從地上抽水上樓頂水箱,,一共有8層樓高,每層樓高3米,;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭,;水管用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的,。 從地上抽水到樓上,,大概15米,地上有8個彎頭,,上到樓頂有兩個彎頭,;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率,、流量)要多大的。 很急很急,。先謝了,! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的,。如小弟學會了將來一好好感謝師傅,。
求教我們BOSS出了1個題目:比如1臺15KW水泵揚程15米,,而且原來是把水輸送到15米,現在把水池降低到13米,,請問是否節電,?節多少? 我一籌莫展,,請教高手,!直接啟動,沒用變頻.
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢?
本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,,假如有一臺水泵,,配用的電機已定的情況下,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,,電機實際耗用的電能是不是不一樣,?貌似電機的電磁轉矩會根據負載自動變化,這是不是實際功率是根據負載變化的,?具體如何計算,?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎?與功率因數有沒有關系,? 非電氣專業出身,,使用泵的時候產生的疑問,請各位壇友不吝賜教,,感激不盡,。
本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 編輯 新手求助:有一間5層的廠房,原有室內消火栓系統,,現在只設計2層的噴淋,,如果要考慮整棟的噴淋 噴水泵的功率揚程和量怎么算?,?,?一層2500平方, 還有,。,。需要穩壓泵么?
(1)葉輪流道堵塞如果葉輪部分流道堵塞,,將影響葉輪的做功,,導致出口壓力下降。因此需要拆泵檢查清除異物,。為防止再次出現該問題,,必要時可在泵進口前加設過濾裝置。(2)發生內泄漏當泵內的轉動部分與靜止部分間隙超過了設計范圍,,將導致內部產生泄漏,,體現為泵的排出壓力下降,如葉輪口環間隙、多級泵的級間間隙,。此時應進行相應的拆檢,,對造成間隙過大的零部件進行維修或更換。(3)入口發生汽蝕如果泵的吸入口壓力太低,,低于泵送介質的飽和蒸汽壓,,就會形成汽蝕。此時應檢查進口管路系統有無阻塞或進口閥門開度是否過小,,或者提高吸入水池的液位高度,。(4)轉速降低影響泵揚程的重要因素是葉輪外徑和泵的轉速,在其他條件不變的情況下,,泵的揚程與速度的二次方成正比例關系,,可見速度對揚程的影響是非常大的,有時因為外部的某種原因使得泵的轉速降低,,就會相應的降低泵的揚程,。此時應檢查泵的轉速,,如果確實轉速不夠,,應檢查原因,合理解
本人才學短淺,,請問怎樣理解分析水泵揚程與電功率關系:1,、在空調方面,水泵的揚程選擇需準確,,過大,,有時電機會過流。.....,。請各位如何快速理解,,或有什么書沒有可以學習的,謝謝各位,!
我們經常用到水泵,,在購買水泵的時候,告訴他們水泵的揚程,、流量之后,,他們會口算出水泵的功率,不知道他們是怎么計算的,揚程,、流量,、功率存在什么關系呢?
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比,。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,,用P表示,。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
請教各位,,一個四層樓的廠房,還有一個地下室,,地下室做車庫,,每層的面積為6090m2,每層的樓高為6m,,耐火等級為丙類一級,,有做消火栓跟噴淋系統?試問消防水泵用的功率,、揚程,、壓力有多大?急,!拜托各位了,!
求教我們BOSS出了1個題目:比如1臺15KW水泵揚程15米,,而且原來是把水輸送到15米,現在把水池降低到13米,,請問是否節電,?節多少? 我一籌莫展,,請教高手,!直接啟動,,沒用變頻.[ 本帖最后由 mu99899 于 2009-8-6 16:50 編輯 ]
如圖 是開式系統,,由水池1將水提升至水池2 靜揚程怎么選 是兩池液位之差s1 還是到最高處s2
設計是揚程50m 流量200方每小時 功率45kw,,現進回來的水泵揚程60m 流量173方每小時 功率45kw能滿足設計要求不?,? 忘各位前輩不吝指點,,謝謝。
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?
在網上搜了,,水泵流量,、揚程與功率的關系,,也沒有明確的說法,,基本是流量乘揚程再乘個系數就是功率。大致我也明白,,就是細節到底是如何,,請高手指教。再請說說國產的和國外的高效泵功率能差多少,!先謝謝瀏覽的了,。
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
水泵性能怎樣,?由工作參數來表示,通常在水泵銘牌和產品目錄中都有標明,。1. 流量 水泵的流量又稱為輸水量,,它是指水泵在單位時間內輸送水的數量。以符號Q來表示,,其單位為升/秒,、立方米/秒、立方米/小時,。2. 揚程 水泵的揚程是指水泵能夠揚水的高度,,通常以符號H來表示,其單位為米,。離心泵的揚程以葉輪中心線為基準,,分由兩部分組成。從水泵葉輪中心線至水源水面的垂直高度,,即水泵能把水吸上來的高度,,叫做吸水揚程,簡稱吸程,;從水泵葉輪中心線至出水池水面的垂直高度,,即水泵能把水壓上去的高度,叫做壓水揚程,,簡稱壓程,。即 水泵揚程= 吸水揚程 壓水揚程應當指出,銘牌上標示的揚程是指水泵本身所能產生的揚程,,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的損失揚程,。在選用水泵時,注意不可忽略,。否則,,將會抽不上水來。3. 功率 在單位時間內,,機器所做功的大小叫做功率,。通常用符號N來表示。常用的
有5臺清水泵,,參數分別為:Q=1487m3/h,,H=37m,Q=2425m3/h,,H=80m,,配10kV電機Q=480m3/h,,H=80m,Q=146m3/h,,H=35m,,Q=1085m3/h,H=140m,,配10kV電機請問以上水泵應該配置多大的電機,?謝謝
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了