亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防水泵揚程計算中的問題

    大家好!關于消防水泵揚程的計算我有一個疑問向大家請教,,如下圖所示,。在水泵揚程的計算公式中有有這樣一個參數Ld--水泵出水口到計算點A的管道長度。這里我不明白的是“水泵出水口到計算點A的管道長度”是指1-2-3-A還是指1-4-5-A抑或是上述兩者之和呢,?謝謝,!

  • 關于消防水泵揚程的問題

    有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,,DN150,,v=1.59 m/s,1000i=30.5,,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎,?還要計算整個最不利層的損失嗎?

  • 關于消防水泵揚程的選擇

    各位好,,本人是新手,,有個問題想請教:當消防水泵從市政給水管直抽時,水泵的揚程確定是否考慮市政水壓,?比如:市政水經過倒流防止器之后,,水壓為0.15MPa,而室內需要的最不利點消火栓壓力需求為0.30Mpa,,此時我消防泵揚程是否按0.15Mpa就可以了,?請各位指教,謝謝,!

  • 消防水泵揚程計算,求實例

    新人,,好多不懂,, 看書上公式就是 最不利點+水帶水頭損+管網水頭損+消防水池水面與最不利點高差Hb=Hq+hd+hg+hz 求實例提供,好讓理解

  • 消防水箱以及水泵的揚程計算

    揚程計算式高差加栓口工作壓力,,加上水頭損失,,但是那個栓口壓力以及水頭損失這些平時計算的話一般有大概值嗎,或者經驗計算值什么的嗎

  • 關于估算消防水泵的揚程問題,。,。。

    按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米或直接用建筑高度加25米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀

  • 消防水泵的功率,、揚程、壓力

    請教各位,,一個四層樓的廠房,,還有一個地下室,地下室做車庫,,每層的面積為6090m2,,每層的樓高為6m,耐火等級為丙類一級,,有做消火栓跟噴淋系統,?試問消防水泵用的功率、揚程,、壓力有多大,?急!拜托各位了,!

  • 如何選擇消防水泵的流量及揚程

    各位好,!我想問一下,如果有三間共7000平方的簡易廠房連在一起,,只有一層高,,而層高是9.8米,泵房在廠房的中間,負2.5米.有天面水池,,那我想問一下我應該怎樣選水泵的流量及揚程呢,?

  • 關于估算消防水泵的揚程問題

    按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀

  • 消防水泵不是自灌式怎么辦,?

    各位大俠,建規說,,消防水泵宜自灌式,,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,,有什么辦法解決嗎,?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,,新建規修改后消防水泵要求自灌,,非自灌已經不能用了。

  • 關于消防水泵的幾個問題,?,?,?

    請教:1,消防主泵,,穩壓泵,,加壓泵的概念有什么不同?2,,什么時候要用主泵,,什么時候用穩壓泵?3,,天面水池提供10分鐘的消防用水,,但壓力不足,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵,?(我只加了加壓泵)4,,什么時候啟動主泵?什么時候啟動穩壓泵,?

  • 關于消防水泵自灌的問題

    有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!

  • 室外消火栓消防水泵的選擇

    某住宅小區的室外消火栓已經布好了,,消防泵房也做好了,現在要選室外消火栓的加壓泵,,流量能夠算出來,,揚程Hp=Hq+Hd+hg+hz Hp——消防水泵揚程;Hq——最不利點消防水槍噴嘴所需水壓,;Hd——消防水帶水頭損失,;hg——管網水頭損失;hz——消防水池最低水面與最不利點消火栓之高差,。 Hq,、Hd、hg,、hz怎么確定?。?/p>

  • 關于消防水泵接合器的設置

    一直都對消防水泵接合器的設置搞不太清,,問過不少人,,但是答案也不統一。先引用新規范條文:5.4.4 臨時高壓消防給水系統向多棟建筑供水時,,消防水泵接合器應在每座建筑附近就近設置,。5.4.5 消防水泵接合器的供水范圍,應根據當?shù)叵儡嚨墓┧髁亢蛪毫Υ_定,。5.4.6 消防給水為豎向分區供水時,,在消防車供水壓力范圍內的分區,應分別設置水泵接合器,;當建筑高度超過消防車供水高度時,,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口,。5.4.7 水泵接合器應設在室外便于消防車使用的地點,且距室外消火栓或消防水池的距離不宜小于15m,,并不宜大于40m,。既然有5.4.7條的要求又怎么保證能在每座建筑附近就近設置?要知道室外消火栓根本設置不了幾個,,40-15m的范圍實在太小,。消防水泵接合器的供水范圍又是怎么在設計中把握的,有沒有經驗數據,?我現在設計是按室外消火栓的位置設計消防水泵接合器,,沒有考慮每座建筑設置,因為即使做了也因為離消火栓太遠而無法發揮供水作用,。不知道各位是

  • 消防水泵自灌式吸水的探討

    《消水規》GB50974-2014第5.1.9條.5款及其條文說明中提出了離心式消防水泵自灌式吸水的技術要求,。即要求一:消防水池最低水位高于離心水泵出水管中心線,或要求二:消防水池水位能保證離心水泵吸水,。以上兩點技術要求滿足其一即可認為消防水泵采取了自灌式吸水,。問題就是,如果消防泵及其吸水,、出水管路中已經充滿水(出口止回閥關閉),,泵及管道處于負壓(真空)狀態,此時消防水池已降至較低水位(比方說低于水泵吸水橫

  • 關于消防水泵自灌吸水問題

    本帖最后由 寶歡依 于 2017-8-27 21:32 編輯 規范要求:消防水泵應采取自灌式吸水,。如果泵房在地面上,,消防水池埋地,怎么做才能滿足規范要求的自灌式吸水要求,?還是說按規范,,消防泵房就一定要比消防水池低才行?

  • 【請教】關于消防水泵跳泵怎么辦,?

    消防主泵,4用1備,,單臺流量370m3/h,揚程103m,。 一,、平常無火災時:

  • 關于消防水泵如何選取的問題

    LXB=12mX65m,高10m的配電裝置樓,室內消防水量10L/S,室外消防水量15L/S.消防泵可以室內外合用嗎,?該如何選擇消防泵,?謝謝各位

  • 消防水泵控制設計的誤區

    目前很多的消防水泵控制箱設計都沒有按照GB16806標準執行,往往按照圖集,、GB50974標準等,,使得在安裝驗收時出現很多問題,。 常見不符合GB16806標準的問題: 問題1:巡檢柜只能巡檢與巡檢柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一臺巡檢柜  問題2:沒有水流開關信息,,不能用壓力信號代替,。 問題3:工作電流達到正常值的150%必須在1分鐘之內停泵并報警,達到正常值的115%必須能長期工作,。  問題4:二次圖不能參見圖集,,按圖集接線,無法通過型式試驗,。 問題5:不能加裝手動強制啟動裝置,,目前還沒有加裝這個功能的3CF產品,設計了也是買不到有3CF認證的,。