本人才學短淺,,請問怎樣理解分析水泵揚程與電功率關系:1,、在空調方面,水泵的揚程選擇需準確,,過大,,有時電機會過流。.....,。請各位如何快速理解,或有什么書沒有可以學習的,,謝謝各位,!
我們經常用到水泵,在購買水泵的時候,,告訴他們水泵的揚程,、流量之后,他們會口算出水泵的功率,,不知道他們是怎么計算的,,揚程、流量,、功率存在什么關系呢,?
從地上抽水上樓頂水箱,,一共有8層樓高,,每層樓高3米;地上有6個彎頭,,上到樓頂有2個彎頭,;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率)要多大的,。 從地上抽水到樓上,大概15米,,地上有8個彎頭,,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率、流量)要多大的,。 很急很急,。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程,、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的,。如小弟學會了將來一好好感謝師傅。
在網上搜了,水泵流量,、揚程與功率的關系,,也沒有明確的說法,基本是流量乘揚程再乘個系數就是功率,。大致我也明白,,就是細節到底是如何,請高手指教,。再請說說國產的和國外的高效泵功率能差多少,!先謝謝瀏覽的了。
在水泵裝置的設計和使用中,,我很少關注水泵吸程與揚程和軸功率的關系,對泵的特性曲線如H-Q,、N-Q,、η-Q、NPSHr-Q曲線也不求甚解,。特送10分求教下面的問題,!
我廠有一臺污水泵額定功率與揚程分別是22KW.10M.,現在實際揚程只有6.5M,請教我現在這臺水泵的實際功率應該是多少,
來源:暖通風向標 如有侵權請聯系刪除 高揚程水泵用于低揚程抽水 很多人認為抽水揚程越低,電機負荷越小,。在這種錯誤認識的誤導下,,選購水泵時,常將水泵的揚程選得很高,。其實對于離心式水泵而言,,當水泵型號確定后,其消耗功率的大小是與水泵的實際流量成正比的,。而水泵的流量會隨揚程的增加而減小,,因而揚程越高,流量越小,,消耗功率也就越小,。反之,揚程越低,,流量越大,,消耗的功率也就越大。
冷水泵揚程是否與樓層高度沒有關系呢,?比方說一幢約100m高的高層建筑空調,我個人認為,,水泵揚程還應該加上△P=ρgh,還請各位同行指教
水泵的揚程應該是隨流量的減少而增大但是根據公式Q=vs,流量Q減少,,管徑不變即S不變,那流速V應該是減少的根據h=v2/2g,,那么揚程不是應該減少嗎,??,?
求教我們BOSS出了1個題目:比如1臺15KW水泵揚程15米,而且原來是把水輸送到15米,,現在把水池降低到13米,,請問是否節電?節多少,? 我一籌莫展,,請教高手!直接啟動,,沒用變頻.
有一臺水泵,,有點小,,希望輸出的流量大些,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢,?
本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,假如有一臺水泵,,配用的電機已定的情況下,,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,電機實際耗用的電能是不是不一樣,?貌似電機的電磁轉矩會根據負載自動變化,,這是不是實際功率是根據負載變化的?具體如何計算,?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎,?與功率因數有沒有關系? 非電氣專業出身,,使用泵的時候產生的疑問,,請各位壇友不吝賜教,感激不盡,。
本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 編輯 新手求助:有一間5層的廠房,,原有室內消火栓系統,現在只設計2層的噴淋,,如果要考慮整棟的噴淋 噴水泵的功率揚程和量怎么算,??,?一層2500平方,, 還有,。。需要穩壓泵么,?
昨天一個朋友問了個問題,,假設水泵揚程40米, 屋頂水箱與水泵出口軸線的高差45米,, 即靜壓大于揚程,, 此時水泵能夠出水嗎?我也被問糊涂了,。由于平時設計水泵的揚程肯定高于靜壓,, 沒想過水泵能不能出水的問題, 直觀的理解,,火災初期,,水泵、水箱聯合供水,,即使一高一低,, 也類似兩臺揚程不一的消防泵并聯供水,低揚程的泵為什么不能出水呢,?
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率,?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比,。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,,故又稱軸功率,,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積,。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
(以下問題如有表述不清楚/不正確的地方,,請私信指證,謝謝,。)情景假設如下:1,、水泵揚程20m;2,、水泵出水管路上有一開口朝上的開放管口,,管徑任選,符合實際即可,,無需考慮經濟流速等因素;3,、無需考慮管路損失,;無需考慮空氣阻力等,只考慮重力影響。問題如下:1,、管口出水能上沖的最大高度由什么決定,?2、管口出水能上沖的最大高度能否超過20m,?請陳述所支持觀點的依據(回帖獎勵5土木幣,,每人2次)。
高揚程水泵低負荷運行
高揚程水泵用于低揚程抽水 很多機手認為抽水揚程越低,,電機負荷越小。在這種錯誤認識的誤導下,,選購水泵時,,常將水泵的揚程選得很高。其實對于離心式水泵而言,,當水泵型號確定后,,其消耗功率的大小是與水泵的實際流量成正比的。而水泵的流量會隨揚程的增加而減小,,因而揚程越高,,流量越小,消耗功率也就越小,。反之,,揚程越低,流量越大,,消耗的功率也就越大,。因此,為了防止電機過載,,一般要求水泵的實際抽水使用揚程不得低于標定揚程的60%,。所以當高揚程用于過低揚程抽水時,電機容易過載而發熱,,嚴重時可燒毀電機,。若應急使用,則必須在出水管上裝一個用于調節出水量的閘閥(或用木頭等物堵小出水口),,以減小流量,,防止電機過載。注意電機溫升,,若發現電機過熱,,應及時關小出水口流量或關機,。這一點也容易產生誤解,有些機手認為堵塞出水口,,強制減少流量,,會增加電機負荷。其實正好相反,,正規的大功率離心泵排灌機組的出水管上
水泵揚程與功率的關系
水泵揚程與功率的關系專題,,為您提供水泵揚程與功率的關系相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵揚程與功率的關系 相關的專業交流討論,,更多水泵揚程與功率的關系相關內容請訪問