請問什么時候需要加變電所增加的單相接地電容電流,?什么時候不加,?具體怎么理解,,好記。2013年下午第二題要不要加,?為什么
自動跟蹤補償消弧線圈成套裝置技術條件DLT1057-2007
有關消弧線圈自動跟蹤補償裝置的,,請大家了解一下,有需要的請聯系
調容式消弧線圈成套裝置一. 概述:由我公司研制生產的調容式微機控制消弧線圈自動跟蹤補償裝置采用先進的PC104工控機系統,,總線式結構,彩色液晶屏漢字顯示,,具有運行穩定可靠,、顯示直觀,抗干擾能力強等特點,,同時系統具有完善的參數設置及信息查詢功能,。此外,該裝置還配有接地選線模塊,,采用調節殘流方法,,對高壓接地線路進行選線,選線準確,、迅速,。本產品廣泛應用于供電局、發電廠,、冶金,、煤炭、石油及化工等大型廠礦企業的變電站,,適用電壓等級6~66KV,,是老式消弧線圈理想的更新換代產品,同時也是新建變電站接地補償及選線裝置的首選配套產品,。二. 產品特點1,、控制器采用工控機系統,運行穩定可靠,。2,、采用彩色液晶全中文顯示,參數顯示,、設置及查詢方便直觀,,3、內嵌高壓接地選線模塊,,采用調節殘流方法,,使選線快速準確。4,、設有RS232及RS485通訊接口,,可實現與上位機的通訊,,達到信號的遠距離傳送。5,、可實現報警顯示,。6、具有自動及手動功能,。7,、具有接地信息打印功能(打印機可選)。8,、具有一臺控制器控制兩臺消弧線圈的功能,。三. 性能指標1、電壓等級:6KV~66KV2,、電容電流測量誤差
我站10kv發生諧振后,,更換消弧線圈阻尼電阻后(由15換成7.5歐姆),得到了控制,,想知道為什么,?諸位是否有相關資料?多謝多謝,!
中性點接地方式與消弧線圈
調匝式消弧線圈正常運行,,忽然自己開始調匝,接地殘流顯示升高,,脫諧度升高,,而后自己恢復到以前狀態,整個過程系統并無異常,,想問下是什么原因引起,,難道是控制器自己誤發指令?
我公司35kv系統使用的是消弧柜,但近期出現單相接地時復位消弧柜出現了相間短路的情況,,我們現在想上消弧線圈,,到底哪種方式好?
兩段母線,,每一段母線上經接地變帶有一個消弧線圈,,現在兩段母線并列運行,兩組消弧線圈能否都投入,?如果能夠投入,,在兩組消弧線圈間是否會產生環流?
我站35KV系統為單母線分段系統,兩段母線各帶一條35KV線路,,其中I母線路長65km左右,,II母線路長30km左右,近期在I母投入消弧線圈,,兩母線并列運行,,兩天前突然發現母線電壓B相偏低在19.85KV左右,其余兩相在20.50KV以上,,檢查發現I母PT三相保險燒毀,,II母PT保險正常,更換保險后,,B相電壓仍然偏低,,同時發現中性點電壓從500V到1800V不斷變化,消弧裝置檔位也在6檔,、10檔、11檔的不斷變化,。母聯斷開后,,II母B相電壓恢復正常,I母B相電壓略有回升,,但依舊偏低在20.10KV左右,,其余兩相在20.45KV左右。退出消弧線圈后電壓恢復正常,。求教各位達人,,能不能簡單分析一下消弧線圈和系統存在哪些問題?
我站35KV系統為單母線分段系統,,兩段母線各帶一條35KV線路,,其中I母線路長65km左右,II母線路長30km左右,,近期在I母投入消弧線圈,,兩母線并列運行,兩天前突然發現母線電壓B相偏低在19.85KV左右,,其余兩相在20.50KV以上,,檢查發現I母PT三相保險燒毀,II母PT保險正常,,更換保險后,,B相電壓仍然偏低,同時發現中性點電壓從500V到1800V不斷變化,,消弧裝置檔位也在6檔,、10檔、11檔的不斷變化。母聯斷開后,,II母B相電壓恢復正常,,I母B相電壓略有回升,但依舊偏低在20.10KV左右,,其余兩相在20.45KV左右,。退出消弧線圈后電壓恢復正常。求教各位達人,,能不能簡單分析一下消弧線圈和系統存在哪些問題,?
電阻與消弧線圈并聯可充分發揮各自優勢,達到正確選線,、降低過電壓倍數和消諧的效果,。 高電阻并聯自動調諧消弧線圈主要由接地變、700歐姆電阻,、自動跟蹤補償消弧線圈,、檢測器和控制器等組成。在測量系統Ic時一般利用消弧線圈中的電感和串聯電阻計量,,本方案由于電阻與電抗并聯故需換算,,中性點的電阻與電抗器用串聯或并聯方式接入電網,見圖1,。其換算關系為 由于電阻與電抗并聯,,等值于
電力系統中,發電機和變壓器的中性點是否接地運行,,涉及到技術,、經濟、安全 等多個方面,,是一個綜合性的問題,。中性點經消弧線圈接地(又稱非有效接地) 根據系統中發生單相接地故障時的電流,我國將其劃分為小接地電流系統,。按我 國有關規程規定,,在 3~10kV 電力系統中,若單相接地時的電容電流超過 30A; 或 35~60kV 電力系統單相接地時電容電流超過 10A,,其系統中性點均應采取消 弧線圈接地方式,。消弧線圈迄今已有 80 多年的應用歷史,中壓電力系統運行經驗表明,,中性點采 用經消弧線圈接地的方式優點顯著,。1 提高電力系統的供電可靠性
中性點接地方式與消弧線圈.pdf
我們單位10KV系統安裝有消弧線圈,現在又并網了一臺50MW機組,,可是機組也有消弧線圈,,現在我們10KV系統的消弧線圈顯示不準確,可能和機組的消弧線圈有關,,求怎么調整呀,?幫幫忙呀
根據規程,DL/T 620—1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》中3.12規定,,3kV~10kV不直接連接發電機的系統和35kV,、66kV系統,當單相接地故障電容電流不超過下列數值時,,應采用不接地方式,;當超過下列數值又需在接地故障條件下運行時,應采用消弧線圈接地方式:a)3kV~10kV鋼筋混凝土或金屬桿塔的架空線路構成的系統和所有35kV,、66kV系統,,10A。b)3kV~10kV非鋼筋混凝土或非金屬桿塔的架空線路構成的系統,,當電壓為:1)3kV和6kV時,,30A;2)10kV時,,20A。c)3kV~10kV電纜線路構成的系統,,30A,。 根據《電力系統設計手冊》190頁,當單相接地電流大于下列數值時,,應裝設消弧線圈裝置:3-6kV電網 30A,;10kV電網 20A;35-60kV以上電網 10A,; 現在10kV出線是由架空線路和電纜共同組成,,其中架空線路使用水泥桿。當電容電流超過10A還是20A時才應該裝設消弧線圈呢,?
10kV接地變消弧線圈容量計算時,,如果10kV采用單母分段接線,那么計算時候線路長度是一段母線上出線線路長度還是兩段所有出線線路長度,?
1 ,、提高電力系統的供電可靠性 可以在系統發生瞬間單相接地故障時不用斷電。消弧線圈的電感電流可以平衡接地時電容電流,,可以降低電弧,,繼電保護動作少,,系統可以持續供電。2,、 發生永久性接地時,,可以運行一段時間,使用于不能停電的用戶,。雖然接地,,非故障相電壓升高,但是三相之間仍然平衡,,在一些應急系統仍然使用,。3、消弧線圈可以限制大部分的接地現象,。由于其接地電弧偏小,,電磁兼容性好,對通訊設備影響較小,。4,、缺點是系統絕緣水平要求要高。設備復雜,,控制復雜,,成本較高。所以一般供電系統,,包括不容易接地系統中,,大都不用消弧線圈接地方式,直接采用電阻接地方式,。
電力系統中好多是消弧線圈換成了電阻柜,,有的電阻柜又換成了消弧線圈。二個產品各有優點,,要求不高的系統,,接地很少系統,大都采用接地電阻柜,。對于不能停電的系統,,如鋼鐵,醫院等系統,,采用消耗線圈較多,。接地電阻柜投資較少,維護簡單,,是一個趨勢,。 電阻接地的優缺點,單相接地時,,異常過電壓抑制在2.8倍一下,。繼電保護簡單,。維護簡單,現在是多電源系統,,以及城市電網的首選方案,。缺點是綜合投資較高,故障點的電位較高,,對人身設備不安全,,供電的可靠性低,不能長時間接地運行,,接地電弧的影響,,對通訊和電子設備干擾較大。消弧線圈的優缺點,,提高電力系統的供電可靠性,,可以在系統發生瞬間單相接地故障時不用斷電。消弧線圈的電感電流可以平衡接地時電容電流,,可以降低電弧,,繼電保護動作少,系統可以繼續供電,。發生永久性接地時,,可以運行一段時間,使用于不能停電的用戶,,雖然接地,,非故障相電壓升高,但是三相之間任然平衡,,在一些應急系統仍然使用,。消弧線圈可以限制大部分接地現場,由于其接地電弧偏小,,電磁兼容性好,對通訊設備影響較小,,缺點是系統絕緣水平要求較高,。設備復雜,控制復雜,,成本較高,,所以一般供電系統,包括不容易接
初來報到??!向大家問好請教各位大蝦:一35kV系統,當投入一35kV線路(約18km)時,,系統出現接地現象,,消弧線圈有10A電流通過,,(現場測得PT二次A46.7V B47.1 C71.5V 開口三角36V消弧線圈PT二次測得 35V 電流14A),切除該線路恢復正常,;經巡線和絕緣檢查,,線路沒有接地,同時該線路倒至另一變電站時也沒有上述現象!!!請各位幫幫忙,,分析一下!!!!