各位大蝦,,小弟剛接觸蓄冰空調,有一事不明,,還望指點:小弟我認為乙二醇水泵選型時其流量應為制冷機組蒸發器之水流量,,揚程可取24米水柱,,不知對否,望指點一二;另外冷凍水泵的流量可否也取制冷機組蒸發器之水流量,,揚程取28米水柱,。
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,,是不是模塊越多,,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,,在計算揚程時,,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,,還是考慮一臺設備的壓降,?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
現做一個廠房機房更造工程,更變閥門及主機設備,。想咨詢下大神們一些閥門選配機房冷卻水泵是115噸流量,,揚程是25米,,水泵進出口徑是DN100我想問水泵進出口徑是DN100,,否是選配DN100的止回閥和過慮閥就可以呢?(水泵出口流速快用DN100閥可以滿足流量,?)還是要考慮它的流量及冷卻水是開式系統,,如果要考慮,那么流量115噸就要配DN150的鋼管,,這樣止回和過慮閥是否要更變為DN150滿足流量呢,?請大神們能點化一二。
關于空調水泵的設計選擇。室內風機盤管冷量410kw,,室外風冷模塊機組Q制冷=65kw*4臺,。(室外機、室內機配比約63%),。全部風機盤管水量是72立方/小時,,模塊機水流量是11.2*4=44.8立方/小時。對于冷凍水泵的選擇,。小弟原來都是按冷水機組水流量算的(流量單臺取1.1倍,,兩臺并聯取1.2倍),那我單臺水泵就是44.8*1.1≈50立方水流量,。后來也有設計師說他們是按全部風機盤管總水流量再放些余量算的,,也就是80立方左右的水流量。1、 水泵是定速的,,風機盤管沒有裝電動二通閥,。按冷水機組水流量選的水泵,不就是達不到風機盤管規定的水流量了嗎,?那效果不就差了嗎,?求解釋!2,、 水泵流量大了對主機有沒有影響,?室內風機盤管開得少,模塊只啟動了一臺,,那水泵還是那個流量,。3、 關于水泵揚程的選擇,。那個算沿程阻力什么的太麻煩了,,我們估算如下:主機6m,最后末端6m,,最遠末端至水泵處,、10米管道算1m揚程。相加得水泵揚程,。請各位老師賜教,。
一,、冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置,。我們知道,空調房間內的末端(如風機盤管,,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的,。 二,、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,,冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環,。外形同冷凍水泵,。 三,、補水泵: 空調補水所用裝置,負責將處理后的軟化水打入系統中,。外形同上水泵,。常用的水泵有:<
我們開始建新工地了,條件是這樣的:,爬斜程是350米,高度大約一百米,輸送水量是每小時三十五方,我們應該選哪一種型號?什么牌子的較好一些?
一棟35層的大樓,1-20層是辦公樓,,21-35層是酒店客房,,要分區,低區供水到20層,,高區供水到頂層,。如果機組都在地下機房,那冷凍水泵是不是要分別選不同型號的,?低區的水泵揚程有沒可能必高區水泵的揚程大,?
直接啟動7.5kw的水泵,斷路器選施耐德的電機斷路器GV2-ME20C,接觸器選LC1-D25那么還需要配個熱繼了么?還有就是直接啟動30kw的水泵,選了施耐德塑殼長延時的NS100L-SE,接觸器LC1-D95,還需要配熱繼么?
無負壓設備水泵的選型方法。水泵是按最大小時用水量選還是用設計秒流量來選,,有點迷茫,,大家說說,謝謝,!
小區換熱站給出供暖面積,,給出一次熱源的進水、回水溫度,,給出了二次供熱的供水,、回水溫度,怎樣選擇換熱器的型號,、數量?循環泵和補水泵怎樣確定,?
最近看了幾個別人完成的項目 ,,看到生活給水泵那一塊,有點疑問,,別如說材料表中設備名稱生活變頻泵組(含有氣壓罐)(AAB90/0.6-4-22.5),,規格及參考型號:50AABH30-15*4;這中間AAB小弟知道是熊貓給水泵,,可是管網疊壓供水設備選用與安裝圖集中熊貓泵不是設備型號都是XMW+數字的么,,還有AABH是錯了還是我水平不夠,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,,求各位大師指導,。
急請教高手,屋面(下層為普通辦公室)45KW空調循環泵選用臥式離心泵還是立式離心泵噪聲及振動會小些,,電機轉速有要求嗎,?謝謝
本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 編輯 下面的兩款泵如果用在變頻恒壓供水時,恒壓為2kg時是否可行?會不會出現過載現象,?謝謝,!
水泵的選型總是涉及到流量,還有揚程,,這個揚程是如何定的?。繐P程和壓力有什么直接關系嗎,?因為反滲透進水高壓泵的選型總是要達到多少壓力,,求教啦
冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,,空調房間內的末端(如風機盤管,,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的,。
目前地源熱泵系統除了主機選型,就是水泵的選型比較重要了,。主機選型普遍比較重視,,即使選大一點。由于其先進的控制技術,,其能耗也變化不大,。然而水泵,現大部分是屬于工頻運行,。其功率大小,,直接影響系統的能耗。在同時使用率低時,,其能耗更為明顯,。如何合理的確定水泵??梢哉f是地源熱泵系統節能的關鍵,。希望大家多提方案,使地源熱泵系統更節能,。
課設需要選擇一個水泵從貯水池將水打到樓頂水箱,水泵流量5.2m3/h,,揚程46m,,翻遍設計手冊找不到這樣的水泵~求解,!