各位好,!我想問一下,如果有三間共7000平方的簡易廠房連在一起,,只有一層高,,而層高是9.8米,泵房在廠房的中間,負2.5米.有天面水池,,那我想問一下我應該怎樣選水泵的流量及揚程呢,?
有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,,DN150,,v=1.59 m/s,1000i=30.5,,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎,?還要計算整個最不利層的損失嗎?
各位好,,本人是新手,,有個問題想請教:當消防水泵從市政給水管直抽時,水泵的揚程確定是否考慮市政水壓,?比如:市政水經過倒流防止器之后,,水壓為0.15MPa,而室內需要的最不利點消火栓壓力需求為0.30Mpa,,此時我消防泵揚程是否按0.15Mpa就可以了?請各位指教,,謝謝,!
請教各位,,一個四層樓的廠房,,還有一個地下室,地下室做車庫,每層的面積為6090m2,,每層的樓高為6m,,耐火等級為丙類一級,有做消火栓跟噴淋系統,?試問消防水泵用的功率,、揚程、壓力有多大,?急,!拜托各位了!
按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀
請教:有一小區:室內消防流量為15L/S,,噴淋流量為26L/S,,室外消防流量為20L/S,這三者合用一臺消防泵,,消防泵的流量應選多少,?
按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米或直接用建筑高度加25米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀
各位大俠,,建規說,消防水泵宜自灌式,,意思是非自灌式也是可以的,,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎,?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,,非自灌已經不能用了,。
某工程消防水池設于地下二層(含室外消防用水量),現在室外設一消防車吸水井(滿足消防車吸水高度要求),,利用增壓泵將消防水池的水提升至吸水井,,請問該增壓泵的流量需達到多少才能滿足消防車的吸水流量要求?,?,?
大家好,!關于消防水泵揚程的計算我有一個疑問向大家請教,如下圖所示,。在水泵揚程的計算公式中有有這樣一個參數Ld--水泵出水口到計算點A的管道長度,。這里我不明白的是“水泵出水口到計算點A的管道長度”是指1-2-3-A還是指1-4-5-A抑或是上述兩者之和呢?謝謝,!
市政管網不滿足水壓水量要求,在室外做了一個250立方的消防水池,泵房內消防泵選型是按室內消防用水量10L/S選,還是按室內外消防用水量之和30L/S選?
新人,,好多不懂,, 看書上公式就是 最不利點+水帶水頭損+管網水頭損+消防水池水面與最不利點高差Hb=Hq+hd+hg+hz 求實例提供,好讓理解
請教:1,,消防主泵,,穩壓泵,加壓泵的概念有什么不同,?2,,什么時候要用主泵,什么時候用穩壓泵,?3,,天面水池提供10分鐘的消防用水,但壓力不足,,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵,?(我只加了加壓泵)4,什么時候啟動主泵,?什么時候啟動穩壓泵,?
有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!
剛遇到一工程,,水泵吸水管在地面以上300MM,水面為-200MM,,吸水底閥在水面以下2MM,請問這種做法可以嗎,?水泵汽蝕余量約4M,,請問能滿足消防規范要求嗎?本人有2點擔心,一是水泵出不了水,,2是水泵能出水,,但水位下降一點后便不出水了,不知哪位高人能否指點一二,?本人以前做的工程都是水位在水泵之上,。
目前本人遇到兩種消防系統設計,,下面我分別附圖進行簡單說明,。
一個郊區的中學,沒有市政水,生活用水由深井泵提供,那消防用水怎么辦,而且只有一口井,要不要另外建消防水池,儲存室內外消防用水
《火災自動報警系統設計規范》6,。3。2消防控制設備對室內消火栓系統應有下列控制,、顯示功能:6,。3。2,。3顯示起泵按鈕的位置《民用建筑電氣設計規范》24.6.2.1設有消火栓按鈕的消火栓滅火系統,其控制要求若下:(2)當消火栓設有消火栓按鈕時,應能向消防控制(值班)室發送消火栓工作信號和起動消防水泵.那這樣一來,消火栓按鈕可以起動消防水泵,?
一個商鋪區的消防,,有噴淋系統,消火栓系統,,面積總共5公頃左右,,泵房設計內的消火栓泵可以和噴淋泵合用嗎?合用的話有什么技術要求嗎,?急,,望高人指教。
消防水泵流量揚程
消防水泵流量揚程專題,,為您提供消防水泵流量揚程相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防水泵流量揚程 相關的專業交流討論,更多消防水泵流量揚程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題