請教:書上說電壓互感器一次繞組導線細,二次繞組導線粗,,為什么呢,?電壓互感器相當一個降壓變壓器,二次繞組電流大,,之后二次繞組導線還粗,,粗了電阻不就小了嗎?電流互感器正相反,,我問的問題可能很幼稚,,很菜,剛學,,請指教,。
大家好!想問下要對三相變壓器(一二次電壓量程范圍為0~600V,,電流為0~600A)進行調壓測試,,因電壓電流范圍遠超測試設備測量范圍,該選用何參數的互感器,,能將其轉為±5V測試信號,?本人對互感器的技術參數不了解:)
比如低壓柜抽屜柜呀,,GGD呀,進線,,電容,,出線柜里面都會配電流互感器,三箱里面就沒有配電流互感器,,為什么呢,?為什么柜子里面需要配電流互感器而箱子就不要!
電壓互感器在PT柜內一定要裝,,它在那有兩個要求,,1是做計量和測量電壓,2是絕緣監測,。電流互感器在PT柜內是計量和測量電流大小,,在低壓也是計量和測量電流大小,在高壓還有電流保護和差動保護。這一些只能根據需要來定,。
本文為轉貼電流互感器運行特性分析電流互感器二次開路的特性分析以及解決方法,,電流互感器運行的特定條件,。 關鍵字:電流互感器 運行特性 在電工手冊及各類教材中,對電流互感器二次開路運行的結論是:“電流互感器二次開路產生幾百伏,、lkV~10kV的危及人身安全的高壓,;鐵芯嚴重發熱,燒壞電流互感器,?!边@也是電力界公認的法規。 我們科技服務小組在檢修學校配電盤的一只無示數電流表時發現,,與其相串聯電流互感器二次開路運行,,實測電壓為2.6V,恢復其原閉路接法,,同時在主回路串入型號,、變化相同的電流互感器,二次開路長期運行,,并不發熱,。這說明:目前實際應用的電流互感器運行特性與一百多年來傳統的結論相比,有著不容忽視的重大差別,。為了分析電流互感器運行參數,,在電業公司和校黨總支部大力支持下,我們將收集到的0.5kV和10kV兩個耐壓等級,,變電站用的LQJ,,LFC,LFCD,,母線穿心式lMK,,LMKl,LMZ,,LMZ1,,LMZJ1和在平度已被淘汰的LQG等9個系列,北京,、天津,、上誨、沈陽,、合肥等20個廠家生產的變化30/5~20
電壓電流互感器的二次容量怎么選擇和計算,? 例如用于保護的繞組,,測量繞組,計量繞組分別要選用多大的,?有沒有經驗計算公式,? 不勝感激啊
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A! 考,,答不上來了,!
一工程分兩期,第一期容量上一半,幾年后第二期上另一半,低壓進線柜電流互感器和電流表目前只能按照第一期電流選了,所以想知道有沒有這樣的電流互感器----二次側有兩個變比,這樣增容時只更換電流表就可以了?不想考慮電流互感器一次側穿心兩次的做法,因為電纜較粗不好彎曲,或者如果互感器穿母排也不能那么做。
電流互感器與變壓器的原理類似,,那么我理解二次側電流小(5A) 的話,那它的電壓應該遠遠大于一次側電壓才對,可為什么也同時降低了電壓呢?
高壓電流互感器LZZBJ9-10 5P20/0.5/0.2S這種標注方式和高壓電流互感器LZZBJ9-10 0.2S/0.5/5P20有區別嗎,?為什么有的設計院必須把保護級放在最前面呢
圈內的數字是什么意思。
各位大俠,,小弟剛?cè)胄校垎栯妷夯ジ衅饔惺裁醋饔?,有圖片可傳嗎,?有一個符號JDZ10-10-1怎么理解?另外,,電流互感器的符號LZZBJ9-10A 75/5和LMZJ1-0.5 100/5怎么理解,,還望各位大俠指點迷津。
我看到很多設計圖紙都是這樣,在10kV計量柜電壓與電流互感器都是兩組,,不知道道理是什么,?另外,PT柜的電壓互感器為什么也是兩組,?請指教,,謝謝!
電壓電流互感器
電壓電流互感器專題,,為您提供電壓電流互感器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電壓電流互感器 相關的專業交流討論,更多電壓電流互感器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題