請教:環網柜適用場所的短路電流為20KA,大于20KA用環網柜好象不適合?,F(xiàn)供電局已紿最大、最小運行方式下的短路電流,,基準容量。怎樣核對環網柜能否選用呢,?還需要計算哪些東西才能確定。知道的指導下,,最好能指導下怎樣計算,。我的QQ76455681
誰有HXGN環網柜的負荷開關FN12的圖紙(各零件圖,我想根據零件圖畫出三維總裝圖),,或者FN12的3D模型圖也可,。我可以與他交換柜體3D圖,這樣大家可以共同進步,。柜體如下,,負荷開關如下
原貼吵架太多,看得眼都花,,下面我從電網企業的立場談談我的觀點:一,、在主網中環網柜的“兩進”一般都不用斷路器,主要原因是沒有必要,。1,、斷路器的主要功能是切除故障電流,即是配合繼電保護的,,在主網中(注意不是對用戶)就是配網自動化的范疇,,并且整個系統的保護方式是電流型(這也是現階段配網自動化發展的最終形式)的保護方式,但很可惜,,在我國還沒有一個城市可以很好地實現這種方式,,主要原因是沒有考慮到其是個系統工程,需要改造(更換)的地方太多,,基本上都超出了原先的投資估算(一條線路基本上以千萬算),。2、如果不按要求進行改造那直接的后果就是繼電動作選擇性達不到要求,自動化因而無從談起,,大家可以參照最近進行的北京奧運村配網自動化實施說明,。(離題了。,。,。。)3,、因此現在我國大多數配網自動化采用的是電壓型的保護方式,,并且已經比較成熟,電壓型保護時當線路故障時直接跳變電站,,然后通過分段開光(負荷開關)找到并隔離故障點,,分段開關并不參與故障電流的切除工作。因此沒有必要使用斷路器,。4,、而且在一般條件下負荷開關的開斷次
請問大家一下.剛看了回書.是不是環網柜用SF6的開關箱體會小點呢??大約是多少?請教了.我原來沒有用前是真空環網柜標注1100X1200X2300
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,,各開閉所手拉手組成環網,,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響,。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜,。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
XGN15-12 裝GN38-12上隔離開關,,中間VS1,,下面側裝接地開關JN15-12 ,就是不知道接地開關如何實現五防聯鎖和分合?
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-8-18 22:40 編輯 10kV戶外環網柜中的常用負荷開關需要電動操作嗎?加不加電操有什么區別,,還有出線回路的互感器一直不確定加不加,,因為很多回路負荷開關也不帶熔斷器的,加CT除了測量還有什么作用,?同樣還1個10kV戶外真空斷路器,,是不是帶了電操就是給彈簧儲能的,要不只能手動儲能,。PS:?jiǎn)栴}細說下,,因為我不体赤路器、負荷開關的這些機構,??吹臅r(shí)候都是說電磁,彈簧操作?,F(xiàn)在這邊提到的電動操作對比手動是不是就是在于是如果是彈簧機構,,是用小電機給彈簧儲能,而手動只能手動儲能,。
這是10kV城網干線的一回,300電纜,,手拉手供電,。F1~F4為負荷(或者說一級支路出口),最大的是F2=3000kW/1400kVar,。請問,,K1~K6是什么?架空線的時候選用空氣開關,。但是現在是電纜,,那是什么?環網柜,?分支箱,?我不懂。謝謝,!
在下從事電氣工作兩年,目前有個房地產項目規模較大,根據規劃,需要建設2臺110kV變電站,12個10kV開閉所(大約容量1250kVA),設計院初步規劃采用放射式供電,但是公司高層領導要求采用環網供電,把12個開閉所串在一起形成環網. 問題: 1 目前進口環網柜一般采用哪種型號? 2 環網柜的母線該如何選擇? 3 環網柜的高容量的負荷開關該如何選擇? 希望各位朋友一起探討一下,建設地點在四川成都.
我不是學電的,,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,,不知道對不對:開閉所:也叫開關站,、開閉站,,一般是指高壓配電用,為了方便配線,、降低線損,,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,,派接高壓用,。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系,。開閉所內有無環網柜,?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,,高壓進小區內7個變電站,,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎,?可是他給各配電室送的不是低壓??麻煩各位。,?!?下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,,就是說,,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜,? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。?! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
我局此次架空線改地面電纜,,用到箱變,、環網柜(小型開關柜),箱變,、環網柜怎樣命名,,其箱變高壓開關、低壓開關以及環網柜進出線,、分路開關怎樣命名編號,,
高壓不懂啊。有個疑惑,,如果柜子為xgn15-12的環網柜,,進線柜,,采用是SF6負荷開關,電纜下進線方式,。柜體接地開關和sf6的接地工位還有門板這之間的聯鎖是怎么處理的?。咳绻M(jìn)線端帶電的話,,合上了柜體接地開關就危險了,。像此類進線柜的話,你們的帶電顯示器安裝在哪里,?你們如何防止進線端帶電時誤合接地開關的,?[ 本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:53 編輯 ]
客戶要求:電動操作DC220V柜內操作回路采用單獨的帶報警,,接點的NKB是有分閘回路斷線監視功能。請問NKB是變送器嗎,。如果是怎么有單獨報警呢,。怎么有斷線監視功能呢?
最近在做環網柜的項目,,遇到一個問題,,要做3段式保護,過流,、速斷,、短路。對于過流,,書上說負荷開關可以開斷額定電流,,要是電流超過額定電流又不大,比如說額定電流是630A,,它能否分開700A的電流。是負荷開關自己分過流還是交給上級斷路器,。速斷和短路怎么做保護,。大家指點一下。
環網柜一次圖的負荷開關特性為什么選630A/20KA,?20KV環網柜,接得400KVA的變壓器,,負荷電流才11.5A,高壓側為什么選這么大的負荷開關,?還有額定電流200A是什么意思,?
2016年典設中,環網柜出線單元現在都采用斷路器和下隔離配合的方式,,想請教大神,,一般隔離不都是裝設在電源側嗎?現在這種裝法有什么好處,?
從安裝地點來講開關柜安裝在室內,,主要是在變電站的饋出線上或者線路終端開閉所。環網柜安裝在戶外街道兩側的路邊,,在沒有辦法蓋房子的地點代替了開閉所,。 從柜體結構和功能來講開關柜體積大功能結構比較復雜,往往是以組合結構的形式出現,。而且開關柜的分斷結構是斷路器,,安全機構是隔離開關和接地刀閘搭接接地線。環網柜體積小結構簡單,,以手動操作的負荷開關為主,。電纜接線連接方便,不帶隔離開關,,在開關分閘的情況下可以合上接地刀閘搭接柜體的接地線,。 從工作的流程來講開關柜在線路出現故障時可以按照預先設定的保護參數自行跳閘,能夠快速分?jǐn)嗑€路故障,,保護電氣設備不受到更多的損壞,。也可以手動操作開關柜分閘,停止整條線路的供電,。環網柜采用負荷開關加熔絲筒的結構,,遇到大的故障電流時不會自己跳閘,以直接熔斷保險絲停中斷線
環網柜開關
環網柜開關專題,,為您提供環網柜開關相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與環網柜開關 相關的專業交流討論,更多環網柜開關相關內容請?jiān)L問