從地上抽水上樓頂水箱,,一共有8層樓高,,每層樓高3米,;地上有6個彎頭,,上到樓頂有2個彎頭,;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率)要多大的,。 從地上抽水到樓上,大概15米,,地上有8個彎頭,,上到樓頂有兩個彎頭,;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率,、流量)要多大的。 很急很急,。先謝了,! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的,。如小弟學會了將來一好好感謝師傅,。
本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,假如有一臺水泵,,配用的電機已定的情況下,,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,電機實際耗用的電能是不是不一樣,?貌似電機的電磁轉矩會根據負載自動變化,,這是不是實際功率是根據負載變化的?具體如何計算,?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎,?與功率因數有沒有關系? 非電氣專業出身,,使用泵的時候產生的疑問,,請各位壇友不吝賜教,感激不盡,。
本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 編輯 新手求助:有一間5層的廠房,,原有室內消火栓系統,現在只設計2層的噴淋,,如果要考慮整棟的噴淋 噴水泵的功率揚程和量怎么算,??,?一層2500平方,, 還有。,。需要穩壓泵么,?
(1)葉輪流道堵塞如果葉輪部分流道堵塞,將影響葉輪的做功,,導致出口壓力下降,。因此需要拆泵檢查清除異物。為防止再次出現該問題,必要時可在泵進口前加設過濾裝置,。(2)發生內泄漏當泵內的轉動部分與靜止部分間隙超過了設計范圍,,將導致內部產生泄漏,體現為泵的排出壓力下降,,如葉輪口環間隙,、多級泵的級間間隙。此時應進行相應的拆檢,,對造成間隙過大的零部件進行維修或更換,。(3)入口發生汽蝕如果泵的吸入口壓力太低,,低于泵送介質的飽和蒸汽壓,,就會形成汽蝕。此時應檢查進口管路系統有無阻塞或進口閥門開度是否過小,,或者提高吸入水池的液位高度,。(4)轉速降低影響泵揚程的重要因素是葉輪外徑和泵的轉速,在其他條件不變的情況下,,泵的揚程與速度的二次方成正比例關系,,可見速度對揚程的影響是非常大的,,有時因為外部的某種原因使得泵的轉速降低,,就會相應的降低泵的揚程。此時應檢查泵的轉速,,如果確實轉速不夠,,應檢查原因,,合理解
我們經常用到水泵,在購買水泵的時候,,告訴他們水泵的揚程,、流量之后,他們會口算出水泵的功率,,不知道他們是怎么計算的,,揚程、流量,、功率存在什么關系呢,?
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率,?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比,。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,,故又稱軸功率,,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積,。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
各位同仁,請教個問題水泵樣本上標的都是高效段時的流量及揚程比如:熊貓的樣本上100FL72-14*4 對應的Q=20 H=70,;Q=24,,H=60 。,。,。,而我的消防流量是20,,但H在65左右可能更合理點,,我是不是能把把H就定在65(相對應的Q肯定大于20,滿足要求),,這點廠家是不是很容易辦到,,?,?,?還有就是這種型號的是多級泵,是14*4,,H是不是就只能以14的倍數遞增呢(并且廠家給出的H 并不是14的倍數?。?/p>
水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
噴淋 流量及揚程的對應,?一類商住樓(99米)車庫是30 l/s 但揚程低,才地下室(-5米)塔樓是不到100米,,流量很小,。請教噴淋系統 作用的原理 及 火災時,流量揚程,。車庫火災時 ,, 噴淋泵的 流量 揚程是多少最高層33層 住宅 火災時,噴淋泵的 流量 揚程是多少
"30/35度是32/37度冷卻塔的1.5倍,即32/37度選100的冷卻塔,30/35度要選150,因為出私接近濕球溫?,溫度越難降下來,,所以要加大型號!” 那請問冷卻水泵是不是也要按1.5倍來計算流量呢,? 冷卻水泵流量應按冷卻塔流量還是主機冷卻水流量計算,?
如圖 是開式系統,,由水池1將水提升至水池2 靜揚程怎么選 是兩池液位之差s1 還是到最高處s2
搞個農村飲水項目,由于條件限制各個村子單獨供水,,準備采用水庫取水+水泵+粗濾+慢濾+清水池或水庫取水+水泵+慢濾+清水池,,這樣水泵的流量該怎么計算呀,因為每天供丝不大?5m3/d,,且農村水泵抽水,,最多抽個幾十分鐘吧不可能24小連續工作,但是慢濾池,、粗濾池都有流速要求,,這樣濾池就來不及處理,是不是需要在濾池前面加個調節池呢,,還是說直接把濾池面積搞大呢,,求助大家幫我看下怎么?/p>
設計是揚程50m 流量200方每小時 功率45kw,現進回來的水泵揚程60m 流量173方每小時 功率45kw能滿足設計要求不,?,? 忘各位前輩不吝指點,謝謝,。
本人非該專業人員,,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,現已知一座辦公樓共12層,,樓高49m,,其中5~12層為恒壓變頻供水,每層面積1000平方,,每層50人,,別人和我說這足夠選擇水泵了,請問怎么選擇水泵的揚程,、流量,?
朋友去工地驗收水泵,, 是消防泵,, 和市政水管連通的。水泵安裝順序是: 壓力表-進水閘閥-水泵-止回閥-出水閘閥-壓力表,,在水泵停用的情況下,, 泵前后的壓力表讀數有2~3MH2O差值,前面的值大,。已排除壓力表誤差的可能性,, 大家說說, 這個差值是怎么產生的,?我個人認為:泵前的壓力表應該反映的是市政管道的壓力,,泵后的應該是屋頂水箱到止回閥的靜壓,如果市政壓力小于靜壓,, 止回閥關閉,,后面的壓力表讀數就是靜壓;如果市政壓力大于靜壓,,止回閥處于開啟狀態,, 水流是連通的, 由于水未流動,, 不存在水頭損失,,二者讀數應該一樣,所以本現象是由于靜壓大于市政水壓造成的,。 大家認為我說的有道理嗎,?
前提:需要500立方循環水,,溫升為32-38度,當?shù)貪袂鬁囟?8.5度選定冷卻塔型號為XXX700(標準型),,問題是:冷卻水泵流量是按500 還是700,?
有5臺清水泵,參數分別為:Q=1487m3/h,,H=37m,,Q=2425m3/h,H=80m,,配10kV電機Q=480m3/h,,H=80m,Q=146m3/h,,H=35m,,Q=1085m3/h,H=140m,,配10kV電機請問以上水泵應該配置多大的電機,?謝謝
水泵性能怎樣,?由工作參數來表示,,通常在水泵銘牌和產品目錄中都有標明。1. 流量 水泵的流量又稱為輸水量,,它是指水泵在單位時間內輸送水的數量,。以符號Q來表示,其單位為升/秒,、立方米/秒,、立方米/小時。2. 揚程 水泵的揚程是指水泵能夠揚水的高度,,通常以符號H來表示,,其單位為米。離心泵的揚程以葉輪中心線為基準,,分由兩部分組成,。從水泵葉輪中心線至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上來的高度,,叫做吸水揚程,,簡稱吸程,;從水泵葉輪中心線至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水壓上去的高度,,叫做壓水揚程,,簡稱壓程。即 水泵揚程= 吸水揚程 壓水揚程應當指出,,銘牌上標示的揚程是指水泵本身所能產生的揚程,,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的損失揚程。在選用水泵時,,注意不可忽略,。否則,將會抽不上水來,。3. 功率 在單位時間內,,機器所做功的大小叫做功率。通常用符號N來表示,。常用的
在網上搜了,,水泵流量,、揚程與功率的關系,也沒有明確的說法,,基本是流量乘揚程再乘個系數就是功率,。大致我也明白,就是細節到底是如何,,請高手指教,。再請說說國產的和國外的高效泵功率能差多少!先謝謝瀏覽的了,。
市政管網不滿足水壓水量要求,在室外做了一個250立方的消防水池,泵房內消防泵選型是按室內消防用水量10L/S選,還是按室內外消防用水量之和30L/S選?
水泵流量 揚程 功率
水泵流量 揚程 功率專題,,為您提供水泵流量 揚程 功率相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵流量 揚程 功率 相關的專業交流討論,,更多水泵流量 揚程 功率相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題