情況描述:1.一工廠315KVA箱式變壓器下火點處跌落式熔斷器一邊相脫落,,去現場發現熔斷器熔管燒毀,在檢查箱變沒發現問題后,,認為是過載引起,,換了一根熔管(熔絲30A)后送電,就發現PT柜高壓電壓互感器被擊穿,,互感器保護熔管壞了2根,,此時高壓出線柜是斷開的,變壓器還未送電,。供電局計量所來人后換了一個高壓電壓互感器,,2個熔管,再送電成功,。2.一星期后,,還是同一只跌落保險脫落,這次是熔絲斷了,。再次檢查了箱變,,特別注意看了下電壓互感器,外觀無異常,,換了根熔絲后合跌落保險,,電壓互感器又被擊穿,還是上次換的那只,,0.5A熔管壞了2根,。供電來人后檢查沒發現原因,換了互感器后讓我送電,,我合了跌落保險,,送電成功。 由于擊穿原因沒找到,,下次再有跌落保險脫落,,還能送電嗎?請高手分析下原因啊,。還想問下,,2次跌落保險脫落有可能是高壓電壓互感器有問題引起的嗎?另:此變壓器有時超負荷運行,,電流有時達到500A以上,。
我要做一臺開關車間試驗臺控制柜已經有了一個草圖具體是這樣的380V電源進線到100A空氣開關到100A交流接觸器到試驗變壓器6KV(10KV)到高低壓開關,。二次中要求帶電壓互感器和電壓表以及增加漏電保護功能短路保護功能 6KV10KV兩套控制在同一個面板上。請問這個電壓互感器與電壓表怎么選擇在(6KV與10KV)下為什么根據什么選擇型號,,用幾個怎么接線?漏電保護功能與短路保護功能說是要在高壓側用這種保護功能請問怎么做最簡單的那種就行,。(100A開關與100A交流接觸器電流都是我拿到的草圖中給定的大?。?/p>
近來陸續看了一些不同的電氣書籍,,強烈感覺到各書對于高壓PT的變比問題闡述不太明確,,甚至有矛盾和打架之處,請懂行的朋友進入解惑,。
我公司最近做一套三元件的帶控制和計量的高壓柜,,但是說到電壓互感器的接法我們這變的技術人員就產生了分歧,有說一次N端要接地的·有說不要接地的···請教各位一次N端是否需要接地 如下圖:
請教:在低壓中性點直接接地的系統中,,安裝三只JDG-0.5 220V/100V型電壓互感器,,這三只電壓互感器的一次側中性點是否應接地?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 18:27 編輯 ]
請大家幫么看下圖的電壓互感器應該用什么接法,,及所表示的含義,,謝謝!因為不?,正在學習中,。
問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎,?本人對電壓互感器了解很少,,希望知道的朋友給以指點。
有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,,其第三繞組電壓應為100/3V”,。就此問題,我翻閱了很多資料,,發現漏洞百出,。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,,還是其串接的三個分繞組,?其電壓為什么是100/3V而不是100V?
6KV供電系統,,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,,沒再發生,。請各位高手指教。
電壓互感器回路三角怎么理解,,為何連上接地,,
請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形,?
國標DL/T866 有專門章節說明
電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表,。這是為什么,??,?在實際設計中不是很注意到這一點,。
高壓計量電流互感器接正確,而電壓互感器采用V/ V接法,在接線的時候把電壓互感器的同名端尾端接在一起并入地,這樣的情況實際的電量公式是什么
我是剛做10kV和20kV配電設計的,但最近在研究高壓電壓互感器的時候,,發現了些問題一直沒有解開,,在此向各位前輩們請教下。10kV和20kV的配電設計中,,高壓柜—PT柜里的電壓互感器到底怎么選擇?。烤唧w是10kV,,PT柜里的電壓互感器選擇有幾種情況,,每種情況選用幾組電壓互感器,它們是什么樣的接法,,是根據什么原則選擇的?。?0kV又是怎么樣的???下面我截了設計中的一些關于電壓互感器的圖片。[ 本帖最后由 plcxx 于 2010-10-13 21:21 編輯 ]
想問問大家,,為什么三相三柱電壓互感器的一次側的中性點不允許接地的,?還有,那個一次及二次電壓向量圖,,怎么看的,?怎么算的,?
[size=14.6667px]對于中壓成套設備中,中置柜的電壓互感器與母排之間的連接(或說搭接),,[size=14.6667px]請教一下:[size=14.6667px]對于母排這一側的搭接或者連接面積大小,、形狀、電鍍,、有什么要求嗎,,國標、行業標準對此是否專門的規定,?如果有能否提供相關的標準或者是告我具體的國標、行業標準號,,便于了解,。謝謝!
請問高壓側電壓互感器二次側容量怎么確定呢,?我以前都選擇JDZ-10 0.2級,。200VA上次審圖公司說30VA足夠了,,請問有什么簡便的方法確定其大小呢?
高壓電壓互感器
高壓電壓互感器專題,為您提供高壓電壓互感器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓電壓互感器 相關的專業交流討論,更多高壓電壓互感器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題