亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 影響斜板,、斜管沉淀池效果的因素

    影響斜板,、斜管沉淀池效果的因素

  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,,反沖洗進水管如何布

  • 我收集的所有斜管/板沉淀池

    我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙

  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用嗎

    最近碰到一個污水改造工程,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,,原因是活性污泥黏度大,,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,甚至發生堵塞斜板的現象,。我問了這個改造工程的設計負責人,,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,不知道大家都有什么看法,?

  • 請教有關斜管沉淀池的一些問題

    我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,,漂浮在斜管上方,。請教各位高手是什么原因,,!謝謝

  • 一批斜管沉淀池的CAD圖紙

    看了就知道超有用,。

  • 關于斜管沉淀池圖的兩個疑問

    在論壇上下載了這個圖紙看了看,有兩個疑問:1.圖紙的進水方式,,照圖上所畫會不會出現進水渠附近跟進水渠遠端的進水量不一樣導致沉淀效果不好。2.圖紙中的排泥管,,照圖上所畫會不會出現靠泵近端的泥容易抽出,,而遠端的不容易抽出。之前我接觸的工程有這樣布排泥管,,在運行中就出現了這種問題,。想問問各位這兩個問題都怎么解決。

  • 地埋式斜管沉淀池排泥方法

    地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,,維修,?1.在沉淀池旁邊設置污泥井,,潛水泵抽2.直接將水泵扔到斜板下面抽取污泥請問有其他好的有效的排放方法嗎?

  • 請教關于斜管沉淀池的設計問題,!

    請教一下 知道了某個工程的日處理量,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,,然后算出池子的表面積,,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,計算出池子尺寸,;池子深度分為:h1為超高,、h2斜管區上部水深、h3斜管高度,、h4斜管區底部緩沖層高度,、h5污泥斗高度,這些h都好算,,只是表面負荷是個問題,!望高人指點一下。

  • 求助:關于斜管沉淀池綠藻問題

    最近斜管沉淀池出現大量綠藻,,在沉淀池有二氧化氯管路,,但現不用,只在清水庫前加二氧化氯,,在沉淀池前二氧化氯是否有用,,還是應該在靜態混合器前加氯?,?,??沉淀池需多久清一次,? 預加氯,、中間加氯、后加氯有何不同,?,??

  • 求購斜板沉淀池斜板,、吸泥機

    我們公司要新上一個斜板沉淀池項目,3萬噸每天的,,要采購斜板,,吸泥機等斜板沉淀池設備,有意向者發郵件聯系z(mì)[email protected],謝謝咯

  • 請教關于斜管沉淀池綠藻生物

    在夏季,,斜管沉淀池和消毒池都長有很多綠藻類生物,,并且伴隨排水,綠藻類生物會隨水排走,,增加了出水懸浮物,,出水水質看起來很差,如何解決這個問題,。

  • 對提高斜管沉淀池的效率的分析

    對提高斜管沉淀池的效率的分析

  • 斜板沉淀池出水有絮體?。,。∏蠼蹋,?!

    我現在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮體,我感覺基本沒有沉淀,。我們處理的是電廠工業廢水,,100T處理量,加的是PAC,,100T加藥大約2400g,。進水水量和加藥量我都調過了!,!現在斜板沉淀池空的時候到有水出來用時12~13分鐘,!求大俠看看 要怎么調整。

  • 斜管沉淀池出現大量浮泥,,什么原因

    斜管沉淀池出現大量浮泥,,什么原因

    含磷廢水的的斜管沉淀池出現大量浮泥,,什么原因呢

  • 網格絮凝斜管沉淀池的規模問題

    :Q一個十萬噸水量的自來水廠,現準備采用兩組網格絮凝斜管沉淀池(合建),,每組由一個網格絮凝池+一個斜管沉淀池組合而成,,試問當計算的時候,單池網格絮凝池或斜管沉淀池的規模是按5w噸算還是2.5w噸算,?本來我覺得十萬噸的規模,,應該需要十萬噸的絮凝池+十萬噸的沉淀池,可是看到設計計算書中,,將這種合建的池子變成了2.5w噸絮凝池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸絮凝池并行的樣子,,那這樣實際處理的水,不就是絮凝只有5w噸,,沉淀也只有5w噸嗎,?絮凝沉淀池合建,那它們處理的水量也可以疊加嗎,?剛接觸自來水廠,,好多不懂的地方,請各位前輩多多指教,!

  • 高效斜管沉淀池的設計選型指導

    高效斜管沉淀池的設計選型指導 一、工作原理

點擊加載更多

斜板斜管沉淀池

斜板斜管沉淀池專題,,為您提供斜板斜管沉淀池相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與斜板斜管沉淀池 相關的專業交流討論,更多斜板斜管沉淀池相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度