10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,,因為冷卻塔是開式系統,,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降,?
我們開始建新工地了,條件是這樣的:,爬斜程是350米,高度大約一百米,輸送水量是每小時三十五方,我們應該選哪一種型號?什么牌子的較好一些?
直接啟動7.5kw的水泵,斷路器選施耐德的電機斷路器GV2-ME20C,接觸器選LC1-D25那么還需要配個熱繼了么?還有就是直接啟動30kw的水泵,選了施耐德塑殼長延時的NS100L-SE,接觸器LC1-D95,還需要配熱繼么?
無負壓設備水泵的選型方法,。水泵是按最大小時用水量選還是用設計秒流量來選,有點迷茫,,大家說說,,謝謝!
現做一個廠房機房更造工程,,更變閥門及主機設備,。想咨詢下大神們一些閥門選配機房冷卻水泵是115噸流量,揚程是25米,,水泵進出口徑是DN100我想問水泵進出口徑是DN100,,否是選配DN100的止回閥和過慮閥就可以呢?(水泵出口流速快用DN100閥可以滿足流量,?)還是要考慮它的流量及冷卻水是開式系統,,如果要考慮,那么流量115噸就要配DN150的鋼管,,這樣止回和過慮閥是否要更變為DN150滿足流量呢,?請大神們能點化一二。
一,、冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,,空調房間內的末端(如風機盤管,,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的,。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置,。我們知道,,冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環,。外形同冷凍水泵,。 三、補水泵: 空調補水所用裝置,,負責將處理后的軟化水打入系統中,。外形同上水泵。常用的水泵有:<
各位用沒用過本站“給排水軟件”內容中 凱泉水泵選型軟件 ,怎么好象用不成,?安裝內容中的README上“如果沒有安裝Dao請安裝Dao”,,DAO是什么?請各位賜教,。
各位大俠!剛剛看了一些關于水泵選型的一些帖子,,感覺說的都很空啊,,沒有實際的東西。幫助不大,,哪位大俠給予很明確的指點啊,。。,。舉個例子說吧我現在要選365流量的 17m揚程的水泵,,怎么樣來選,選什么型號的,,定多大的效率,,要多大的電機?
各位大蝦好,小弟最近接觸一個一天500立方塑料水洗廠小工程.在運行過程中出現了一個問題:初沉池里泥很難抽到污泥池(這種泥有點像纖維狀,又不像,這種泥在干化以后像牛皮紙一樣的),現在用液下式管道排污泵,效果很差,而且泵經常壞,電機也經常燒(該泵在在說明書這樣描述他的產品:采用大流道抗堵塞水力部件設計的單流道或雙流道封閉式葉輪結構,,大大提高了污物通過能力,,能有效的通過與泵口徑相當?shù)睦w維物質和直徑為泵口徑約30%~50%的固體顆粒),小弟非常頭痛.現在工程已經做完了,甲方要求只可以換泵,可小弟能力不足,,甲方又一直在追,懇請各位大蝦幫忙,好人好報啊
風機和水泵是怎么選型的,風機在阻力計算出來的情況下,,每個風口的風速也是取經驗值,,本人才疏學淺不知道該怎么選擇風機的風量及功率是不是還有其他參數水泵在阻力計算出來的情況下,本人才疏學淺不知道該怎么選擇水泵的揚程及流量 謝謝
現階段供暖系統中使用混水泵,,請教大家們混水泵的作用,,顧名思義除了混水外,,還有其他的作用嗎,?還有混水泵的選型(流量和揚程),。
課設需要選擇一個水泵從貯水池將水打到樓頂水箱,,水泵流量5.2m3/h,,揚程46m,翻遍設計手冊找不到這樣的水泵~求解,!
冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置,。我們知道,空調房間內的末端(如風機盤管,,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的,。
小區換熱站給出供暖面積,,給出一次熱源的進水、回水溫度,,給出了二次供熱的供水,、回水溫度,怎樣選擇換熱器的型號,、數量,?循環泵和補水泵怎樣確定?
急請教高手,,屋面(下層為普通辦公室)45KW空調循環泵選用臥式離心泵還是立式離心泵噪聲及振動會小些,,電機轉速有要求嗎?謝謝
目前地源熱泵系統除了主機選型,,就是水泵的選型比較重要了,。主機選型普遍比較重視,即使選大一點,。由于其先進的控制技術,,其能耗也變化不大。然而水泵,,現大部分是屬于工頻運行,。其功率大小,直接影響系統的能耗,。在同時使用率低時,,其能耗更為明顯。如何合理的確定水泵??梢哉f(shuō)是地源熱泵系統節能的關鍵,。希望大家多提方案,使地源熱泵系統更節能,。
水泵的選型總是涉及到流量,,還有揚程,這個揚程是如何定的???揚程和壓力有什么直接關系嗎?因為反滲透進水高壓泵的選型總是要達到多少壓力,,求教啦
生活給水泵選型的一般要求1. 應選用低噪聲,、節能型水泵,嚴禁采用淘汰產品,。2. 根據實際流量,、揚程選泵??紤]因磨損等原因造成水泵出力下降,,可按計算所的揚程值乘以1.05~1.1后選泵。水泵應在高效區運行,。一般不宜選用Q-H曲線有上升段的泵,,若并聯運行,則不得不采用,。3. 水箱,、水塔的提升泵應盡量減少泵的臺數,以一用一備為宜4. 采用變頻調速給水泵的符合條件5. 應設備用泵,,備用泵的供水能力不應小于最大的一臺運行水泵的供水能力,,水泵宜自動切換,交替運行,。6. 水泵所配電機的壓力宜相同,。
水泵怎么選型
水泵怎么選型專題,為您提供水泵怎么選型相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水泵怎么選型 相關的專業交流討論,,更多水泵怎么選型相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量