亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 短路電流核對環網柜開關的選擇

    請教:環網柜適用場所的短路電流為20KA,大于20KA用環網柜好象不適合?,F(xiàn)供電局已紿最大,、最小運行方式下的短路電流,基準容量,。怎樣核對環網柜能否選用呢,?還需要計算哪些東西才能確定。知道的指導下,,最好能指導下怎樣計算,。我的QQ76455681

  • 關于“10環網柜使用負荷開關還是用斷路器”

    原貼吵架太多,看得眼都花,,下面我從電網企業的立場談談我的觀點:一,、在主網中環網柜的“兩進”一般都不用斷路器,主要原因是沒有必要,。1,、斷路器的主要功能是切除故障電流,即是配合繼電保護的,,在主網中(注意不是對用戶)就是配網自動化的范疇,,并且整個系統的保護方式是電流型(這也是現階段配網自動化發展的最終形式)的保護方式,但很可惜,,在我國還沒有一個城市可以很好地實現這種方式,,主要原因是沒有考慮到其是個系統工程,,需要改造(更換)的地方太多,基本上都超出了原先的投資估算(一條線路基本上以千萬算),。2,、如果不按要求進行改造那直接的后果就是繼電動作選擇性達不到要求,自動化因而無從談起,,大家可以參照最近進行的北京奧運村配網自動化實施說明,。(離題了。,。,。。)3,、因此現在我國大多數配網自動化采用的是電壓型的保護方式,,并且已經比較成熟,電壓型保護時當線路故障時直接跳變電站,,然后通過分段開光(負荷開關)找到并隔離故障點,,分段開關并不參與故障電流的切除工作。因此沒有必要使用斷路器,。4,、而且在一般條件下負荷開關的開斷次

  • 環網柜用SF6開關箱體尺寸

    請問大家一下.剛看了回書.是不是環網柜用SF6的開關箱體會小點呢??大約是多少?請教了.我原來沒有用前是真空環網柜標注1100X1200X2300

  • 誰有HXGN環網柜的負荷開關FN12的圖紙

    誰有HXGN環網柜的負荷開關FN12的圖紙

    誰有HXGN環網柜的負荷開關FN12的圖紙(各零件圖,我想根據零件圖畫出三維總裝圖),,或者FN12的3D模型圖也可,。我可以與他交換柜體3D圖,這樣大家可以共同進步,。柜體如下,,負荷開關如下

  • 環網柜進出線,、分路開關怎樣命名編號

    我局此次架空線改地面電纜,,用到箱變、環網柜(小型開關柜),,箱變,、環網柜怎樣命名,其箱變高壓開關,、低壓開關以及環網柜進出線,、分路開關怎樣命名編號,

  • 關于環網柜和開閉所的問題

    我不是學電的,,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,,不知道對不對:開閉所:也叫開關站,、開閉站,,一般是指高壓配電用,為了方便配線,、降低線損,,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,,派接高壓用,。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系,。開閉所內有無環網柜,?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,,高壓進小區內7個變電站,,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎,?可是他給各配電室送的不是低壓??麻煩各位。,?!?下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,,就是說,,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜,? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。?! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60

  • 關于sf6負荷開關環網柜進線柜的接地問題

    關于sf6負荷開關環網柜進線柜的接地問題

    高壓不懂啊,。有個疑惑,如果柜子為xgn15-12的環網柜,,進線柜,,采用是SF6負荷開關,電纜下進線方式,。柜體接地開關和sf6的接地工位還有門板這之間的聯鎖是怎么處理的?。咳绻M(jìn)線端帶電的話,,合上了柜體接地開關就危險了,。像此類進線柜的話,你們的帶電顯示器安裝在哪里?你們如何防止進線端帶電時誤合接地開關的,?[ 本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:53 編輯 ]

  • 緊急求救10kV配網的問題,關于開關和環網柜

    緊急求救10kV配網的問題,關于開關和環網柜

    這是10kV城網干線的一回,,300電纜,手拉手供電,。F1~F4為負荷(或者說一級支路出口),,最大的是F2=3000kW/1400kVar。請問,,K1~K6是什么,?架空線的時候選用空氣開關。但是現在是電纜,,那是什么,?環網柜?分支箱,?我不懂,。謝謝!

  • 10kV環網柜的母線截面和負荷開關該如何選擇?

    在下從事電氣工作兩年,目前有個房地產項目規模較大,根據規劃,需要建設2臺110kV變電站,12個10kV開閉所(大約容量1250kVA),設計院初步規劃采用放射式供電,但是公司高層領導要求采用環網供電,把12個開閉所串在一起形成環網. 問題: 1 目前進口環網柜一般采用哪種型號? 2 環網柜的母線該如何選擇? 3 環網柜的高容量的負荷開關該如何選擇? 希望各位朋友一起探討一下,建設地點在四川成都.

  • 關于環網柜,歡迎大家討論,。

    關于環網柜,,歡迎大家討論,。

    近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,,環網柜本不是一個產品名稱,,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題,。 在環網拓撲供電系統中,,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,,當環網中任一段線路發生故障時,,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,,所有用戶供電不受影響,。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜,。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜,。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]

  • 求環網柜XGN15裝JN15接地開關方案

    XGN15-12 裝GN38-12上隔離開關,,中間VS1,下面側裝接地開關JN15-12 ,就是不知道接地開關如何實現五防聯鎖和分合,?

  • 環網柜中的負荷開關需要電動操作嗎,?

    本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-8-18 22:40 編輯 10kV戶外環網柜中的常用負荷開關需要電動操作嗎,?加不加電操有什么區別,還有出線回路的互感器一直不確定加不加,,因為很多回路負荷開關也不帶熔斷器的,,加CT除了測量還有什么作用?同樣還1個10kV戶外真空斷路器,,是不是帶了電操就是給彈簧儲能的,,要不只能手動儲能。PS:?jiǎn)栴}細說下,,因?yàn)槲也惶宄嗦菲?、?fù)荷開關的這些機構??吹臅r(shí)候都是說電磁,,彈簧操作。現在這邊提到的電動操作對比手動是不是就是在于是如果是彈簧機構,,是用小電機給彈簧儲能,,而手動只能手動儲能。

  • 急,!10KV環網柜負荷開關操作機構問題

    客戶要求:電動操作DC220V柜內操作回路采用單獨的帶報警,接點的NKB是有分閘回路斷線監視功能,。請問NKB是變送器嗎,。如果是怎么有單獨報警呢。怎么有斷線監視功能呢,?

  • 環網柜負荷開關能否分稍大于額定電流

    最近在做環網柜的項目,,遇到一個問題,要做3段式保護,,過流,、速斷、短路,。對于過流,,書上說負荷開關可以開斷額定電流,要是電流超過額定電流又不大,,比如說額定電流是630A,,它能否分開700A的電流,。是負荷開關自己分過流還是交給上級斷路器。速斷和短路怎么做保護,。大家指點一下,。

  • 采用真空短路器做進線開關的高壓環網柜系統

    日前做安徽蚌埠一個小區項目,合計總負荷7657KVA,。當?shù)毓╇娋置鞔_要求饋線柜800KVA以上的高壓系統不得采用負荷開關+熔斷器,,要求采用真空短路器。為節省費用,,于是我采用了高壓環網系統,,做8*630KVA,分四個低壓變配電房,。這樣規避了800KVA及以上要求做真空短路器開關的要求,。但是電力部門同時又要求10KV進線采用真空短路器,不可用負荷開關,。最后形成這樣一個方案:采用XGN68環網柜,,進線開關采用真空短路器ZN100/630A,饋線柜采用負荷開關+熔斷器,。中間采用隔離柜+母分柜,,開關和進線開關一樣的短路器開關。高壓運行一用一備,。進線,、隔離、母份柜采用繼電保護,,饋線柜依靠熔斷器保護,。 以前我做要么是全是采用真空斷路器,做繼電保護,,或者采用環網負荷柜HXGN的,,這種兩相混合的系統第一次噴到,和廠家及供電局的人聊起來,,似戶這種模式日后將會取代負荷開關環網柜,。不知道大家有沒有這種感覺和看法。

  • 采用高壓環網柜好呢,還是采用高壓隔離開關柜好,?

    對一個比較大的項目,,用電量大,負荷分布呈區域性集中的時候,,一般會采用設一個總變電所,,然后在負荷其中的區域設置分變電所的供電方案,,在總變電所按照高壓室的標準設置高壓總柜、計量柜,、PT+避雷器柜,、變壓器電源柜。在分變電所變壓器之前通常要設置一臺高壓控制柜,,以確保運行,、檢修安全。問題:在分變電所前面的高壓控制柜,,是采用高壓環網柜好呢,,還是采用高壓隔離開關柜好?個人以為總配電房已經有了高壓負荷開關來保護高壓出線了,,采用高壓環網柜應該比采用隔離開關柜要貴很多吧,從造價考慮應該選用高壓隔離開關柜要經濟一些,,不知道各位大師對這個問題在工程實際中是怎么處理的,。

  • XGN15-12環網柜應選擇什么型號的負荷開關?

    看了一些電子樣本,多數是用FLRN36-12D,但該開關是三工位開關,供電局說進線柜不能帶電刀,請問我應該選擇什么型號的負荷開關?另外有功表、無功表各應帶多少個CT,、PT,?一個就行了嗎?

點擊加載更多

開關環網柜

開關環網柜專題,,為您提供開關環網柜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與開關環網柜 相關的專業交流討論,更多開關環網柜相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度