外形同XGN15
對一個比較大的項目,用電量大,,負荷分布呈區域性集中的時候,,一般會采用設一個總變電所,然后在負荷其中的區域設置分變電所的供電方案,,在總變電所按照高壓室的標準設置高壓總柜,、計量柜、PT+避雷器柜,、變壓器電源柜,。在分變電所變壓器之前通常要設置一臺高壓控制柜,以確保運行,、檢修安全,。問題:在分變電所前面的高壓控制柜,,是采用高壓環網柜好呢,還是采用高壓隔離開關柜好,?個人以為總配電房已經有了高壓負荷開關來保護高壓出線了,,采用高壓環網柜應該比采用隔離開關柜要貴很多吧,從造價考慮應該選用高壓隔離開關柜要經濟一些,,不知道各位大師對這個問題在工程實際中是怎么處理的,。
從安裝地點來講開關柜安裝在室內,主要是在變電站的饋出線上或者線路終端開閉所,。環網柜安裝在戶外街道兩側的路邊,,在沒有辦法蓋房子的地點代替了開閉所。 從柜體結構和功能來講開關柜體積大功能結構比較復雜,,往往是以組合結構的形式出現,。而且開關柜的分斷結構是斷路器,安全機構是隔離開關和接地刀閘搭接接地線,。環網柜體積小結構簡單,,以手動操作的負荷開關為主。電纜接線連接方便,,不帶隔離開關,,在開關分閘的情況下可以合上接地刀閘搭接柜體的接地線。 從工作的流程來講開關柜在線路出現故障時可以按照預先設定的保護參數自行跳閘,,能夠快速分?jǐn)嗑€路故障,,保護電氣設備不受到更多的損壞。也可以手動操作開關柜分閘,,停止整條線路的供電,。環網柜采用負荷開關加熔絲筒的結構,遇到大的故障電流時不會自己跳閘,,以直接熔斷保險絲停中斷線
從安裝地點來講開關柜安裝在室內,,主要是在變電站的饋出線上或者線路終端開閉所,。環網柜安裝在戶外街道兩側的路邊,在沒有辦法蓋房子的地點代替了開閉所,。 從柜體結構和功能來講開關柜體積大功能結構比較復雜,,往往是以組合結構的形式出現。而且開關柜的分斷結構是斷路器,,安全機構是隔離開關和接地刀閘搭接接地線,。環網柜體積小結構簡單,,以手動操作的負荷開關為主,。電纜接線連接方便,,不帶隔離開關,在開關分閘的情況下可以合上接地刀閘搭接柜體的接地線,。 從工作的流程來講開關柜在線路出現故障時可以按照預先設定的保護參數自行跳閘,,能夠快速分?jǐn)嗑€路故障,保護電氣設備不受到更多的損壞,。也可以手動操作開關柜分閘,,停止整條線路的供電。環網柜采用負荷開關加熔絲筒的結構,,遇到大的故障電流時
請教:環網柜適用場所的短路電流為20KA,,大于20KA用環網柜好象不適合。現供電局已紿最大,、最小運行方式下的短路電流,,基準容量。怎樣核對環網柜能否選用呢,?還需要計算哪些東西才能確定,。知道的指導下,最好能指導下怎樣計算,。我的QQ76455681
原貼吵架太多,,看得眼都花,下面我從電網企業的立場談談我的觀點:一,、在主網中環網柜的“兩進”一般都不用斷路器,,主要原因是沒有必要。1,、斷路器的主要功能是切除故障電流,,即是配合繼電保護的,在主網中(注意不是對用戶)就是配網自動化的范疇,,并且整個系統的保護方式是電流型(這也是現階段配網自動化發展的最終形式)的保護方式,,但很可惜,在我國還沒有一個城市可以很好地實現這種方式,,主要原因是沒有考慮到其是個系統工程,,需要改造(更換)的地方太多,基本上都超出了原先的投資估算(一條線路基本上以千萬算),。2,、如果不按要求進行改造那直接的后果就是繼電動作選擇性達不到要求,自動化因而無從談起,,大家可以參照最近進行的北京奧運村配網自動化實施說明,。(離題了。。,。,。)3、因此現在我國大多數配網自動化采用的是電壓型的保護方式,,并且已經比較成熟,,電壓型保護時當線路故障時直接跳變電站,然后通過分段開光(負荷開關)找到并隔離故障點,,分段開關并不參與故障電流的切除工作,。因此沒有必要使用斷路器。4,、而且在一般條件下負荷開關的開斷次
請問大家一下.剛看了回書.是不是環網柜用SF6的開關箱體會小點呢??大約是多少?請教了.我原來沒有用前是真空環網柜標注1100X1200X2300
誰有HXGN環網柜的負荷開關FN12的圖紙(各零件圖,,我想根據零件圖畫出三維總裝圖),或者FN12的3D模型圖也可,。我可以與他交換柜體3D圖,,這樣大家可以共同進步。柜體如下,,負荷開關如下
從80年代開始,,廣州電力工業局在10 kV電網和一些用戶開關房中,,陸續使用了不同廠家的進口開關柜和環網柜。本文擬對幾個技術問題談談我們的經驗和看法,。 1 絕緣水平的要求 廣州電力工業局初期是按IEC 12 kV等級選取此類設備,,工頻/沖擊耐壓為28 kV/75 kV,在實際運行中曾發生過2次絕緣事故: 一次是由于用戶專線電纜接頭擊穿,,其擊穿過程可能是斷續性的,,從而誘發母聯柜電流互感器(下稱TA)外絕緣閃絡,再引發相對地和相間短路,。加上柜間母線小室無分隔,,且母線裸露,電弧一掃到底,,除母聯柜燒壞要更換外,,其它柜也需清掃,第二天才恢復送電,。 另一次是由于電壓互感器柜外絕緣爬閃,,引發對地和相間故障,燒壞兩面柜,。 可見
我局此次架空線改地面電纜,用到箱變,、環網柜(小型開關柜),,箱變、環網柜怎樣命名,,其箱變高壓開關、低壓開關以及環網柜進出線,、分路開關怎樣命名編號,,
我不是學電的,查了好多資料,,對這兩個名詞有了些概念,,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,,一般是指高壓配電用,,為了方便配線、降低線損,,沒有變電功能,。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用,。我現在有點不明白,,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜,?環網柜只能派接高壓,?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,,從變電站再到各樓層配電室,。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎,?麻煩各位,。。,。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,,多少有點了解,就是說,,現在環網柜與開關柜很相似,。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。,?! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
這是10kV城網干線的一回,300電纜,,手拉手供電,。F1~F4為負荷(或者說一級支路出口),最大的是F2=3000kW/1400kVar,。請問,,K1~K6是什么?架空線的時候選用空氣開關,。但是現在是電纜,,那是什么?環網柜,?分支箱,?我不懂。謝謝,!
在下從事電氣工作兩年,目前有個房地產項目規模較大,根據規劃,需要建設2臺110kV變電站,12個10kV開閉所(大約容量1250kVA),設計院初步規劃采用放射式供電,但是公司高層領導要求采用環網供電,把12個開閉所串在一起形成環網. 問題: 1 目前進口環網柜一般采用哪種型號? 2 環網柜的母線該如何選擇? 3 環網柜的高容量的負荷開關該如何選擇? 希望各位朋友一起探討一下,建設地點在四川成都.
高壓不懂啊,。有個疑惑,如果柜子為xgn15-12的環網柜,,進線柜,,采用是SF6負荷開關,電纜下進線方式,。柜體接地開關和sf6的接地工位還有門板這之間的聯鎖是怎么處理的?。咳绻M(jìn)線端帶電的話,,合上了柜體接地開關就危險了,。像此類進線柜的話,你們的帶電顯示器安裝在哪里,?你們如何防止進線端帶電時誤合接地開關的,?[ 本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:53 編輯 ]
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-8-18 22:40 編輯 10kV戶外環網柜中的常用負荷開關需要電動操作嗎,?加不加電操有什么區別,還有出線回路的互感器一直不確定加不加,,因為很多回路負荷開關也不帶熔斷器的,,加CT除了測量還有什么作用?同樣還1個10kV戶外真空斷路器,,是不是帶了電操就是給彈簧儲能的,,要不只能手動儲能。PS:問題細說下,,因為我不体赤路?、?fù)荷開關的這些機構,。看的時候都是說電磁,,彈簧操作?,F(xiàn)在這邊提到的電動操作對比手動是不是就是在于是如果是彈簧機構,是用小電機給彈簧儲能,,而手動只能手動儲能,。
為什么要消除開關柜凝露,?當前,高壓開關柜的結構日趨小型化,,內部結構緊湊,、帶電體的相間及對地距離縮小,,因此對環境因素等要求相對較高,。由于制造、運行環境等原因,,現有開關柜多采用底板開通風口,,后板和頂板密封的設計,加上運行條件差,,電纜溝內部積水嚴重而且通風不暢,,特別是在相對濕度較大的沿海省份,溫度較高時水汽會上升至母線室而無法排出,。開關柜產生凝露會導致內部絕緣性能下降,,各類絕緣缺陷會逐漸發展為擊穿,釀成事故,,對區域電力系統的穩定性有重要影響,。因此,解決開關柜凝露對開關柜安全運行及電網穩定十分重要,。 開關柜長期在潮濕環境中運行,,氣
開關柜是指按一定的線路方案將一次設備、二次設備組裝而成的成套配電裝置,,是用來對線路,、設備實施控制、保護的,,分固定式和手車式,,而按進出線電壓等級又可以分高壓開關柜(固定式和手車式)和低壓開關柜(固定式和抽屜式)。開關柜的結構大體類似,,主要分為母線室,、斷路器室,、二次控制室(儀表室)、饋線室,,各室之間一般有鋼板隔離,。內部元器件包括:母線(匯流排)、斷路器,、常規繼電器,、綜合繼電保護裝置、計量儀表,、隔離刀,、指示燈、接地刀等,。從應用角度劃分:進線柜:又叫受電柜,,是用來從電網上接受電能的設備(從進線到母線),一般安裝有斷路器,、CT,、PT、隔離刀等元器件,。出線柜:也叫饋電柜或配電柜,,是用來分配電能的設備(從母線到各個出線),一般也安裝有斷路器,、CT,、PT、隔離刀等元器件,。母線聯絡柜:也叫母線分斷?,是用來連接兩段母線的設備(從母線到母線),在單母線分段,、雙母線系統中常常要用到母線聯絡,,以滿足用戶選擇不同運行方式的要求或保證故障情況下有選擇的切除負荷。PT柜:電壓互感器柜,,一般是直接裝設到母線上,,以檢測母
開關柜環網柜
開關柜環網柜專題,,為您提供開關柜環網柜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與開關柜環網柜 相關的專業交流討論,更多開關柜環網柜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度