比如低壓柜抽屜柜呀,GGD呀,,進線,電容,,出線柜里面都會配電流互感器,,三箱里面就沒有配電流互感器,為什么呢,?為什么柜子里面需要配電流互感器而箱子就不要,!
一工程分兩期,第一期容量上一半,幾年后第二期上另一半,低壓進線柜電流互感器和電流表目前只能按照第一期電流選了,所以想知道有沒有這樣的電流互感器----二次側有兩個變比,這樣增容時只更換電流表就可以了?不想考慮電流互感器一次側穿心兩次的做法,因為電纜較粗不好彎曲,或者如果互感器穿母排也不能那么做。
圈內的數字是什么意思,。
我想請問一下高手,,低壓電流互感器安裝在總開的上口或下口是有什么區別,?可以安裝在總開的上口嗎?個人認為是不行,。求高手具體詳細的解答,。
一組低壓0.4kV電流互感器,銘牌為100/5A,,其又標稱:一次電流 200 100 50 40 一次匝數 1 2 4 5 等等那現在穿了兩匝,,該如何計算?那本書上可以解釋,?
安科瑞 王沖 一,、概述
圖中箭頭所指的單個電流互感器起什么作用?漏電保護,?絕緣監視,?我在二次圖中看到這個互感器接一個漏電保護器,,不太明白,哪個老師給講一下,?謝謝了
我是新手,,所以對低壓柜不是很了解。 低壓進線柜中為什么B相是兩個電流互感器,,而AC兩相只是1個,,我只知道ABC各一只是測量用的,謝謝解答,。
該產品為滿足核電1E的環境條件而研發的,,該產品有高安全性、高可靠性,、高壽命的特點,。QQ:471763464
應當注意, 電流互感器的二次回路只允許一點接地, 而不允許再有接地點, 否則有可能引起分流, 造成測量誤差的增大或者影響繼電器的正常動作。電流互感器二次回路的接地點應在K2 端子處,。低壓電流互感器的二次側不應接地。由于低壓電流互感器的電壓較低, 一,、二次線圈間的絕緣裕度大, 發生一,、二次線圈擊穿的可能性小; 另外, 二次線圈的不接地將使二次回路及儀表的絕緣能力提高, 還可使雷擊燒毀儀表事故減小。電工實用技術系列高壓電器實用技術問答周志敏周紀海紀愛華編著
廠用電6kV高壓柜的負荷增加了,柜子里面的CT小了,電纜出線,手頭沒有6kV的CT,只有500伏的,可以臨時就急用它穿到電纜芯線里面作一般的測量,、保護用么,?準確度要求不高、也不重要的場所,。
請教各位大蝦,,低壓3相互感器由于精度比較低,準備換0.2S的互感器,,由于斷路器附近的銅排和進線電纜非常的粗大和密集,,拆卸舊的互感器非常麻煩,可否不拆除舊的,,只是將舊的互感器在二次上短接,,或其他好的方法!
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,2K1,,2K2是200/5A的,;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,,請大家討論下,。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A,! 考,答不上來了,!
大家好,!想問下要對三相變壓器(一二次電壓量程范圍為0~600V,電流為0~600A)進行調壓測試,,因電壓電流范圍遠超測試設備測量范圍,,該選用何參數的互感器,能將其轉為±5V測試信號,?本人對互感器的技術參數不了解:)
請教:書上說電壓互感器一次繞組導線細,,二次繞組導線粗,為什么呢,?電壓互感器相當一個降壓變壓器,,二次繞組電流大,之后二次繞組導線還粗,,粗了電阻不就小了嗎,?電流互感器正相反,我問的問題可能很幼稚,,很菜,,剛學,請指教。
低壓電流互感器
低壓電流互感器專題,,為您提供低壓電流互感器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓電流互感器 相關的專業交流討論,更多低壓電流互感器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題