  • 關于估算消防水泵的揚程問題

    按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀

  • 關于估算消防水泵的揚程問題,。。,。

    按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米或直接用建筑高度加25米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀

  • 關于消防水泵揚程的問題

    有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,,DN150,v=1.59 m/s,,1000i=30.5,,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎?還要計算整個最不利層的損失嗎,?

  • 關于消防水泵揚程的選擇

    各位好,,本人是新手,有個問題想請教:當消防水泵從市政給水管直抽時,,水泵的揚程確定是否考慮市政水壓,?比如:市政水經過倒流防止器之后,水壓為0.15MPa,,而室內需要的最不利點消火栓壓力需求為0.30Mpa,,此時我消防泵揚程是否按0.15Mpa就可以了?請各位指教,,謝謝,!

  • 消防水泵的功率,、揚程、壓力

    請教各位,,一個四層樓的廠房,,還有一個地下室,地下室做車庫,,每層的面積為6090m2,,每層的樓高為6m,耐火等級為丙類一級,,有做消火栓跟噴淋系統,?試問消防水泵用的功率、揚程,、壓力有多大,?急!拜托各位了,!

  • 如何選擇消防水泵的流量及揚程

    各位好,!我想問一下,如果有三間共7000平方的簡易廠房連在一起,,只有一層高,,而層高是9.8米,泵房在廠房的中間,負2.5米.有天面水池,,那我想問一下我應該怎樣選水泵的流量及揚程呢,?

  • 消防水泵揚程計算中的問題

    大家好,!關于消防水泵揚程的計算我有一個疑問向大家請教,如下圖所示,。在水泵揚程的計算公式中有有這樣一個參數Ld--水泵出水口到計算點A的管道長度,。這里我不明白的是“水泵出水口到計算點A的管道長度”是指1-2-3-A還是指1-4-5-A抑或是上述兩者之和呢?謝謝,!

  • 消防水泵揚程計算,求實例

    新人,,好多不懂,, 看書上公式就是 最不利點+水帶水頭損+管網水頭損+消防水池水面與最不利點高差Hb=Hq+hd+hg+hz 求實例提供,好讓理解

  • 求助??!關于計算出的實際消防水泵流量揚程與樣本不一致,怎么選擇消防水泵的問題

    本帖最后由 版專攻 于 2014-11-18 12:03 編輯 對于消火栓系統而言,,消防水泵的流量都是規范直查的數據,揚程是計算得到的,;如果流量是15L/S,,揚程計算出的數值是47米水柱;但是消防水泵的樣本中,,在滿足流量15L/S的前提下,,揚程是40米和60米兩個數值。1,、那么在選擇的時候應該選擇哪個呢,? 在設計圖紙中標注哪個揚程呢,是實際計算數值嗎,?2,、電機功率選擇,選擇40米揚程對應的功率還是60米揚程對應的功率,,或者用插值法計算得到的呢,?感謝大家解答!“在滿足流量5L/S的前提下”應為“

  • 消防系統水泵揚程如何估算,?

    某工程中兩個建筑物分別高20米,12米,。噴淋系統,,消火栓系統均布到頂層,。泵房據兩建筑物的水平最遠距離分別為200米,100米,。 消防系統水泵揚程如何估算,?

  • 消防水泵不是自灌式怎么辦,?

    各位大俠,,建規說,消防水泵宜自灌式,,意思是非自灌式也是可以的,,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎,?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,,非自灌已經不能用了,。

  • 消防水泵所需要的設計揚程或設計壓力的取值

    10.1.1 消防給水的設計壓力應滿足所服務的各種水滅火系統最不利點處水滅火設施的壓力要求。

  • 【請教】關于消防水泵跳泵怎么辦,?

    消防主泵,4用1備,,單臺流量370m3/h,,揚程103m。 一,、平常無火災時:

  • 關于消防水泵的幾個問題,??,?

    請教:1,,消防主泵,穩壓泵,,加壓泵的概念有什么不同,?2,什么時候要用主泵,,什么時候用穩壓泵,?3,天面水池提供10分鐘的消防用水,,但壓力不足,,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵,?(我只加了加壓泵)4,什么時候啟動主泵,?什么時候啟動穩壓泵,?

  • 關于消防水泵自灌的問題

    有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!

  • 水泵的揚程一般做如何估算???

    在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~

  • 【估算】冷量,、水泵揚程、通風的估算

    【估算】冷量、水泵揚程,、通風的估算

    空調的問題: 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,適用面積12-15平方米 1.25P,2600

  • 請教:關于消防水泵的規范解讀

    按GB50974-2014 消防給水和消火栓技術規范 10,0,12 消火水泵控制柜應設置機械應急啟泵功能,, 何為“機械應急啟泵功能”,?