  • 請教關于斜管沉淀池的設計問題,!

    請教一下 知道了某個工程的日處理量,,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,然后算出池子的表面積,,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,,計算出池子尺寸;池子深度分為:h1為超高,、h2斜管區上部水深,、h3斜管高度、h4斜管區底部緩沖層高度,、h5污泥斗高度,,這些h都好算,只是表面負荷是個問題,!望高人指點一下,。

  • 高效斜管沉淀池的設計選型指導

    高效斜管沉淀池的設計選型指導 一、工作原理

  • 斜管沉淀池的設計參數,,請大家指教

    剛在公司各種工藝的標準化,在斜管沉淀池上出了點問題基本參數是定了布水層0.5m斜管長度1.0m斜管高度0.85m緩沖層0.6m沉淀時間為2~4小時但是在考慮到負荷時候出了點問題,,我們做的是鋼制的沉淀池,,查閱了一般資料基本在2~3m3/m2·h,但是現在要求在1左右問題又出在算了公司剛做的工程,,配水流速為0.02m/s而上升流速僅有0.0002m/s查閱了幾種資料各種配水速度和上升流速差距都很大啊,,我沒有具體做過這類東西,希望大家能不吝賜教?。?/p>

  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h,。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布

  • 請教有關斜管沉淀池的一些問題

    我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,,池子的各項參數都符合設計規范要求,,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方,。請教各位高手是什么原因,,!謝謝

  • 我收集的所有斜管/板沉淀池

    我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙

  • 穿孔旋流反應斜管沉淀池工藝設計圖

    圖紙簡介: 本圖是穿孔旋流反應斜管沉淀池工藝設計圖,,圖紙包括斜管沉淀池平面圖,、典型剖面圖及主要材料表。 投稿網友: huangzhaofei 上傳時間: 2014-08-11

  • 污水廠斜管沉淀池工藝設計圖

    cad圖,,希望對大家有用~~

  • 某工廠3000噸網格反應斜管沉淀池設計圖

    圖紙簡介: 這是某工廠3000噸網格反應斜管沉淀池設計圖,,圖紙包括:主要混合設備及材料一覽表,管式靜態混合器平面布置圖,,電磁流量計平面布置圖,,反應沉淀池剖面圖,斜管安裝支架大樣圖,,反應沉淀池上部及底部平面圖,,可調式不銹鋼堰流集水槽大樣圖。 投稿網友: bswsc

  • 求混凝絮沉淀池斜管沉淀池改造設計,,有償

    各位大神,,我這邊有個工廠的沉淀池需要改造,現有750立方的水池,,每天需要處理3000立方的工業污水,,已經試過了pac和pam的組合可以達到處理標準,現在需要改造水池,,需要改用斜管沉淀和改造池底等,。請問有沒有大神懂這方面的或者曾經做過類似項目的,麻煩私信聯系我一下,,有償,。謝謝

  • 一批斜管沉淀池的CAD圖紙

    看了就知道超有用。

  • 關于斜管沉淀池圖的兩個疑問

    在論壇上下載了這個圖紙看了看,,有兩個疑問:1.圖紙的進水方式,,照圖上所畫會不會出現進水渠附近跟進水渠遠端的進水量不一樣導致沉淀效果不好。2.圖紙中的排泥管,,照圖上所畫會不會出現靠泵近端的泥容易抽出,,而遠端的不容易抽出。之前我接觸的工程有這樣布排泥管,,在運行中就出現了這種問題,。想問問各位這兩個問題都怎么解決。

  • 地埋式斜管沉淀池排泥方法

    地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,,維修,?1.在沉淀池旁邊設置污泥井,潛水泵抽2.直接將水泵扔到斜板下面抽取污泥請問有其他好的有效的排放方法嗎,?

  • 小型沉淀池設計資料求助!

    各位同仁,,現在手頭有一個電廠的小型沉淀池,,主要用來澄清、沉淀沖洗道路廢水(主要是煤),。查看了現有的圖籍,,那些沉淀池都是大型的,只有“鍋爐見溫沉淀池”還類似,。計劃做兩個4m×6m,、一個2m×3m的沉淀池,不知道誰有這樣的資料沒,?謝謝了

  • 周進周出沉淀池設計探討

    以前沒接觸過周進周出沉淀池,最近搞了一個城市污水初設,二淀池要求用周進周出,我設計時考慮堰口負荷,設了三道出水堰,預審時有天津市政設計院的專家認為沒有必要,設一道堰就行了,說規范上沒有關于周進周出沉淀池的要求,且他們發現一道堰比兩道堰的出水效果好.后來我咨詢廠家,廠家建議采用雙堰出水,因為水量太大,堰口負荷太高(4.01 s.m) .我的水量為70000m3/d,池徑由于受用地限制,只能取44m,固體負荷也偏大,但專家說規范沒要求,。我現在有點擔心,,有那位朋友做過這方面的,請不吝指教,。謝謝了?。,?!

  • 沉淀池排泥設計高手請進,!

    正在設計的一個污水處理工程的沉淀池因為池深所限,,設計了12個泥斗分成2 排,工程共有2個沉淀池,,共24個泥斗,,每個泥斗用一條DN100的管排泥,采用靜壓排泥,,每天要排泥一次,,工藝設計時是每個閥門單獨排泥,這樣操作工在排泥上面每天要耗費大量的時間,。請問:是否可把2個或4個泥斗的排泥管串起來用一條較粗的管子排泥,,這樣會不堵?要實現自動控制是否只有用電動閥,?

  • 請教大家一個關于沉淀池設計的問題

    請教大家一個關于沉淀池設計的問題: 我遇到一個題目,,已給出生活污水的流量Q,懸浮物濃度C,,要求懸浮物去除率為E,,并可知其相應的沉降速度為u,求平流式沉淀池的主要尺寸該怎樣求???懸浮物去除率為E這個條件怎樣用呢? 請大家?guī)拖率职,。?:handshake

  • 請教反應沉淀池設計問題

    反應沉淀池分兩組,,本人設計時每組設計流量為總設計流量的一半(總設計流量為工程設計規模加自用水量),有哥們說需要考慮一組停用的情況,,是這樣嗎,?如果考慮一組停用的情況,每組設計流量應為多少,? 謝謝

  • 初沉池之斜管沉淀池設計與計算

    初沉池之斜管沉淀池設計