最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
請教一下 知道了某個工程的日處理量,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,,然后算出池子的表面積,,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,計算出池子尺寸,;池子深度分為:h1為超高,、h2斜管區上部水深、h3斜管高度、h4斜管區底部緩沖層高度,、h5污泥斗高度,,這些h都好算,只是表面負荷是個問題,!望高人指點一下,。
影響斜板,、斜管沉淀池效果的因素
高效斜管沉淀池的設計選型指導 一、工作原理
剛在公司各種工藝的標準化,在斜管沉淀池上出了點問題基本參數是定了布水層0.5m斜管長度1.0m斜管高度0.85m緩沖層0.6m沉淀時間為2~4小時但是在考慮到負荷時候出了點問題,,我們做的是鋼制的沉淀池,,查閱了一般資料基本在2~3m3/m2·h,但是現在要求在1左右問題又出在算了公司剛做的工程,,配水流速為0.02m/s而上升流速僅有0.0002m/s查閱了幾種資料各種配水速度和上升流速差距都很大啊,,我沒有具體做過這類東西,希望大家能不吝賜教??!
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,,,!謝謝
最近碰到一個污水改造工程,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,,原因是活性污泥黏度大,,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,甚至發生堵塞斜板的現象,。我問了這個改造工程的設計負責人,,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,不知道大家都有什么看法,?
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
cad圖,,希望對大家有用~~
圖紙簡介: 某電鍍廢水的斜板沉淀池設計圖,處理量80噸/小時,。圖紙包括:斜板沉淀池平面圖,、剖面圖、管道圖、大樣圖,。 投稿網友: wls008 上傳時間: 2014-07-18
圖紙簡介: 本圖是穿孔旋流反應斜管沉淀池工藝設計圖,,圖紙包括斜管沉淀池平面圖、典型剖面圖及主要材料表,。 投稿網友: huangzhaofei 上傳時間: 2014-08-11
斜板沉淀池或隔油池,,因其高的效率以及小的占地優勢,,常為設計師門所采用。但是運行起來后,,往往因為不容易維護,,產生斜管雜物淤積堵塞,最后失去處理能力而報廢掉,,讓人不爽,。各位達人請想想辦法,采取些有效措施,,根除斜板沉淀池的這個弊?。×恚罕救讼朐O(shè)計一個斜管式隔油沉淀池,,請各位指點,。進水為含少量水玻璃,和硫酸鋁,,以及相當多的10號變壓器油的廢水,,廢水呈酸性PH5左右。表面負荷采用5m/h,,斜管上水深1m,,斜管下1.5m(為的是給沉渣留個位置),我想考慮讓斜板模塊做成方便吊出的形式,,以方便出渣。
圖紙簡介: 這是某工廠3000噸網格反應斜管沉淀池設計圖,,圖紙包括:主要混合設備及材料一覽表,,管式靜態混合器平面布置圖,電磁流量計平面布置圖,,反應沉淀池剖面圖,,斜管安裝支架大樣圖,反應沉淀池上部及底部平面圖,,可調式不銹鋼堰流集水槽大樣圖,。 投稿網友: bswsc
各位大神,,我這邊有個工廠的沉淀池需要改造,,現有750立方的水池,每天需要處理3000立方的工業污水,,已經試過了pac和pam的組合可以達到處理標準,,現在需要改造水池,需要改用斜管沉淀和改造池底等,。請問有沒有大神懂這方面的或者曾經做過類似項目的,,麻煩私信聯系我一下,有償,。謝謝
沒事整理了一下兩種沉淀池的計算程序,請大家指教
小弟剛剛入行？前抑設計斜板沉淀池,。我手上的資料不多,,只有《給排水設計手冊》《廢水處理理論與設計》,同時沒有實際經驗,。發此貼,,請有設計經驗的高手們給指點一二。小弟多謝了,。每天都在看書,、學習,每天進步多一些,!現在提出的問題:1.沒有廢水的情況下,,如何著手設計呢?《給排水設計手冊》上給出了顆粒沉降速度的范圍,,可在沒有廢水的情況下,,如果都參考手冊上的顆粒沉降速度,,那設計出的斜板沉淀池豈不都一樣,?2.在實際應用當中,,上向流、側向流,、下向流哪種應用的較多呢,?異向和同向呢,?暫時問這兩個問題,隨著后面的學習深入,,繼續向大家請教,。
在夏季,斜管沉淀池和消毒池都長有很多綠藻類生物,,并且伴隨排水,,綠藻類生物會隨水排走,增加了出水懸浮物,,出水水質看起來很差,,如何解決這個問題。
輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12,;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05,;3. 池徑≥16m;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3),;5. 沉淀時間1-1.5h,;6. 池徑< 20m,一般采用中心傳動的刮泥板,。池徑> 20m,,一般采用周邊傳動的刮泥機;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,,刮泥機外緣線速度≤3m/min,;8. 非機械刮泥時,緩沖層高0.5m,。機械刮泥時,,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m;9. 進水口周圍整流板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%,。請問一下各位大神,,這個只是一個參照的吧,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,,水量是3000t/d,,沉淀池深度為6m,而池子直徑為11m,,這個根本是不符合第一條設計參數的,。
看了就知道超有用。
我現在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮體,,我感覺基本沒有沉淀。我們處理的是電廠工業廢水,,100T處理量,,加的是PAC,100T加藥大約2400g,。進水水量和加藥量我都調過了?。‖F(xiàn)在斜板沉淀池空的時候到有水出來用時12~13分鐘,!求大俠看看 要怎么調整,。
斜板斜管沉淀池設計手冊
斜板斜管沉淀池設計手冊專題,為您提供斜板斜管沉淀池設計手冊相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與斜板斜管沉淀池設計手冊 相關的專業交流討論,,更多斜板斜管沉淀池設計手冊相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題