10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
如下圖中紅線框內部分(本圖來自圖籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2線圈得電后,KT3線圈失電,延時60S后KT3動合觸點閉合,但由于KA4-1或KA4-2的動斷觸點早一斷開,,KA5中間繼電器的線圈不能得電.如果KA5線圈不能得電,在01D303-3P11圖中,似乎不能通過消火栓按鈕啟動消防水泵.這是為什么??我的理解錯誤么?/請高手解答一下,謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:18 編輯 ]
這個立式凱泉水泵是離心水泵還是軸流水泵?
95SS103立式水泵隔振及其安裝
大家下載好后,,用影音風暴就可以打開了!!:P
立式水泵安裝時采用阻尼彈簧減振器是否可以,?在兩本不同的資料上遇見不同的要求,,不知道那一個為準,請各位予以指導:1,、在給水排水設計手冊(2)上在推薦優先使用阻尼彈簧減振器,。2,、在建筑給排水安裝規范上明確要求,立式水泵安裝不應用彈簧減振器,。
學了這么多年的給排水,,現在還沒弄懂水泵結合器的工作原理呢,,當消防車向水泵結合器供水時,消防管是和市政給水管直接連通的……請高手指教,!
由電機特性分析可知,,均勻改變電機供電頻率F,就可以平滑地改變電動機的轉速,,從而改變泵機的轉速,;結合泵機特性分析,降低電動機轉速,,電動機輸入功率也隨之減少,,泵機軸功率就相應減少。這就是變頻器控制水泵的節能原理,。 在一般情況下,,水泵采用恒速交流電動機拖動,而用水量卻是變化的,,為了保證水池的正常供水,,工人要在現場經常調節擋板或閥門開度大小來控制水泵的抽水量,或者將水池中用不完的水白白流掉,。這樣做不僅增大了工人的勞動強度,,而且有大量的電能浪費在水泵閥門阻力的損失上。因此就要求水泵處于變工況運行,,若利用變頻器進行調速,,以調節電動機轉速的方法取代調節擋板或閥門,則不僅可以減輕工人勞動強度,,還能達到節約電能目的,,對提高企業經濟效益有重要意義。 另外,,水泵起動時的急扭和突然停機時的水錘現象往往容易造成管道松動或破裂,,嚴重的可能造成電機的損壞,水泵采用變頻器調速以后,,可以根據工藝的需要,,實現泵機的軟啟和軟停,從而使急扭及水錘現象得到解決,。而且在用水量不大的情況下,,可以降低泵機的轉速,,這樣不僅避免了水泵長期工作在滿負荷狀態,造成的電機
.水泵自動供水控制原理圖
污水泵概述污水泵屬于無堵塞泵的一種,,具有多種形式:如潛水式和干式二種,,目前最常的潛水式為WQ型潛水污水泵,最常見的干式污水泵如W型臥式污水泵和WL型立式污水泵二種,。主要用于輸送城市污水,,糞便或液體中含有纖維。紙屑等固體顆粒的介質,,通常被輸送介質的溫度不大于80℃,。由于被輸送的介質中含有易纏繞或聚束的纖維物。故該種泵流道易于堵塞,,泵一旦被堵塞會使泵不能正常工作,,甚至燒毀電機,從而造成排污不暢,。給城市生活和環保帶來嚴重的影響,。因此,抗堵性和可靠性是污水泵優劣的重要因素。 和其它泵一樣,葉輪,、壓水室,、是污水泵的兩大核心部件。其性能的優劣,,也就代表泵性能的優劣,,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,,以及汽蝕性能,抗磨蝕性能主要是由葉泵和壓水室兩大部件來保證,。 污水泵結構介紹:1,、葉輪結構型式:葉輪的結構分為四大類:葉片式(開式、閉式),、旋流式,、流道式、(包括單流道和雙流道)螺旋離心式四種, 開式半開式葉輪制造方便,,當葉輪內造成堵塞時,,可以很容易的清理及
急請教高手,屋面(下層為普通辦公室)45KW空調循環泵選用臥式離心泵還是立式離心泵噪聲及振動會小些,,電機轉速有要求嗎,?謝謝
水泵原理單級多吸動畫演示
圖紙簡介: 全套水泵房啟動方式原理圖,,希望對大家有所幫助 投稿網友: bboy2027656 上傳時間: 2013-11-21 圖紙省份
提醒:下載附件后把文件后綴修改為DWG即可~前天朋友讓我?guī)兔Ξ嬕粋€,,本來想伸手和別人人索取個,結果由于種種原因,,只能自己畫個,。自動和手動雙備用一個回路,歡迎大家來交流下改進方案~
本帖最后由 龍門之桐 于 2016-12-24 12:58 編輯 在下新手,,有位朋友給了我一個水泵控制箱的圖片,,想讓我幫藡一下CAD接線圖??墒沁@一塊我接觸的少,,對于它的原理都不太明了,哪位前輩愿意給在下講解一下,?有想法的朋友敬請留言,,希望能夠一起討論。
水泵變頻柜控制電氣原理圖
以"大港油田采油五廠西二聯污水泵變頻調速系統"為例加以介紹,。本系統采用一控三方案,,實現了任何一臺電機都可以工/變頻切換;實現了同一電機工頻,、變頻互鎖以及三臺電機變頻互鎖功能,;實現了即可現場手動控制,又可遠 方手動控制功能,;實現了現場監視變頻器輸出頻率,、污水管壓力功能;實現了閉環自動調速控制,,降低了調節閥門的勞動強度1,、系統組成 主要如四部分組成: 1)控制對象:三臺電機M,其功率均為110KW,,與之相應的三臺污水泵P,。 2)變頻調速器:選用富士FRN110P11S-4CX,適配通用電動機負載110KW,,額定容量160KVA,,額定輸出電流210A,過載容量為110%額定輸出電流,、1分鐘,。 3)壓力變送器:選用意大利杰夫倫TKG 10-30VDC/0-1Mpa, 用于控制污水管出口壓力,并將壓力信號變換為4-20mA的標準電流信號,,輸入到調節器,。 4)回路調節器(PID):選用日本理化CD901,輸入信號為4-20mA,,輸出為PID控制信號
發現論壇里面沒有,,所以發一下,,感覺很不錯!對泵工作原理不明白的可以看看[ 本帖最后由 chinayuanbo 于 2010-4-23 10:44 編輯 ]
圖紙簡介: 01D303-3常用水泵控制原理圖,,歡迎參考,! 投稿網友: lysasakay 上傳時間: 2013-08-17 圖紙省份: