  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 豎向分區和冷凍水泵的選擇

    一棟35層的大樓,,1-20層是辦公樓,21-35層是酒店客房,,要分區,,低區供水到20層,高區供水到頂層,。如果機組都在地下機房,,那冷凍水泵是不是要分別選不同型號的?低區的水泵揚程有沒可能必高區水泵的揚程大,?

  • 關于冷凍水泵的選擇!(求賜教)

    關于空調水泵的設計選擇,。室內風機盤管冷量410kw,,室外風冷模塊機組Q制冷=65kw*4臺。(室外機,、室內機配比約63%),。全部風機盤管水量是72立方/小時,模塊機水流量是11.2*4=44.8立方/小時,。對于冷凍水泵的選擇,。小弟原來都是按冷水機組水流量算的(流量單臺取1.1倍,兩臺并聯取1.2倍),,那我單臺水泵就是44.8*1.1≈50立方水流量,。后來也有設計師說他們是按全部風機盤管總水流量再放些余量算的,,也就是80立方左右的水流量。1,、 水泵是定速的,,風機盤管沒有裝電動二通閥。按冷水機組水流量選的水泵,,不就是達不到風機盤管規定的水流量了嗎,?那效果不就差了嗎?求解釋,!2,、 水泵流量大了對主機有沒有影響?室內風機盤管開得少,,模塊只啟動了一臺,,那水泵還是那個流量。3,、 關于水泵揚程的選擇,。那個算沿程阻力什么的太麻煩了,我們估算如下:主機6m,,最后末端6m,,最遠末端至水泵處、10米管道算1m揚程,。相加得水泵揚程,。請各位老師賜教。

  • 有豎向分區的系統怎樣選冷凍水泵,?

    一個空調系統分兩個區。有兩臺水冷螺桿機組,。那冷凍水泵要根據什么選,?是依據整個系統的管道流量、阻力,、設備壓降選,?還是分別依據高區系統的阻力、流量等選一個揚程的水泵,;再依據低區系統的流量,、阻力選另一個揚程水泵?如果這樣兩個不同揚程的水泵是不是不能并聯,?那意思是不是就要兩臺機組分別配一種水泵,,分兩個完全獨立的系統?

  • 冷凍水泵與室外冷卻塔聯絡

    冷凍水泵與室外冷卻塔聯絡

    今天看到一個這樣圖. 冷凍水泵的軟起動接觸器要與s室外冷卻塔聯絡 我們原來做的圖都是沒有聯絡的.現在不知哪個正確了.請問大家平常做這個聯絡嗎???

  • 請教關于冷凍水泵并聯選擇的問題

    如果我們一個系統有兩臺主機,,相對配兩臺泵并聯時,,水泵的流量怎么確定,,是根據主機的水量配還是加大10~20%配呢?如果是按主機水量的20%配,,那計算管徑時是按主機水量算還是按水泵水量算,?各位高手指點指點啊,急~~~~~

  • 請教高手冷凍水泵的揚程計算

    本人一新手,現在手上正在做一個19000平米的3層廠房,層高5.5米,車間很大,末端風盤很多,最不利管路長約165米長,我很缺乏經驗,希望高手能幫我把握一下,我選了個28米揚程的水泵,不知道可以嗎?大家幫幫?我很著急~

  • 關于冷凍水泵和冷卻水泵變頻的問題

    今天我看了一篇關于中央空調變頻調速的文章,,里面講到閉式循環水系統中的 水泵的功率與電路的工作情形類似,,循環水泵系統中的流量大小是與壓差成正比的,所以水泵的功率和轉速的平方成正比,。這跟一般供水系統中,,水泵工作過程中消耗的功率與轉速的立方成正比是有所區別的。歡迎大家討論這個問題,。

  • 請教各位老師關于冷凍水泵和主機匹配的問題,

    我剛剛?cè)胄羞€有好多不懂這兩天看到一個辦公樓空調這樣配置1.主機2臺麥克維爾WHS165.2單螺桿壓縮機制冷量499000大卡,,兩個壓縮機頭1# 60KW 2# 75KW 制冷劑R22 額定冷凍水流量27.64L/S 額定冷卻水流量33.75L/S2.冷凍泵3臺 15KW 流量100 M3/H 揚程34M 冷卻泵3臺18.5KW 流量100 M3/H 揚程42M實際使用中用戶為了省電人為只開1號冷凍機的2#機頭,,冷凍泵開1臺,,冷卻泵開2臺,。主機冷凍水進出口溫度 20.3度-12.2度,冷卻水進出口溫度 27度-29.6度,辦公室感覺較熱不舒適問題: 1.冷凍水溫差大是由于冷凍水流量不足還是主機制冷量不夠 2.冷卻水溫差小是否由于主機只開了一臺2#機頭, 3.按這個冷凍水的流量和溫差,建筑物所需制冷量為80萬大卡對嗎.這樣的話主機 選型是否太小. 4.照目前這樣使用,是否不正常,如果要提高舒適度,應該怎樣開? 5.如果想做循環泵變頻,水泵應該開幾臺,機頭應該開幾臺,能不能節電?

  • 空調冷凍水泵流量到底該怎么選

    請教各位大師,我是主機廠家的,經常給賓館和辦公樓設計風冷熱泵系統.我看資料一般是說冷凍水泵的流量按主機的額定水量來選.但是室內風機盤管的設計量往往遠遠高于主機的量(造價的因素),這樣必然是室內水系統的要求水量遠遠高于y主機的額定流量,當然如果是風盤上加電動閥門也沒事了,但一般考慮到電動閥質量差易壞的因素我很少加電動閥.這樣如果按照主機來選流量則室內的風盤流量不足,而按室內風盤的總流量來選的話水泵有時會比主機額定流量高一倍,雖然效果好但水泵存在問題.請教該如何解決

  • 蓄冰空調乙二醇水泵和冷凍泵選型

    各位大蝦,小弟剛接觸蓄冰空調,,有一事不明,,還望指點:小弟我認為乙二醇水泵選型時其流量應為制冷機組蒸發器之水流量,揚程可取24米水柱,,不知對否,,望指點一二;另外冷凍水泵的流量可否也取制冷機組蒸發器之水流量,,揚程取28米水柱,。

  • 冷凍水泵出口閥門是否需全開,?

    我單位一空調主機為MCQUAY螺桿機(型號WMD-350.2),,冷凍水流量為210T/H,現所選冷凍水泵為240T/H,,請問冷凍泵出口閥門是否需全部打開,?如全部打開,水泵會不會一直在滿載情況下運行造成電機過載或燒毀?本人以前一直做的消防,,消防泵出口閥門一般為半開,。

  • 冷凍水泵裝在哪里好,?(急求幫助)

    一棟35層的樓,,我采取分區供水,,低區供水為1到20層;21到35層為高區供水,。我選了兩臺螺桿式冷水機組,,兩種不同揚程的冷凍水水泵,一機配一種水泵,,即一臺向低區供水,,一臺向高區供水。我原本把水泵裝在回水口,,兩條回水管回到集水器后,,一條總管接兩個水泵,在各自回到冷水機組,。但聽說因為兩種水泵揚程不同,,這樣接不行。是真的嗎,?如果把水泵都接到供水口,,行不?

  • 空調冷凍水泵前是否加止回閥,?

    請問大家,冷凍水系統是否有必要設置止回閥,,以前一般都在水泵出口設置了 止回閥,,現在很多人說不需要了,冷卻水系統呢,,如果冷卻塔高出水泵是否也可以不用,?謝謝了。

  • 冷凍水泵揚程實用估算方法

    這里所談的是閉式空調冷水系統的阻力組成,,因為這種系統是量常用的系統,。 1.冷水機組阻力:由機組制造廠提供,一般為60~100kPa,。 2.管路阻力:包括磨擦阻力,、局部阻力,其中單位長度的磨擦阻力即比摩組取決于技術經濟比較,。若取值大則管徑小,,初投資省,但水泵運行能耗大,;若取值小則反之,。目前設計中冷水管路的比摩組宜控制在150~200Pa/m范圍內,管徑較大時,,取值可小些,。 3.空調未端裝置阻力:末端裝置的類型有風機盤管機組,,組合式空調器等。它們的阻力是根據設計提出的空氣進,、出空調盤管的參數,、冷量、水溫差等由制造廠經過盤管配置計算后提供的,,許多額定工況值在產品樣本上能查到,。此項阻力一般在20~50kPa范圍內。 4.調節閥的阻力:空調房間總是要求控制室溫的,,通過在空調末端裝置的水路上設置電動二通調節閥是實現室溫控制的一種手段,。二通閥的規格由閥門全開時的流通能力與允許壓力降來選擇的。如果此允許壓力降取值大,,則閥門的控制性能好,;若取值小,則控制性能差,。閥門全開時的壓力降占該支路總壓力降的百分數被稱為閥權度,。

  • 求解,!關于兩幢樓的冷凍水泵揚程問題

    現在有個問題 有兩幢樓 間距1000m 機房在其中一幢樓地下室,,配置冷凍水泵。 問題是 工程上的人說 供兩幢樓的冷凍水泵揚程是相差不大的 基本一樣,。他說之前有過類似的項目,,也是成功案例。 而我的意思是 供兩幢樓的水泵的揚程 至少會相差 20m (以為兩幢樓間距1000m,,這段管路要20m揚程左右)。 你們覺得 是哪個正確,? 他還說哪怕再長,,也是一樣的。是否與有沒有裝旁通閥是關 ,。如果我裝上旁通閥 是不是兩種水泵的揚程要相差20m呢,?而且我覺得這樣應該用二次泵系統?你們覺得怎么樣,?求解,?

  • 風冷模塊機組冷凍水泵配置問題

    6太風冷模塊機組供冷水,單臺機組制冷量為84kw,,末端為變流量系統,。請教冷凍水泵配置的問題:一般是水泵與模塊機組一一對應配置?還是只配置一臺水泵,,設置變頻器,?旁通閥也是按“紅寶書”要求,,按一臺機組最少流量配置?另外,,管道長度約300米,,阻力較大, 會不會出現管道阻力較大,,導致系統水量都從旁通閥給普通掉的情況嗎,?

  • 空調冷凍冷卻水泵跳閘現象

    空調冷卻水泵75kw的電動機實行星三角啟動,總開關是ABB250型250A的開關,在轉換成三角型的時候會產生跳閘現象,切換時間我設定在6-7秒,在啟動運行以后實測電流沒有超過額定電流請問這是開關承受的啟動電流太小嗎?多謝!多謝了