本人才學短淺,請問怎樣理解分析水泵揚程與電功率關系:1,、在空調方面,水泵的揚程選擇需準確,,過大,,有時電機會過流。.....,。請各位如何快速理解,,或有什么書沒有可以學習的,謝謝各位,!
我們經常用到水泵,,在購買水泵的時候,,告訴他們水泵的揚程、流量之后,,他們會口算出水泵的功率,,不知道他們是怎么計算的,揚程,、流量,、功率存在什么關系呢?
從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,,每層樓高3米,;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭,;水管用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的,。 從地上抽水到樓上,,大概15米,地上有8個彎頭,,上到樓頂有兩個彎頭,;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率,、流量)要多大的。 很急很急,。先謝了,! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的,。如小弟學會了將來一好好感謝師傅,。
在網上搜了,,水泵流量、揚程與功率的關系,,也沒有明確的說法,,基本是流量乘揚程再乘個系數就是功率,。大致我也明白,就是細節到底是如何,,請高手指教,。再請說說國產的和國外的高效泵功率能差多少!先謝謝瀏覽的了,。
在水泵裝置的設計和使用中,,我很少關注水泵吸程與揚程和軸功率的關系,,對泵的特性曲線如H-Q、N-Q,、η-Q,、NPSHr-Q曲線也不求甚解。特送10分求教下面的問題,!
我廠有一臺污水泵額定功率與揚程分別是22KW.10M.,現在實際揚程只有6.5M,請教我現在這臺水泵的實際功率應該是多少,
來源:暖通風向標 如有侵權請聯系刪除 高揚程水泵用于低揚程抽水 很多人認為抽水揚程越低,,電機負荷越小。在這種錯誤認識的誤導下,,選購水泵時,,常將水泵的揚程選得很高。其實對于離心式水泵而言,,當水泵型號確定后,,其消耗功率的大小是與水泵的實際流量成正比的。而水泵的流量會隨揚程的增加而減小,,因而揚程越高,,流量越小,消耗功率也就越小,。反之,,揚程越低,流量越大,,消耗的功率也就越大,。
冷水泵揚程是否與樓層高度沒有關系呢?比方說一幢約100m高的高層建筑空調,,我個人認為,水泵揚程還應該加上△P=ρgh,還請各位同行指教
水泵的揚程應該是隨流量的減少而增大但是根據公式Q=vs,流量Q減少,,管徑不變即S不變,,那流速V應該是減少的根據h=v2/2g,那么揚程不是應該減少嗎,?,?,?
求教我們BOSS出了1個題目:比如1臺15KW水泵揚程15米,,而且原來是把水輸送到15米,現在把水池降低到13米,,請問是否節電,?節多少? 我一籌莫展,,請教高手,!直接啟動,沒用變頻.
有一臺水泵,有點小,,希望輸出的流量大些,,怎么改呢?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢,?
本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,,假如有一臺水泵,配用的電機已定的情況下,,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,,電機實際耗用的電能是不是不一樣?貌似電機的電磁轉矩會根據負載自動變化,,這是不是實際功率是根據負載變化的,?具體如何計算?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎,?與功率因數有沒有關系,? 非電氣專業出身,使用泵的時候產生的疑問,,請各位壇友不吝賜教,,感激不盡。
昨天一個朋友問了個問題,,假設水泵揚程40米,, 屋頂水箱與水泵出口軸線的高差45米, 即靜壓大于揚程,, 此時水泵能夠出水嗎,?我也被問糊涂了,。由于平時設計水泵的揚程肯定高于靜壓, 沒想過水泵能不能出水的問題,, 直觀的理解,,火災初期,水泵,、水箱聯合供水,,即使一高一低, 也類似兩臺揚程不一的消防泵并聯供水,,低揚程的泵為什么不能出水呢,?
本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 編輯 新手求助:有一間5層的廠房,原有室內消火栓系統,,現在只設計2層的噴淋,,如果要考慮整棟的噴淋 噴水泵的功率揚程和量怎么算?,?,?一層2500平方, 還有,。,。需要穩壓泵么?
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比,。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,,用P表示,。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
(以下問題如有表述不清楚/不正確的地方,,請私信指證,,謝謝。)情景假設如下:1,、水泵揚程20m,;2、水泵出水管路上有一開口朝上的開放管口,,管徑任選,,符合實際即可,無需考慮經濟流速等因素,;3,、無需考慮管路損失;無需考慮空氣阻力等,,只考慮重力影響,。問題如下:1、管口出水能上沖的最大高度由什么決定,?2,、管口出水能上沖的最大高度能否超過20m?請陳述所支持觀點的依據(回帖獎勵5土木幣,,每人2次),。
來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 1,、高揚程水泵低負荷運行 很多人認為抽水揚程越低,,電機負荷越小。在這種錯誤認識的誤導下,,選購水泵時,,常將水泵的揚程選得很高。其實對于離心式水泵而言,,當水泵型號確定后,,其消耗功率的大小是與水泵的實際流量成正比的。而水泵的流量會隨揚程的增加而減小,,因而揚程越高,,流量越小,消耗功率也就越小,。反之,,揚程越低,流量越大,,消耗的功率也就越大,。 因此,為防止電機過載,,一般要求水泵的實際抽水使用揚程不低于標定揚程60%,。當高揚程用于過低揚程抽水時,電機過載而發熱,,嚴重可燒毀電機,。應急使用,必須在出水管上裝調節出水量的閘閥,以減小流量,,防止電機過載,。 注意電機溫升,若發現電機過熱,,應及時關小出水口流量或關機,。這一點也容易產生誤解,有些機手認為堵塞出水口,,強制減少流量,,會增加電機負荷。其實正好相反,,正規的大功率離心泵排灌機組的出水管上都裝有閘閥,,為了減小
高揚程水泵低負荷運行
水泵揚程功率關系
水泵揚程功率關系專題,為您提供水泵揚程功率關系相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水泵揚程功率關系 相關的專業交流討論,,更多水泵揚程功率關系相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題