最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
最近碰到一個污水改造工程,,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,,甚至發生堵塞斜板的現象,。我問了這個改造工程的設計負責人,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,,不知道大家都有什么看法,?
圖紙簡介: 某電鍍廢水的斜板沉淀池設計圖,處理量80噸/小時,。圖紙包括:斜板沉淀池平面圖,、剖面圖、管道圖,、大樣圖,。 投稿網友: wls008 上傳時間: 2014-07-18
斜板沉淀池或隔油池,,因其高的效率以及小的占地優勢,,常為設計師門所采用。但是運行起來后,,往往因為不容易維護,,產生斜管雜物淤積堵塞,最后失去處理能力而報廢掉,,讓人不爽,。各位達人請想想辦法,采取些有效措施,,根除斜板沉淀池的這個弊?。×恚罕救讼朐O(shè)計一個斜管式隔油沉淀池,,請各位指點,。進水為含少量水玻璃,和硫酸鋁,,以及相當多的10號變壓器油的廢水,,廢水呈酸性PH5左右。表面負荷采用5m/h,,斜管上水深1m,,斜管下1.5m(為的是給沉渣留個位置),我想考慮讓斜板模塊做成方便吊出的形式,,以方便出渣,。
小弟剛剛入?,目前要著手設計斜板沉淀池。我手上的資料不多,,只有《給排水設計手冊》《廢水處理理論與設計》,,同時沒有實際經驗。發此貼,,請有設計經驗的高手們給指點一二,。小弟多謝了。每天都在看書,、學習,,每天進步多一些!現在提出的問題:1.沒有廢水的情況下,,如何著手設計呢,?《給排水設計手冊》上給出了顆粒沉降速度的范圍,可在沒有廢水的情況下,如果都參考手冊上的顆粒沉降速度,,那設計出的斜板沉淀池豈不都一樣,?2.在實際應用當中,上向流,、側向流,、下向流哪種應用的較多呢?異向和同向呢,?暫時問這兩個問題,,隨著后面的學習深入,繼續向大家請教,。
沒事整理了一下兩種沉淀池的計算程序,請大家指教
各位同仁,現在手頭有一個電廠的小型沉淀池,,主要用來澄清,、沉淀沖洗道路廢水(主要是煤)。查看了現有的圖籍,,那些沉淀池都是大型的,,只有“鍋爐見溫沉淀池”還類似。計劃做兩個4m×6m,、一個2m×3m的沉淀池,不知道誰有這樣的資料沒,?謝謝了
初沉池之斜管沉淀池設計
以前沒接觸過周進周出沉淀池,最近搞了一個城市污水初設,二淀池要求用周進周出,我設計時考慮堰口負荷,設了三道出水堰,預審時有天津市政設計院的專家認為沒有必要,設一道堰就行了,說規范上沒有關于周進周出沉淀池的要求,且他們發現一道堰比兩道堰的出水效果好.后來我咨詢廠家,廠家建議采用雙堰出水,因為水量太大,堰口負荷太高(4.01 s.m) .我的水量為70000m3/d,池徑由于受用地限制,只能取44m,固體負荷也偏大,但專家說規范沒要求。我現在有點擔心,,有那位朋友做過這方面的,,請不吝指教。謝謝了?。,。?/p>
正在設計的一個污水處理工程的沉淀池因為池深所限,,設計了12個泥斗分成2 排,工程共有2個沉淀池,,共24個泥斗,,每個泥斗用一條DN100的管排泥,采用靜壓排泥,,每天要排泥一次,,工藝設計時是每個閥門單獨排泥,這樣操作工在排泥上面每天要耗費大量的時間,。請問:是否可把2個或4個泥斗的排泥管串起來用一條較粗的管子排泥,,這樣會不堵?要實現自動控制是否只有用電動閥,?
反應沉淀池分兩組,,本人設計時每組設計流量為總設計流量的一半(總設計流量為工程設計規模加自用水量),有哥們說需要考慮一組停用的情況,,是這樣嗎,?如果考慮一組停用的情況,每組設計流量應為多少,? 謝謝
請教一下 知道了某個工程的日處理量,,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,,然后算出池子的表面積,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,,計算出池子尺寸,;池子深度分為:h1為超高、h2斜管區上部水深,、h3斜管高度,、h4斜管區底部緩沖層高度、h5污泥斗高度,,這些h都好算,,只是表面負荷是個問題!望高人指點一下,。
請教大家一個關于沉淀池設計的問題: 我遇到一個題目,,已給出生活污水的流量Q,懸浮物濃度C,,要求懸浮物去除率為E,,并可知其相應的沉降速度為u,求平流式沉淀池的主要尺寸該怎樣求啊,?懸浮物去除率為E這個條件怎樣用呢,? 請大家幫下手啊?:handshake
我們公司要新上一個斜板沉淀池項目,3萬噸每天的,,要采購斜板,,吸泥機等斜板沉淀池設備,有意向者發郵件聯系[email protected],,謝謝咯
稀硫酸(10%,,水量較大),如果加石灰中和處理,,沉淀池里的硫酸鈣比較容易板結,,請教各位怎樣設計沉淀池排泥系統[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-23 17:39 編輯 ]
一造紙廠凈水處理工藝,處理水量為270立/小時,,初步估算每天產生污泥0.8噸,,設計一混凝沉淀池,需要有污泥處置,,需要采用帶隔膜壓榨功能的壓濾機,,求混凝沉淀池設計及污泥處理方法
我現在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮體,,我感覺基本沒有沉淀。我們處理的是電廠工業廢水,,100T處理量,,加的是PAC,100T加藥大約2400g,。進水水量和加藥量我都調過了?。‖F(xiàn)在斜板沉淀池空的時候到有水出來用時12~13分鐘!求大俠看看 要怎么調整,。
輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12,;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池徑≥16m,;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3),;5. 沉淀時間1-1.5h;6. 池徑< 20m,,一般采用中心傳動的刮泥板,。池徑> 20m,一般采用周邊傳動的刮泥機,;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,,刮泥機外緣線速度≤3m/min;8. 非機械刮泥時,,緩沖層高0.5m,。機械刮泥時,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m,;9. 進水口周圍整流板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%,。請問一下各位大神,這個只是一個參照的吧,,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,,水量是3000t/d,沉淀池深度為6m,,而池子直徑為11m,,這個根本是不符合第一條設計參數的。
設計流量為25m3/h的斜板沉淀池的設計參數如何選?。啃璨恍枰O(shè)置反沖洗裝置,?有沒有什么設計規范可依據,?請各位大俠指點!,!
斜板沉淀池的設計
斜板沉淀池的設計專題,,為您提供斜板沉淀池的設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斜板沉淀池的設計 相關的專業交流討論,,更多斜板沉淀池的設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題