亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 高壓電流互感器變比的選擇

    高壓電流互感器的變比,普遍存在著選擇偏小的現象,如800KVA變壓器保護用互感器選擇60/5不合適,應選用100/5的,一般為額定電流的2倍選擇,計量互感器按額定電流,測量互感器為額定電流的1.3倍.請大家討論,如何選擇最合適.

  • 高壓電流互感器的計量和保護

    630KVA的變壓器正常應采用50/5的電流互感器,,如果是用了30/5的電流互感器,計量能差到多少,?按30/5設定的綜保(微機保護裝置)還能起作用嗎,?

  • 請教高壓電流互感器的問題

    高壓電流互感器LZZBJ9-10 5P20/0.5/0.2S這種標注方式和高壓電流互感器LZZBJ9-10 0.2S/0.5/5P20有區別嗎?為什么有的設計院必須把保護級放在最前面呢

  • 關于高壓電流互感器參數的問題

    對于LCZ-35型的電流互感器,,其準確次級組合為0.5/10P或0.5/0.5,,請問是什么意思?是根據什么選擇的,,謝謝您的回答,。

  • 請教高壓電流互感器的接法

    請教高壓電流互感器的接法

    請教各位,高壓柜上現在很多在用兩個互感器的接法,,高壓上的三相電流有什么關系,,跟保護裝置接線時B相應該怎樣接,若接一個電流表應該怎樣接,?這是什么原理另外,,圖紙中這種方法是什么意思

  • 10KV高壓電流互感器能有多個變比嗎

    今天看一個設計院圖紙, 電流互感器LZZBJ9-10 10P10/0.5 40-50-75/5 為什么變比不是固定的,。(這是10KV箱變進線柜,,后面有幾個環網出線)

  • 高壓電流互感器“爆炸”,,求解原因

    高壓電流互感器“爆炸”,求解原因

    高壓電流互感器爆炸了,,大家來看看什么原因所造成的[ 本帖最后由 abc7810791 于 2012-4-21 12:00 編輯 ]

  • 高壓電流互感器保護級該取多少?

    高壓電流互感器保護級該取多少,?

    這設計的系統圖上電流互感器的保護級是10p,這到底是10P*還是*10p? 說明白的說下,,該定多少保護級?,?,??,?

  • 高壓電流互感器接地要求與試驗

    高壓電流互感器接地要求與試驗

    高壓電流互感器接地要求 1,、在一般的電流回路中都是選擇在該電流回路所在的端子箱接地。 2,、對于差動保護,,規定所有電流回路都必須在差動保護屏一點接地。 這是因為若差動回路的各個比較電流都在各自的端子箱接地,,有可能由于地網的分流從而影響保護的工作,。 高壓電流互感器

  • 新手問題10KV高壓電流互感器

    新手問題10KV高壓電流互感器

    新手問題 高壓電流互感器 LZZBJ-9-10-0.25S/0.2/10P30 是什么意思啊 ? 互感器的倍數是多少????,? 電流互感器比是 75 150/5 正確嗎,? 高壓進線柜 跟高壓出線柜 一樣的電流比

  • 求高壓電流互感器的選取規則

    最近手上碰到一個高壓電動機710KW,額定電壓10KV,,我看了下其他工程設計院選用的互感器有75/5A的,,也有100/5A的,選型不當是否會影響綜合保護,?應選多大的合適呢,?

  • 請教:高壓電流互感器如何選擇

    如題。一臺高壓柜(10KV)保護500KVA變壓器,,互感器變比50/5,斷路器VS1,繼電器GL-15/10,試驗時加大電流,,繼電器動作,但過流脫扣線圈抖動,,4秒后才跳閘,,繼電器的時間,電流都調到最小了,,為什么,?

  • 高壓電流互感器使用須知,,大家可以了解一下

    高壓電流互感器使用須知,大家可以了解一下

    高壓電流互感器接地是防止兩側繞組的絕緣擊穿后一次高電壓引入二次回路造成設備與人身傷害,,同時若高壓電流互感器有兩點接地,,電網之間可能存在的潛電流會引起保護等設備的不正確動作,。 1、高壓電流互感器二次側必須有一點接地且只能有一點接地 如圖所示:由于潛電流IX的存在,,所以流入保護裝置的電流IY≠I,,只有高壓電流互感器二次側一點接地時IX=0,則流入保護裝置的電流IY才于實際回路電流I相等,,這樣才能確保護裝置可靠運行,。

  • 請教:有關高壓電流互感器的兩個問題

    請問高手:1、高壓電流互感器有2組接頭的結構是什么樣的,?它是2個獨立線圈套在鐵芯上還只是有2組抽頭,? 2、我單位有一個高壓柜,,它的高壓電流互感器L1,、L2是接反的,就是L2進,,L1出,,那我接電度表時是不是也應該是把K1、K2反過來,?K1可以接地嗎?

  • 110kV高壓電流互感器的技術參數

    電流互感器的型號為LB6-110W,,2×150/5A,。每相都有電流互感器。我想請問,,這個2×150/5A,,是什么意思呢?按照我的理解,,是一次側110kV有兩個一次測線圈,,但是很難解釋。還有一個電力變壓器高壓套管CT,,型號為LRD-110-B,,,150-300/5A(150/5A引出),2只/相,。這里的150-300和150/5A是不是高壓側電流變比有兩個可選一次側線圈,,還是應該怎樣理解?

  • 沒有高壓電流互感器,可用低壓代替么?

    廠用電6kV高壓柜的負荷增加了,柜子里面的CT小了,電纜出線,手頭沒有6kV的CT,只有500伏的,可以臨時就急用它穿到電纜芯線里面作一般的測量,、保護用么,?準確度要求不高、也不重要的場所,。

  • 有關電流互感器的變比問題

    小弟剛接觸電氣行業不久,,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神,。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎,?

  • 關于電流互感器變比選擇

    我見過電流互感器測量級有兩個,,變比分別為600/5,800/5,,應該接哪個,?保護級變比是800/5。電流互感器測量級變比是200/5,,保護級有兩個,,變比分別是200/5,600/5,,應該接哪個,?

  • 如何確定電流互感器的變比,?

    各位朋友,,你們在設計時是如何確定電流互感器的變比?是根據計算電流選擇250/5,、150/5,、50/5的嗎?想了解下:loveliness:

  • 高壓電流計量互感器電流的選擇!,!

    郁悶,!本人是做電氣成套的,前幾天遇到這樣問題,。高壓計量電流互感器的電流參數應該如何選擇呢,?以前選擇都是按實際計算的額定電流選擇,但最近發現 工程指導上說“測量,、計量互感器額定一次電流按正常負荷電流的1.25倍 ,。 那測量的精度能準確嗎?那問大俠能指點一二,。小弟才疏學淺,。謝謝了

點擊加載更多

高壓電流互感器變比

高壓電流互感器變比專題,為您提供高壓電流互感器變比相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓電流互感器變比 相關的專業交流討論,,更多高壓電流互感器變比相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度