大家好!關于消防水泵揚程的計算我有一個疑問向大家請教,,如下圖所示。在水泵揚程的計算公式中有有這樣一個參數Ld--水泵出水口到計算點A的管道長度,。這里我不明白的是“水泵出水口到計算點A的管道長度”是指1-2-3-A還是指1-4-5-A抑或是上述兩者之和呢,?謝謝!
有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,,DN150,v=1.59 m/s,,1000i=30.5,,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎?還要計算整個最不利層的損失嗎,?
各位好,,本人是新手,有個問題想請教:當消防水泵從市政給水管直抽時,,水泵的揚程確定是否考慮市政水壓,?比如:市政水經過倒流防止器之后,,水壓為0.15MPa,而室內需要的最不利點消火栓壓力需求為0.30Mpa,,此時我消防泵揚程是否按0.15Mpa就可以了,?請各位指教,謝謝,!
新人,,好多不懂,, 看書上公式就是 最不利點+水帶水頭損+管網水頭損+消防水池水面與最不利點高差Hb=Hq+hd+hg+hz 求實例提供,好讓理解
請教各位,,一個四層樓的廠房,還有一個地下室,,地下室做車庫,,每層的面積為6090m2,每層的樓高為6m,,耐火等級為丙類一級,,有做消火栓跟噴淋系統?試問消防水泵用的功率,、揚程,、壓力有多大?急,!拜托各位了,!
各位好!我想問一下,,如果有三間共7000平方的簡易廠房連在一起,,只有一層高,而層高是9.8米,,泵房在廠房的中間,負2.5米.有天面水池,,那我想問一下我應該怎樣選水泵的流量及揚程呢?
按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀
揚程計算式高差加栓口工作壓力,,加上水頭損失,,但是那個栓口壓力以及水頭損失這些平時計算的話一般有大概值嗎,或者經驗計算值什么的嗎
按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米或直接用建筑高度加25米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀
各位大俠,,建規說,消防水泵宜自灌式,,意思是非自灌式也是可以的,,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎,?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,,非自灌已經不能用了,。
請教:1,消防主泵,,穩壓泵,,加壓泵的概念有什么不同?2,,什么時候要用主泵,,什么時候用穩壓泵?3,,天面水池提供10分鐘的消防用水,但壓力不足,,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵,?(我只加了加壓泵)4,什么時候啟動主泵,?什么時候啟動穩壓泵,?
有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!
一個郊區的中學,沒有市政水,生活用水由深井泵提供,那消防用水怎么辦,而且只有一口井,要不要另外建消防水池,儲存室內外消防用水
剛遇到一工程,,水泵吸水管在地面以上300MM,,水面為-200MM,吸水底閥在水面以下2MM,,請問這種做法可以嗎,?水泵汽蝕余量約4M,請問能滿足消防規范要求嗎,?本人有2點擔心,,一是水泵出不了水,2是水泵能出水,,但水位下降一點后便不出水了,,不知哪位高人能否指點一二?本人以前做的工程都是水位在水泵之上,。
《火災自動報警系統設計規范》6,。3,。2消防控制設備對室內消火栓系統應有下列控制、顯示功能:6,。3,。2。3顯示起泵按鈕的位置《民用建筑電氣設計規范》24.6.2.1設有消火栓按鈕的消火栓滅火系統,其控制要求若下:(2)當消火栓設有消火栓按鈕時,應能向消防控制(值班)室發送消火栓工作信號和起動消防水泵.那這樣一來,消火栓按鈕可以起動消防水泵,?
目前本人遇到兩種消防系統設計,下面我分別附圖進行簡單說明,。
如圖,應消防水池邊的房間門不能直通室外,,水泵房只能布在如圖所示的位置,,那么水泵吸水管的長度就比較長了,而且有幾個彎頭,,吸水管管徑我采用DN200的,,請教高手,,不知行不行?
請教:有一小區:室內消防流量為15L/S,,噴淋流量為26L/S,,室外消防流量為20L/S,這三者合用一臺消防泵,,消防泵的流量應選多少,?
變電站低壓屏里面,,有2路電源至“消防水泵控制箱電源”,消防水泵的功率是37KW,,380V供電,,37/0.38/1.732/0.85=66A.低壓屏的出線開關是不是配100A的開關就可以了?要不要考慮水泵啟動時候的5-7倍電流,?如果要的話,,那不是要配300A以上的開關?