障電流時
外形同XGN15
什么叫開閉所,? 10KV室外環網柜可以叫開閉所嗎,? 還是在配電室里面的那些包括計量柜,壓變柜,,總進線柜,,出現柜在內的高壓成套開關柜叫做開閉所啊,? 一般不是高壓成套開關柜和變壓器,,低壓成套開關柜放在一個房間里面的嗎?那整個叫一個開閉所,?還是叫配電房?。?/p>
1)電纜分接,。在一條距離比較長的線路上有多根小面積電纜往往會造成電纜使用浪費,,于是在出線到用電負荷中,往往使用主干大電纜出線,,然后在接近負荷的時候,,使用電纜分支箱將主干電纜分成若干小面積電纜,由小面積電纜接入負荷,。這樣的接線方式廣泛用于城市電網中的路燈等供電,、小用戶供電。電纜分接箱廣泛用于戶外,,隨著技術的進步,,現在帶開關的電纜分支箱也不斷增加,而城市電纜往往都采用雙回路供電方式,,于是有人直接把帶開關的分支箱稱為戶外環網柜,,但目前這樣的環網柜大部分無法實現配網自動化,不過已經廠家推出可以配網自動化的戶外環網柜了,。這也使得電纜分支箱和環網柜的界限開始模糊了,。2)電纜轉接。在一條比較長的線路上,,電纜的長度無法滿足線路的要求,,那就必須使用電纜接頭或者電纜轉接箱,通常短距離時候采用電纜中間接頭,,但線路比較長的時候,,根據經驗在1000M以上的電纜線路上,如果電纜中間有多中間接頭,,為了確保安全,,會在其中考慮電纜分支箱進行轉接,。 環網柜主要是為為實現雙回路或多回路供電,以提高供電的可靠性,。目前先進的環網柜可以做到配網自動化,,實現遠距離操作。現在環網柜方式的電纜分支箱也多起來,,以后估
單位要選型,找同行要了些資料,,但有些不明白SF6開閉所ABB的SAFE 施耐德的RM6 德里斯爾GISLA 歐瑪嘉寶CGIS這幾種有什么區別,?有什么有缺點?謝謝了
低壓開關柜的型號區別及特點?
現在工地上兩臺400的變壓器設計院做的是環網柜,說是比較經濟,請問如果使用中置柜會高出多少錢啊?謝謝啦.實在不知道:loveliness:
請問環網柜到底是怎么一個東西,,為什么好多文章里拿環網柜和分接箱比較,。
對一個比較大的項目,,用電量大,,負荷分布呈區域性集中的時候,一般會采用設一個總變電所,,然后在負荷其中的區域設置分變電所的供電方案,,在總變電所按照高壓室的標準設置高壓總柜、計量柜,、PT+避雷器柜,、變壓器電源柜。在分變電所變壓器之前通常要設置一臺高壓控制柜,,以確保運行,、檢修安全。問題:在分變電所前面的高壓控制柜,,是采用高壓環網柜好呢,,還是采用高壓隔離開關柜好,?個人以為總配電房已經有了高壓負荷開關來保護高壓出線了,采用高壓環網柜應該比采用隔離開關柜要貴很多吧,,從造價考慮應該選用高壓隔離開關柜要經濟一些,,不知道各位大師對這個問題在工程實際中是怎么處理的。
配電柜 ---- 尺寸較大,,四面封閉,,一般用于低壓; 配電屏 ---- 尺寸小于配電柜,,正面安裝設備,,背面敞開,一般用于低壓及直流,; 配電箱 ---- 較簡單,,四面封閉,一般用途單一,,控制保護,,易于維護; 配電盤(板) ---- 一般為一平面板,,上面安裝元件,,固定在墻上,支架上或設備上,,一般用于低電壓,。 開關柜 ------ 是一種成套開關設備和控制設備
通俗的講,分配電能的箱體就叫配電箱,。主要用作對用電設備的控制,、配電,對線路的過載,、短路,、漏電起保護作用。配電箱安裝在各種場所,。開關柜是一種成套開關設備和控制設備.它作為動力中心和主配電裝置,。主要用作對電力線路、主要用電設備的控制,、監視,、測量與保護,。常設置在變電站、配電室等處,。配電箱和開關柜除了功能,、安裝環境、內部構造,、受控對象等不同外,,顯著的特點是外形尺寸不同,配電箱體積小,,可暗設在墻內,,可矗立在地面;而開關柜體積大,只有裝置在變電站,、配電室內,。開關柜內的設備主要是起開和關的作用因為功能不同而叫法不同,從外觀上是一樣的,,內部起到總電源控制的,,一般只有一個大型斷路器的叫開關柜,,主要用于電能分配的叫配電柜,,將電能分成不同的功能由不同的電路實現的柜子叫配電柜。
環網是指環形配電網,,即供電干線形成一個閉合的環形,,供電電源向這個環形干線供電,從干線上再一路一路地通過高壓開關向外配電,。這樣的好處是,,每一個配電支路既可以同它的左側干線取電源,又可以由它右側干線取電源,。當左側干線出了故障,,它就從右側干線繼續得到供電,而當右側干線出了故障,,它就從左側干線繼續得到供電,,這樣一來,盡管總電源是單路供電的,,但從每一個配電支路來說卻得到類似于雙路供電的實惠,,從而提高了供電的可靠性。 所謂“環網柜”就是每個配電支路設一臺開關柜(出線開關柜),,這臺開關柜的母線同時就是環形干線的一部分,。就是說,環形干線是由每臺出線柜的母線連接起來共同組成的,。每臺出線柜就叫“環網柜”,。實際上單獨拿出一臺環網柜是看不出“環網”的含義的,。 這些環網柜的額定電流都不大,因而環網柜的高壓開關一般不采用結構復雜的斷路器而采取結構簡單的帶高壓熔斷器的高壓負荷開關,。也就是說,,環網柜中的高壓開關一般是負荷開關。環網柜用負荷開關操作正常電流,,而用熔斷器切除短路電流,,這兩者結合起來取代了斷路器。當然這只能局限在一定容量內,。 這樣的開關柜也完
請教:環網柜適用場所的短路電流為20KA,,大于20KA用環網柜好象不適合。現供電局已紿最大,、最小運行方式下的短路電流,,基準容量。怎樣核對環網柜能否選用呢,?還需要計算哪些東西才能確定,。知道的指導下,最好能指導下怎樣計算,。我的QQ76455681
現有一項目要求按規劃設置開閉所,,但是當地供電局稱他們目前大多采用分線箱和環網柜的形勢,,開閉所用的少。我也上網查了以下資料,,有人說環網柜和開閉所的區別就好像蘋果和猴子一樣,。。有非常大的區別,;也有人說戶外環網柜就是開閉所,。請問高人,哪種說法對,?開閉所到底是否還應該設置,?[ 本帖最后由 capter 于 2009-8-10 16:02 編輯 ]
各設計序號的環網柜有什么區別呢,?有XGN2 12 15 24等等,這些柜子有什么區別呢,?設計選型時傻了,,沒找到個樣本是有全部型號說明的,麻煩各位停留幾分鐘,,指點指點,,非常感謝?。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。,。,。。,。,。。,。,。?!
誰有HXGN環網柜的負荷開關FN12的圖紙(各零件圖,,我想根據零件圖畫出三維總裝圖),或者FN12的3D模型圖也可,。我可以與他交換柜體3D圖,,這樣大家可以共同進步。柜體如下,,負荷開關如下
開關柜與環網柜區別
開關柜與環網柜區別專題,,為您提供開關柜與環網柜區別相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與開關柜與環網柜區別 相關的專業交流討論,更多開關柜與環網柜區別相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題