中性點接地方式與消弧線圈
中性點接地方式與消弧線圈.pdf
中性點加裝消弧線圈接地的優點主要有:
公式如下:U0=Uba/根號下(d的3次方與V的平方和)U0為中性點位移電壓。Ubd為消弧線圈投入前的電網中性點的不對稱電壓值,,一般取0.8%相電壓,。d為阻尼率,35KV電纜線路取2%~4%,。V為脫諧度,,一般不大于10%。疑問是,,公式中的d和V,,是取百分數還是取小數帶入?應該是取小數帶入吧,!呵呵,,沒算過,。仔細想想,,應該是取小數。
調匝式消弧線圈正常運行,,忽然自己開始調匝,,接地殘流顯示升高,脫諧度升高,,而后自己恢復到以前狀態,,整個過程系統并無異常,想問下是什么原因引起,,難道是控制器自己誤發指令,?
我站35KV系統為單母線分段系統,兩段母線各帶一條35KV線路,,其中I母線路長65km左右,,II母線路長30km左右,近期在I母投入消弧線圈,,兩母線并列運行,,兩天前突然發現母線電壓B相偏低在19.85KV左右,其余兩相在20.50KV以上,,檢查發現I母PT三相保險燒毀,,II母PT保險正常,更換保險后,,B相電壓仍然偏低,,同時發現中性點電壓從500V到1800V不斷變化,消弧裝置檔位也在6檔,、10檔,、11檔的不斷變化,。母聯斷開后,II母B相電壓恢復正常,,I母B相電壓略有回升,,但依舊偏低在20.10KV左右,其余兩相在20.45KV左右,。退出消弧線圈后電壓恢復正常,。求教各位達人,能不能簡單分析一下消弧線圈和系統存在哪些問題,?
我站35KV系統為單母線分段系統,,兩段母線各帶一條35KV線路,其中I母線路長65km左右,,II母線路長30km左右,,近期在I母投入消弧線圈,兩母線并列運行,,兩天前突然發現母線電壓B相偏低在19.85KV左右,,其余兩相在20.50KV以上,檢查發現I母PT三相保險燒毀,,II母PT保險正常,,更換保險后,B相電壓仍然偏低,,同時發現中性點電壓從500V到1800V不斷變化,,消弧裝置檔位也在6檔、10檔,、11檔的不斷變化,。母聯斷開后,II母B相電壓恢復正常,,I母B相電壓略有回升,,但依舊偏低在20.10KV左右,其余兩相在20.45KV左右,。退出消弧線圈后電壓恢復正常,。求教各位達人,,能不能簡單分析一下消弧線圈和系統存在哪些問題,?
兩段母線,,每一段母線上經接地變帶有一個消弧線圈,現在兩段母線并列運行,,兩組消弧線圈能否都投入,?如果能夠投入,在兩組消弧線圈間是否會產生環流?
我公司35kv系統使用的是消弧柜,但近期出現單相接地時復位消弧柜出現了相間短路的情況,,我們現在想上消弧線圈,,到底哪種方式好?
看了一篇別人寫的光伏電站項目建議書,仔細看了其中的電氣接入部分,。背景是這樣的:15MW的光伏電站,,分為15個光伏發電單元,每個發電單元為1MW,,每?jī)蓚€(gè)500KW的逆變器接一臺1000KVA的分裂變壓器升壓至20KV,,組成一個發電單元。現在每5個升壓變T接到一臺光伏進線高壓柜,,共有3臺這樣的進線柜,。最終將各個發電單元匯集到20KV的高壓母線上,最終有一路輸出,,經過架空線路接到距離光伏電站5公里的變電所,。項目建議書中有一句話“經計算接地定容電流大于10A,,故該光伏
電力系統中,,發電機和變壓器的中性點是否接地運行,涉及到技術,、經濟,、安全 等多個方面,是一個綜合性的問題,。中性點經消弧線圈接地(又稱非有效接地) 根據系統中發生單相接地故障時的電流,,我國將其劃分為小接地電流系統。按我 國有關規程規定,,在 3~10kV 電力系統中,,若單相接地時的電容電流超過 30A; 或 35~60kV 電力系統單相接地時電容電流超過 10A,其系統中性點均應采取消 弧線圈接地方式,。消弧線圈迄今已有 80 多年的應用歷史,,中壓電力系統運行經驗表明,中性點采 用經消弧線圈接地的方式優點顯著,。1 提高電力系統的供電可靠性
我變電站兩路10kv電源來自上級10kv開關站,。上級10kv開關站采用中性點經消弧線圈接地,我站也必須采用中性點經消弧線圈接地方式嗎,?如果采用中性點不接地方式,,是否必須要安裝隔離變壓器,?
請問什么時候需要加變電所增加的單相接地電容電流?什么時候不加,?具體怎么理解,,好記。2013年下午第二題要不要加,?為什么
根據規程,,DL/T 620—1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》中3.12規定,3kV~10kV不直接連接發電機的系統和35kV,、66kV系統,,當單相接地故障電容電流不超過下列數值時,應采用不接地方式,;當超過下列數值又需在接地故障條件下運行時,,應采用消弧線圈接地方式:a)3kV~10kV鋼筋混凝土或金屬桿塔的架空線路構成的系統和所有35kV、66kV系統,,10A,。b)3kV~10kV非鋼筋混凝土或非金屬桿塔的架空線路構成的系統,當電壓為:1)3kV和6kV時,,30A,;2)10kV時,20A,。c)3kV~10kV電纜線路構成的系統,,30A。 根據《電力系統設計手冊》190頁,,當單相接地電流大于下列數值時,,應裝設消弧線圈裝置:3-6kV電網 30A;10kV電網 20A,;35-60kV以上電網 10A,; 現在10kV出線是由架空線路和電纜共同組成,其中架空線路使用水泥桿,。當電容電流超過10A還是20A時才應該裝設消弧線圈呢,?
1 、提高電力系統的供電可靠性 可以在系統發生瞬間單相接地故障時不用斷電,。消弧線圈的電感電流可以平衡接地時電容電流,,可以降低電弧,繼電保護動作少,,系統可以持續供電,。2、 發生永久性接地時,可以運行一段時間,,使用于不能停電的用戶,。雖然接地,非故障相電壓升高,,但是三相之間仍然平衡,,在一些應急系統仍然使用。3,、消弧線圈可以限制大部分的接地現象,。由于其接地電弧偏小,電磁兼容性好,,對通訊設備影響較小,。4、缺點是系統絕緣水平要求要高,。設備復雜,,控制復雜,成本較高,。所以一般供電系統,,包括不容易接地系統中,大都不用消弧線圈接地方式,,直接采用電阻接地方式,。
電力系統中好多是消弧線圈換成了電阻柜,有的電阻柜又換成了消弧線圈,。二個產品各有優點,,要求不高的系統,接地很少系統,,大都采用接地電阻柜,。對于不能停電的系統,,如鋼鐵,,醫院等系統,采用消耗線圈較多,。接地電阻柜投資較少,,維護簡單,是一個趨勢,。 電阻接地的優缺點,,單相接地時,異常過電壓抑制在2.8倍一下,。繼電保護簡單,。維護簡單,現在是多電源系統,以及城市電網的首選方案,。缺點是綜合投資較高,,故障點的電位較高,對人身設備不安全,,供電的可靠性低,,不能長時間接地運行,接地電弧的影響,,對通訊和電子設備干擾較大,。消弧線圈的優缺點,提高電力系統的供電可靠性,,可以在系統發生瞬間單相接地故障時不用斷電,。消弧線圈的電感電流可以平衡接地時電容電流,可以降低電弧,,繼電保護動作少,,系統可以繼續供電。發生永久性接地時,,可以運行一段時間,,使用于不能停電的用戶,雖然接地,,非故障相電壓升高,,但是三相之間任然平衡,在一些應急系統仍然使用,。消弧線圈可以限制大部分接地現場,,由于其接地電弧偏小,電磁兼容性好,,對通訊設備影響較小,,缺點是系統絕緣水平要求較高。設備復雜,,控制復雜,,成本較高,所以一般供電系統,,包括不容易接
初來報到?。∠虼蠹覇?wèn)好請教各位大蝦:一35kV系統,,當投入一35kV線路(約18km)時,,系統出現接地現象,消弧線圈有10A電流通過,,(現場測得PT二次A46.7V B47.1 C71.5V 開口三角36V消弧線圈PT二次測得 35V 電流14A),,切除該線路恢復正常,;經巡線和絕緣檢查,線路沒有接地,,同時該線路倒至另一變電站時也沒有上述現象!!!請各位幫幫忙,,分析一下!!!!
有一消弧線圈,其型號:KD-XH01—500/10.5,,0-82A請問:(1)上邊型號中01的含義,? (2)0-82A的調流范圍是等差調還是等比調?分幾級,?或者是連續調,?
中性點不接地系統安裝消弧線圈的必要性及其現狀分析
電力系統的中性點是指 發電機或 變壓器的中性點,從電力系統運行的可靠性,、安全性,、經濟性和人身安全等方面考慮,中性點常采用不接地,,經消弧線圈接地,、直接接地和經低電阻接地四種運行方式,我國3—66KV系統,,一般采用中性點不接地或經消弧線圈接地運行方式,。 1 中性點不接地電力系統的運行特點 中性點不接地系統正常運行時的電路圖和相量圖如圖1所示: