1,、在未啟動消防泵時,,三相電源線電壓為392伏,,啟動消防水泵后,,在自耦降壓啟動的8秒內,,電壓降為312伏,。2,、消防泵降壓啟動8秒后要進入全壓運行時,,由于電源電壓達不到水泵控制柜內交流接觸器的線圈工作電壓,,交流接觸器無法吸合而跳閘。 因為該消防工程停運一段時間,,此乃維修工程,,消防泵之前一直正常使用,但是現在換了水泵控制柜后就不能啟動了,,請問問題在哪里,?求教啊??!謝謝各位,。
各位大俠,,建規說,消防水泵宜自灌式,,意思是非自灌式也是可以的,,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎,?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,,非自灌已經不能用了,。
GB50974-2014 第11.0.3 消防水泵應確保從接到氣泵信號到水泵正常運轉的自動啟動時間不應大于2分鐘,一般穩壓裝置只考慮30秒的初期消防用水量,,之間的時間怎么保證消防系統的工作?既然規定了時間,,新規范加大消防水箱容積的依據是什么,?消火栓水泵啟動信號11.0.4中兩種之一還是兩種都要(流量開關、壓力開關),?穩壓泵設壓力開關還是壓力變送器,,二者有什么區別?穩壓泵壓力開關與主泵出水管壓力開關是什么關系,?
穩壓系統有四個壓力控制點,,分別是穩壓泵的停泵壓力,、穩壓泵的啟泵壓力、消防水泵的啟泵壓力,、氣壓罐的最小工作壓力,。也就是平時沒有發生火災的時候穩壓泵穩壓,發生火災啟動消防水泵,。那實際中的消防水泵是用穩壓系統中的電接點壓力表啟動嗎,?自噴系統是不是應該不是這樣啟動吧,應該使用報警閥組的壓力開關啟動吧,。 另外這樣是否就需要兩個電接點壓力表來控制了,,但好像實際中穩壓系統就一個電接點壓力表。本人實踐少。請大家不吝賜教,。謝謝各位
如題原采用的是變頻啟動,,但是電池不行了,,變頻啟動母線欠電壓故障~想直接啟動,,37kW的機子,,70.4A的額定,原來啟動時聲音就很大感覺力也很大~不知道直啟人不會打掉機子~
1,、多種啟動功能:具有中控室遠程啟停消防泵和消火栓按鈕啟泵以及消防水管網壓力(或水流指示器)啟動等多種啟泵方式,,并祥泰電氣提示具有故障互投功能及報警功能; 2、啟動控制功能:每臺水泵的啟動運行的時間查詢(啟動運行主要有自動狀態啟動,、手動狀態啟動,、消火栓啟動。壓力低點啟動或者中控啟動等都具有相應記錄; 3,、故障記錄功能:可記錄故障類別和發生時間等; 4,、上位機具有以下功能:具有無線信息機數據傳輸功能;能遠程監視設備的運行及故障狀態;在本設備上能夠任意啟、?,F場設備的運行及巡檢,,并且祥泰電氣提示顯示各水泵運行性能曲線(型譜圖),并進行數據分析,,出現偏差進行打印并報警,。
如果說我在消防系統按兩用一備的方式設置了消防水泵,那么在消防初期的時候,,肯定是只有一臺泵啟動的,。我的問題是:第二臺泵在滿足什么條件時才啟動?哪位高手做過這樣的工程能不能給個做法,?謝謝,!
請教:1,消防主泵,,穩壓泵,,加壓泵的概念有什么不同?2,什么時候要用主泵,,什么時候用穩壓泵,?3,天面水池提供10分鐘的消防用水,,但壓力不足,,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵?(我只加了加壓泵)4,,什么時候啟動主泵,?什么時候啟動穩壓泵?
有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!
各位好,,本人是新手,,有個問題想請教:當消防水泵從市政給水管直抽時,水泵的揚程確定是否考慮市政水壓,?比如:市政水經過倒流防止器之后,,水壓為0.15MPa,而室內需要的最不利點消火栓壓力需求為0.30Mpa,,此時我消防泵揚程是否按0.15Mpa就可以了,?請各位指教,謝謝,!
有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,,v=1.59 m/s,,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎,?還要計算整個最不利層的損失嗎,?
很多規范都規定了消防水泵應(宜)自灌吸水,??墒菫槭裁催€有很多廠家生產自吸式消防水泵?并且都是通過消防認證的,?,!比如: 且很多廠家都說: XBZ型自吸式固定消防泵機組是根據我國消防法規的規定及各類用戶的不同要求,自行研究開發而成的機電一體化設備,。該機組解決了長期以來,,消防水池所配套的消防泵組一定要設在消防池同一平面的問題。填補了我國無自吸式固定消防泵機組的空白。產品具有創新性,、先進性,、實用性,其主要特點:1)簡化泵房間的設計,,地下泵房間可以改到地上,,方便施工,節省投資,;2)可以利用室外水池同樣達到使用要求,;3)利用自吸功能可把消防水池做深到6m,這樣在同樣有效容積下,,水池所占用土地面積比原來小得多,,從而節省用地、方便施工,、降低造價,還可大幅度節省投資,;4)可在負水位情況下工作,,及時滿足消防要求;5)該機組能及時出水,,及時救災滅
剛才翻看10D303-3圖集,,看到生活水泵和消防水泵有各種啟動方式,,突然想上來發給帖,請前輩們根據經驗說一下,,水泵的啟動方式的依據是什么,,怎么選取生活水泵、消防水泵等的啟動方式,,謝謝前輩們,。。,。,。。,。,。。,。
消防水泵需設置手動應急啟動裝置,怎么設置,?這個應急啟動裝置與機械式手動應急啟動有什么區別?另外機械式手動應急啟動是在一次回路里實現的是嗎?
一個商鋪區的消防,,有噴淋系統,消火栓系統,,面積總共5公頃左右,,泵房設計內的消火栓泵可以和噴淋泵合用嗎?合用的話有什么技術要求嗎,?急,,望高人指教。
某住宅小區的室外消火栓已經布好了,,消防泵房也做好了,,現在要選室外消火栓的加壓泵,流量能夠算出來,,揚程Hp=Hq+Hd+hg+hz Hp——消防水泵揚程,;Hq——最不利點消防水槍噴嘴所需水壓;Hd——消防水帶水頭損失,;hg——管網水頭損失,;hz——消防水池最低水面與最不利點消火栓之高差。 Hq,、Hd,、hg、hz怎么確定???
一直都對消防水泵接合器的設置搞不太清,問過不少人,,但是答案也不統一,。先引用新規范條文:5.4.4 臨時高壓消防給水系統向多棟建筑供水時,消防水泵接合器應在每座建筑附近就近設置,。5.4.5 消防水泵接合器的供水范圍,,應根據當地消防車的供水流量和壓力確定。5.4.6 消防給水為豎向分區供水時,,在消防車供水壓力范圍內的分區,,應分別設置水泵接合器;當建筑高度超過消防車供水高度時,,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口,。5.4.7 水泵接合器應設在室外便于消防車使用的地點,,且距室外消火栓或消防水池的距離不宜小于15m,并不宜大于40m,。既然有5.4.7條的要求又怎么保證能在每座建筑附近就近設置,?要知道室外消火栓根本設置不了幾個,40-15m的范圍實在太小,。消防水泵接合器的供水范圍又是怎么在設計中把握的,,有沒有經驗數據?我現在設計是按室外消火栓的位置設計消防水泵接合器,,沒有考慮每座建筑設置,,因為即使做了也因為離消火栓太遠而無法發揮供水作用。不知道各位是
按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米或直接用建筑高度加25米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀