  • 冷凍水泵揚程實用估算方法

    這里所談的是閉式空調冷水系統的阻力組成,因為這種系統是量常用的系統,。 1.冷水機組阻力:由機組制造廠提供,,一般為60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力,、局部阻力,,其中單位長度的磨擦阻力即比摩組取決于技術經濟比較。若取值大則管徑小,,初投資省,,但水泵運行能耗大;若取值小則反之,。目前設計中冷水管路的比摩組宜控制在150~200Pa/m范圍內,,管徑較大時,取值可小些,。 3.空調未端裝置阻力:末端裝置的類型有風機盤管機組,,組合式空調器等。它們的阻力是根據設計提出的空氣進,、出空調盤管的參數,、冷量、水溫差等由制造廠經過盤管配置計算后提供的,,許多額定工況值在產品樣本上能查到,。此項阻力一般在20~50kPa范圍內。 4.調節閥的阻力:空調房間總是要求控制室溫的,,通過在空調末端裝置的水路上設置電動二通調節閥是實現室溫控制的一種手段,。二通閥的規格由閥門全開時的流通能力與允許壓力降來選擇的。如果此允許壓力降取值大,,則閥門的控制性能好,;若取值小,則控制性能差,。閥門全開時的壓力降占該支路總壓力降的百分數被稱為閥權度,。

  • 水泵的揚程一般做如何估算???

    在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~

  • 冷量水泵揚程通風的估算

    冷量水泵揚程通風的估算

    所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),估算分的細致些考慮的內容全面些就是精確的計算,。 其中,,設計選取的水泵揚程過大,,將使得富裕的揚程換取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大,。特別的,,流量增加還使得水泵電機負荷加大,電流加大,,發熱加大,,“換過無數次軸承”還是小事,有很大可能還要燒電機的,。 空調的問題: 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小

  • 冷量、水泵揚程,、通風的估算

    冷量,、水泵揚程,、通風的估算

    來源:暖通家族 如有侵權請聯系刪除 空調的問題 23代表小1匹,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,,適用面積12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,適用面積18平方米左右

  • 【估算】冷量,、水泵揚程,、通風的估算

    【估算】冷量,、水泵揚程、通風的估算

    空調的問題: 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,,適用面積12-15平方米 1.25P,2600

  • 消防系統水泵揚程如何估算,?

    某工程中兩個建筑物分別高20米,12米,。噴淋系統,,消火栓系統均布到頂層。泵房據兩建筑物的水平最遠距離分別為200米,,100米,。 消防系統水泵揚程如何估算?

  • 請教高手冷凍水泵的揚程計算

    本人一新手,現在手上正在做一個19000平米的3層廠房,層高5.5米,車間很大,末端風盤很多,最不利管路長約165米長,我很缺乏經驗,希望高手能幫我把握一下,我選了個28米揚程的水泵,不知道可以嗎?大家幫幫?我很著急~

  • 冷凍水泵揚程實用估算方法,,還是比較實用的

    冷凍水泵揚程實用估算方法,,還是比較實用的

    ----- 冷凍水泵揚程實用估算方法----- 這里所談的是閉式空調冷水系統的阻力組成,,因為這種系統是量常用的系統。 1.冷水機組阻力:由機組制造廠提供,,一般為60~100kPa,。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,,其中單位長度的磨擦阻力即比摩組取決于技術經濟比較,。若取值大則管徑小,初投資省,,但水泵運行能耗大,;若取值小則反之。目前設計中冷水管路的比摩組宜控制在150~200Pa/m范圍內,,

  • 求解!關于兩幢樓的冷凍水泵揚程問題

    現在有個問題 有兩幢樓 間距1000m 機房在其中一幢樓地下室,,配置冷凍水泵,。 問題是 工程上的人說 供兩幢樓的冷凍水泵揚程是相差不大的 基本一樣。他說之前有過類似的項目,,也是成功案例,。 而我的意思是 供兩幢樓的水泵的揚程 至少會相差 20m (以為兩幢樓間距1000m,,這段管路要20m揚程左右)。 你們覺得 是哪個正確,? 他還說哪怕再長,,也是一樣的。是否與有沒有裝旁通閥是關 ,。如果我裝上旁通閥 是不是兩種水泵的揚程要相差20m呢,?而且我覺得這樣應該用二次泵系統?你們覺得怎么樣,?求解,?

  • 冷量、揚程,、通風的估算以及水泵的選擇就是這樣,!

    來源;制冷百科 如有侵權請聯系刪除 一,、房間的冷量需求計算方法和數據 1,、常用算法 在空調制冷量的匹數(PH)計算是以大卡或瓦(W)來計算的,一般來說1PH=2000大卡,,以國際單位來計算要乘于1.16,。所以1PH=2324W。 日常生活中以2500W為標準1PH來計算,。 空調制冷量與房間面積對應表 場所空調冷負荷W/m2 普通客房客廳小辦公室,,一般辦公室,理發廳,,圖書館,,博物館 115--1

  • 關于潛水泵的揚程估算,,求指導

    小弟有一個廚房,,廚房地面抬高40cm,地面且無排水管接駁,,只能通過潛水泵接天花內De50排水管接入物業廢水總管,。數據如下:廚房廢水通過潛水泵提升5米垂直段,再經20米水平段,,接入物業廢水水平總管,。示意圖如下,求指點,,如何對潛水泵選型,,揚程如何估算

  • 建議收藏,!空調水泵揚程怎么估算,?

    你知道空調水泵揚程怎么估算嗎?今天我就來為朋友們解答一下,,大家記得收藏哦~

  • 暖通必備,!冷量,、水泵揚程、通風的估算

    暖通必備,!冷量,、水泵揚程、通風的估算

    空調的問題 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米

  • 空調水泵揚程按層高估算

    空調水泵揚程按層高估算,;如14層酒店,水泵在地下室,,估算水泵揚程為3.8*14*(1.1-1.15)=60米,。我一直按此使用幾個項目均沒有問題。按水阻力計算與本方法有差異,,有一項目9層空調設計員按水阻力計算后水泵揚程取30米,,結果使用時9層壓力很小,我按(4.5m/層*3+3.35m/層*6)*1.15=38.64m.改造后解決了,。供大家參考,。提請使用阻力計算時注意。什么原因,,行不行請教高手指正,,差了有什么后果,供大家參考,。

  • 冷凍水泵揚程過大問題探討!

    因為平時冷凍水循環泵揚程一般很少去精確計算,,估算時往往又把揚程估算偏高,,比如實際需要28米揚程的水泵,選擇了32米揚程的,,會出現什么后果,?如何改進?一般大家都是怎么去估算揚程的,?

  • 求問各位前輩,這種情況下怎么估算水泵揚程

    塊基型泵房,,電灌站,,設計流量33m3/s 引河最低水位18.0m,設計運行水位19.0m,,最大運行水位21.0,,引河河底高程16.0m干渠設計水位26.4m ,干渠底高程24.0m 已知就這么多,要水泵選型,,怎么估算揚程?。慷嘀x各位前輩了