亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 空調冷凍水泵流量到底該怎么選

    請教各位大師,我是主機廠家的,經常給賓館和辦公樓設計風冷熱泵系統.我看資料一般是說冷凍水泵的流量按主機的額定水量來選.但是室內風機盤管的設計量往往遠遠高于主機的量(造價的因素),這樣必然是室內水系統的要求水量遠遠高于y主機的額定流量,當然如果是風盤上加電動閥門也沒事了,但一般考慮到電動閥質量差易壞的因素我很少加電動閥.這樣如果按照主機來選流量則室內的風盤流量不足,而按室內風盤的總流量來選的話水泵有時會比主機額定流量高一倍,雖然效果好但水泵存在問題.請教該如何解決

  • 蓄冰空調乙二醇水泵和冷凍泵選型

    各位大蝦,,小弟剛接觸蓄冰空調,,有一事不明,還望指點:小弟我認為乙二醇水泵選型時其流量應為制冷機組蒸發器之水流量,,揚程可取24米水柱,不知對否,,望指點一二,;另外冷凍水泵的流量可否也取制冷機組蒸發器之水流量,揚程取28米水柱,。

  • 空調冷凍水泵前是否加止回閥?

    請問大家,,冷凍水系統是否有必要設置止回閥,,以前一般都在水泵出口設置了 止回閥,現在很多人說不需要了,,冷卻水系統呢,,如果冷卻塔高出水泵是否也可以不用,?謝謝了。

  • 空調冷凍水泵變頻控制方式分析與比較

    冷凍水泵變頻節能技術已越來越多地在中央空調系統中得到應用,,但應用效果卻各不相同,,有的節能量很可觀,有的

  • 空調冷凍冷卻水泵跳閘現象

    空調冷卻水泵75kw的電動機實行星三角啟動,,總開關是ABB250型250A的開關,在轉換成三角型的時候會產生跳閘現象,切換時間我設定在6-7秒,在啟動運行以后實測電流沒有超過額定電流請問這是開關承受的啟動電流太小嗎?多謝!多謝了

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 空調閉式水系統冷凍(卻)水泵的選擇問題

    空調閉式水系統冷凍(卻)水泵的選擇問題

    圖片上是某位高校暖通專業方面教師關于空調水系統的論述,。我們知道,空調水泵不論閉式系統還是開式系統,,水泵的揚程應該包括克服靜壓和動壓所需要的揚程,,但是,這位教師卻不分動壓和靜壓的區別,。

  • 空調冷凍水泵設在屋頂時,,系統壓力為什么很小,,

    空調冷凍水泵設在屋頂時,系統壓力為什么很??;同樣的系統和水泵,水泵在樓下時系統壓力為什么比在樓上高,。是管路設計有問題嗎,?

  • 110KW,、90KW的空調冷凍水泵可否采用自耦降壓啟動?

    如題:110KW,、90KW的空調冷凍水泵可否采用自耦降壓啟動,?(空調系統為定流量系統,不必采用變頻器來控制流量)空調負荷和照明等供一個變壓器,,是否會影響燈具壽命及照明質量,?

  • 160KW和110KW的空調冷凍水水泵如此配電是否可行,?

    160KW和110KW的空調冷凍水水泵如此配電是否可行?

    如題:160KW和110KW的空調冷凍水水泵如此配電是否可行,?如果是你你會如何畫系統圖,?110KW水泵的塑殼空開可以選225A的嗎?

  • 關于中央空調冷凍水泵(三次泵)如何加變頻器,??

    冷凍泵 三個冷凍水泵串聯在一起供高樓層 原設計 一次泵經分水器到二次泵,,然后抽上25樓,,三次泵在25樓再往上抽到50 一次泵(功率40,。揚程20,, 二次泵和三次泵都是 功率30kw 揚程30m 現在過渡季節和夏季區域泵(二次泵,,三次泵)開啟臺數都是一樣的,有很大的流量浪費一次泵定流量,,二次泵變流量 至于三次泵呢,??變還是不變,?請教,??個人認為 二次泵變頻了 ,,流量減少了,,三次泵不必要變頻了。但是會不會有問題請前輩解答,,二三次泵是否都加 還是只加其一,??

  • 中央空調冷凍水泵聯動控制電路圖

    圖紙簡介: 中央空調冷凍水泵聯動控制電路圖,,簡單好用! 投稿網友: jslxyd 上傳時間: 2013-05-26 圖紙省份:

  • 中央空調系統冷凍水泵和熱水泵的設置問題

    中央空調系統冷凍水泵和熱水泵的設置問題(何時公用/何時分別設置)目前,我有一個11000平米的中央空調項目,夏季制冷和冬季采暖采用相同的末端,夏季制冷供回水溫度7/12度,冬季60/50度.請問各位大蝦,冷凍水泵和熱水泵是否可以公用?請各位不吝賜教!

  • 空調系統水泵如何選型?怎么使用,?

    一,、冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,,空調房間內的末端(如風機盤管,,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的,。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置,。我們知道,,冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉,。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環,。外形同冷凍水泵,。 三、補水泵: 空調補水所用裝置,,負責將處理后的軟化水打入系統中,。外形同上水泵。常用的水泵有:<

  • (轉貼)冷凍空調系統研究

    忘記是從何處找來的,發上來讓大家看看......

  • 豎向分區和冷凍水泵的選擇

    一棟35層的大樓,,1-20層是辦公樓,,21-35層是酒店客房,要分區,,低區供水到20層,,高區供水到頂層。如果機組都在地下機房,,那冷凍水泵是不是要分別選不同型號的,?低區的水泵揚程有沒可能必高區水泵的揚程大?

  • 有關空調冷凍系統快速補水

    膨脹水箱膨脹一般不會超過DN50,補水只是少量的補水,,是在系統有小量的泄漏或進行支路閥門更換維修時可以保證系統內損失水的補給,;如因施工改造(如南方等城市大多系統無供暖功能但是根據需要在日后進行整改時)或突發事件造成系統內大量缺水時,但靠膨脹水箱補水又不可能在短時間內完成的,。是不是應該設置快速補水呢,但很多是設計都不考慮似的

點擊加載更多

空調冷凍水泵

空調冷凍水泵專題,,為您提供空調冷凍水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調冷凍水泵 相關的專業交流討論,,更多空調冷凍水泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度