  • 求教:這樣的循環水泵怎么控制,?

    一熱水循環泵進水口與熱水給水管最末端連接(熱水給水用變頻泵供水,進水口引自鍋爐熱水箱),,出水口至膨脹罐與鍋爐,。怎么控制?要不要與熱水給水泵聯動,?要不要壓力接點,?

  • 求助??!關于閉式循環水泵的選型

    我的樓層39米高,用的是遠大雙效吸收式溴化鋰冷機,,公司考慮用四臺22KW水泵做冷凍水泵并做變頻,,現正在選型,請各位老師指導選擇多少揚程,,多少流量的最合適,,依據是什么?謝謝

  • 怎樣計算循環水泵的實際流量?

    怎樣計算循環水泵的實際流量?1,、水泵參數(1) 水泵類型:單級單吸離心式(2) 規格型號:R 200-400(3) 詳細參數流量Q=200m3 揚程H=50m 電機功率P=45Kw 轉速n=1450r/min2,、安裝使用位置和作用:熱交換站閉式采暖管網系統的水循環。3,、管網系統的總阻力損失:23m,。求:(1)由于選用水泵的揚程為50m,而管網的阻力損失只有23m,;所以水泵在運行時實際工作點的流量肯定會大于水泵標定的流量,。實際流量Q是多少?怎樣計算,? (2)由于流量的增大必然會水泵的軸功率增大,;實際的水泵軸功率P是多大,?怎樣計算,?請各位老師、專家給予解答,。謝謝,!

  • 請教個鍋爐循環水泵的問題

    本人不久前設計了一個容量為3臺1.4mw的鍋爐房,在選擇水泵是根據溫差25度選擇水泵為流量:50m3/h,楊程32m,功率為7.5kw,。其他樓距鍋爐房的位置不超過100米,,但是實際運行中發現司爐工在燒鍋爐時按65/50的燒,怎么也燒不到25度溫差,,導致水泵的流量偏大,,楊程減小。請高手分析一下,,這個如果處理呢

  • 循環水泵流量為什么減少?

    向大家請教: 我們供熱區7萬平方米大部分是地暖采暖方式,,間歇供熱,。鍋爐為新更換的7MW熱水鍋爐,流量為520m3/h,、揚程38米,。供水溫度50度,,回水溫度35度,用戶反映不熱的太多,。我測流量為267m3/h,,循環泵前后壓差為32米。起初我懷疑水泵葉輪就更換了新葉輪但流量還是一樣,,請問各位不熱的原因是什么,?請指教謝謝!

  • 關于地源熱泵循環水泵的流量

    地源熱泵系統有夏天制冷,、冬天制熱兩種工況,,目前設計的是在地源側與空調側各有一套循環水泵組,他們通過閥門的切換實現冬夏工況的轉換,,現在的問題是這兩組的水泵都是定頻水泵,,而冬夏季兩種工況的機組的地源側與空調側的額定流量有差異,需不需要把定頻泵改為變頻泵,?

  • 關于循環水泵控制設備的維護

    一,、控制柜的維護:1)維持室內通風、干燥,。2)定期檢查控制柜以否有電源指示,,電壓是否為380V。3)定期停電檢查控制柜內元件是否正常,,導線是否松動,。4)定期檢查管道是否漏氣,、漏水,。二、水泵的維護:1)進口管道必須充滿液體,,禁止泵在氣濁狀態下長期運行,。2)定時檢查電機電流值,,不得超過電機額定電流。3)泵進行長期運行后,,由于機械磨損,,使機組噪音及震動大時,應停車檢查,,必要時可更換易損零件及軸承,,機組大維修一般為一年。4)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒,。嚴禁機械密封干磨情況下工作,。5)啟動前應盤動泵幾圈,以免突然啟動造成石墨斷裂損壞,。密封泄漏量允許差3滴/分,,否則應檢查,。

  • 如何確定循環水泵流量及揚程,?

    已知熱站管網額定設計流量,,如何確定循環水泵的流量,是否為額定管網設計流程乘以修正系數,; 揚程如何確定,? 計算參考的設計規范是哪個? 功率如何確定,?

  • 空調循環水水泵選型問題

    六層建筑,,每層1800m^2,風機盤管系統,,同程式,,用水量160CMH。由于缺乏換熱器水阻資料,水泵揚程無法估計,。有做過此類系統的同行用的大約是什么值,?

  • 對熱水循環水泵的一點疑惑

    建筑給水排水設計手冊關于熱水循環水泵的例題中,計算出水泵的揚程:2.08KPA,,流量:1962L/H,,市場上有這小的水泵嗎?

  • 有關熱水循環水泵設置的問題

    不論是全日制熱水系統還是定時供應的熱水系統,都要設置熱水循環泵,但是該泵的流量《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003第98頁第5.5.5與第5.5.6有規定,但是我有個問題,用這個公式計算出的循環泵的流量很小,如果,熱水箱設置高度不能滿足最不利點水壓要求(水箱與下層的淋浴器只有一個層高)或是該熱水水箱又向相臨的建筑物供應熱水,這是要在熱水水箱出水管上加壓,這個加壓泵的流量是要遠遠大于熱水循環泵的流量的,如何解決這個問題?

  • 請教關于循環水泵設置位置

    循環水泵設置位置:通常循環水泵均安裝在鍋爐回水口之前,,但是如果安裝在鍋爐出水口,,是否就可以降低了鍋爐內的壓力,從而可以使用承壓能力較低的鍋爐呢,?(原設計要求鍋爐承壓能力0.7Mpa,,現在能否降低至0.5Mpa?循環泵揚程40mm(管網太長了),建筑物最高30m)

  • 請教鍋爐房循環水泵的選取

    第一次做一個鍋爐房的設計,,想請教一下鍋爐房循環水泵的選取應該根據鍋爐的供熱量來選,還是根據熱網的熱負荷來選呢,。鍋爐房的鍋爐臺數在選擇時就已經比熱網的熱負荷大了,,現在在按這個鍋爐的供熱量來選,那選的水泵不是更大了,?還有這個鍋爐房的水泵的臺數如何確定,,一般是一臺鍋爐選一臺循環水泵嗎?但規范上是按熱負荷選取循環水泵的,。請高手指教,,在線等。

  • 冷卻塔循環水泵壓力問題

    冷卻塔在三樓,,冷卻塔循環水泵在地下室,,請問大家為什么循環水泵的進水壓力為0,。:( :Q

  • 循環水泵消音器設計問題

    現有3臺280KW循環泵,噪音過大想設計消音器(罩)進行改造,。我去現場看了,,泵進出口、泵本體,、電機,、管線均運行平穩,無異常震動,,基礎無震動,,就是電機噪音過大,請教哪位高手做過此類的消音器(罩),?結構,?材料?如何保證正常散熱及維修,?

  • 談采暖循環水泵旁通管的意義

    談采暖循環水泵旁通管的意義

  • 冷凍循環水泵揚程選擇問題?

    一五星級酒店,,建筑面積約4萬多平米,,高度八層,空調循環冷凍水泵揚程選用35米,,其中最長冷水管長度不超過250米,,各層出水管處安裝有動態平衡閥,請教水泵35米揚程是否足夠,?

  • 中央空調循環水泵的選型

    剛剛學做設計沒多久,,關于中央空調循環水泵的選型,我還不太會選,,找了些選型的資料,,感覺太復雜了,大家有沒有簡單一些的循環水泵的簡單算法啊,,主要是揚程了

  • 空調循環水泵節能設計探討

    空調循環水泵節能設計探討

    水泵總是與流體的輸送管道聯合工作的,,水泵的特性曲線與管網的特性曲線是一對矛盾的兩個方面,并有著緊密的關系,,水泵的節能設計,,就是對二者之間進行優化的過程。 空調水系統管網是一個龐大的閉式循環系統,,而且并聯環路非常多,,管網的特性也往往會由于閥門的調節,產生不規則的變化,,這一切都增大了水泵選型設計的復雜性,。因此,,空調水系統成為空調系統運行節能的重要部分。 一,、空調循環水泵的選型 水泵的主要性能參數有流量,、揚程和工作效率。水泵的選型,,就是確保水泵性能滿足空調設計的要求,,并保持高效率工作。水泵的流量,,一般是由冷熱源設備容量和供回水溫差所決定,。水泵的揚程決定于水系統的阻力,因此要求空調水系統設計要進行準確的水力計算,。 圖1 是水泵選型揚程過大對能耗影響的分析,,循環水泵選型工況點參數為:流量200m3/h,揚程32m,,工作點的效率為70%,,電動機功率30kW,管道特性系數