我在做一個2層建筑的設計,,沿著廠房的一圈是消防的環狀供水,我的給水管就在兩邊有,上面建議的是給水管成環,消防從給水管上面接入,這樣做的話怎么防止倒流污染呢,?消防是常年不用的,而給水則一直在用,,是將防倒流裝在給水上面么,?可以再將給水另外接入么?這樣就要三個水表,,兩個給水的,,因為相距比較遠,一個在屋子的北邊,,一個在屋子的南邊,,還有和水表是消防的,再加一個總水表么,?應該如何是好呢,?
本小區43棟樓,六層+復式,總建筑面積13萬平方米,居住人口約4000人左右,,請問,該小區室外消防系統管道可否與生活供水管合并,在供水管上開支管連接室外消防栓,該做法是否可行?可有什么強制性規定?(只考慮室外消防,不考慮室內消防)
收錄于話題
通常配水系統可滿足供水要求,但消防時和管路損壞時(包括水泵故障),管網往往難以保證各用水點能充裕供水.這種情況下的配水系統可望通過模擬方法進行預測分析,以下就這方面的預測方式方法予以探討,并作相應的比較. 1 有關方法 在節點水頭解析中,假定各節點的流量和水頭滿足設計要求的數值.一般情況下所提供的自由水頭可滿足最低水頭,但管路事故時和由消防等引起的過量水通過時,最低自由水壓則往往不能保證的情況還是存在的.所謂的節點流量解析方法則同時考慮節點的流量和水頭.探討個中的水頭流量關系,以求其內在規律.為此1985年Germanopoulos提出以下關系式:
室外消防供水管道 1. 室外消防給水管道布置要求 (1)室外消防給水采用兩路消防供水時應采用環狀管網,,但當采用一路消防供水時可采用枝狀管網 (2)向環狀管網輸水的進水管不應少于兩條,,每條能通過全部流量 (3)環狀管道應采用閥門分成若干獨立段,每段內室外消火栓的數量不宜超過5個 (4)室外消防給水管道的直徑不應小于DN100,,有條件時,,不應小于150mm 2.管材
一、消防供水管網
民用高層建筑的給水泵在距樓外30M處的其他建筑地下室內,30M 管道為直埋,到該樓引入水表間(副一層處),水泵及管道已作軟連接,水泵出口有減振接頭 ,水泵基礎已做減振 可在副一層處還產生共振現象(可能是共振現象),以影響一層住戶,求教各位同行了,怎么辦謝謝 ,!
約25mDN600市政供水管降低標高全過程:原鋼混承插管:管網卸壓:鋼管焊接:
我公司有一根DN200供水管道橫穿鐵路,該供水管道已安裝十余年,管道距離鐵軌只有0.5米.此條鐵路原為地方線路,道路等級要求較低,,但從去年起此段已是內昆線的一段了.因此一旦該管道出現爆裂將有可能導致鐵路路基被沖毀,影響到整條內昆線的運行.因此必須改造該供水管道,,避免隱患的發生。現場還有一個距離此橫穿管約100左右的污水涵洞(橫穿鐵路),涵洞有0.8米高,寬有0.6米,。因此我個人覺得,;一、采用加套管的方式從涵洞里穿供水管道,。二,、采用頂管的方式重新安裝供水管道,使新安裝的供水管道達到橫穿鐵路的規范要求,。請各位高手指教,!謝謝!
預應砼供水管DN1400與一段鋼管連接后再連接預應砼供水管,,用膨脹水泥封口,,因砼管為柔性接口,而砼與鋼管接口又為剛性接口,,請問基礎怎么樣處理,,是否全要采用剛性基礎?請高手指教,。
這個廠房副廠房只能布置在下游,布置在尾水渠道上,,如果布置在上游,,對邊坡開挖相當大。機旁盤布置在上游是為了利用廠房空的地方,,如果布置在下游,,行車跨度加大,目前跨度已經很大了13m,,要節省投資為了滿足空冷器的兩條DN80的出管,,(空冷器吊孔布置上游),冷卻水只能走下游。這樣電纜溝和技術管就交叉了,,怎么辦?。扛綀D:
空調供水什么時候用鍍鋅鋼管什么時候用無縫鋼管???現在的鋼管時間久了會產生銹片,雖說有過濾器,,但時間長了還是難免出現一些問題,。有沒有好的替代材料啊,謝謝
小弟要做一個農村的給水管網 ,,水源取自山泉水,,工程說明需要消防用水和生活飲用水共用,請問管材如何選擇,?消防管道只能用金屬管道嗎,? 給水入戶管管徑一般取多少?
由于人類對供水管道漏水的共識,,先后研究了一些檢漏方法,,也研制了一些儀器。例如,,在德國,、英國等經濟發達的國家通常采用的檢漏方法有:音聽檢漏法,相關檢漏法,,漏水聲自動監測法和分區檢漏法等,。前三種檢漏是靠漏口產生的聲音來探測漏點的,這對無聲的泄漏就沒有辦法了,。而分區檢漏法是通過計量管道流量及壓力來判別有無漏水存在,,就是所謂的最小流量法。目前我國大城市已基本采用主動檢漏法,,地市級相當一部分在改變為主動檢漏法,,但縣市級大部分仍在采用被動檢漏法。在檢漏方法之中絕大部分都使用音聽檢漏法,,或相關檢漏法,,有些水司也采用了漏水聲自動監測法或分區檢漏法,隨著供水管網管理的規范和技術的進行,,許多水司會逐步引進更為先進的檢漏儀器和采用更為有效和快速的檢漏法,,這對快速降低漏失,控制漏耗將起到積極的作用,。 音聽檢漏法 音聽檢漏法分為閥栓聽音和地面聽音兩種,,前者用于查找漏水的線索和范圍,,簡稱漏點預定位;后者用于確定漏水點位置,,簡稱漏點精確定位,。 漏點預定位是指聽漏棒,、電子聽漏儀或噪聲自動記錄儀來探測供水管道漏水范圍的方法,,根據使用儀器的不同
目前我國反應器常用的消毒劑為氯,為盡可能維持節點水質,,出廠水中需要保持一定的余氯濃度,,一方面是為了抑制水中細菌的繁殖,另一方面是為了防止水在輸送過程中受到二次污染,,所以,,我國生活飲用水衛生標準規定管網末梢水中余氯濃度不得低于0.05mg/L。鑒于供水管網如同一個大型的“管網”,,水在其中進行各種物理,、化學及生物反應,這些反應一方面會造成管網管道的腐蝕,,導致管網中水質產生變化,,勢必會造成一系列的供水安全問題。 理論上來說余氯在供水管網中的消耗分為兩個過程,,即主體水中余氯的衰減和在管壁生長環的消耗,,兩種反應受水溫
PE為聚乙烯,PE材料的用途就多了,,一般情況下,,使用溫度不超過45度,燃氣和給水領域對下限溫度殷有嘶?。目前?guó)內PE管道主要應用在燃氣輸?,市政給水領域領域,在室內冷水輸送,、排污,、灌溉、養殖等方面也有應用,,前景非常良好,,應該說PE管是管道材料中的領軍人物。下面對PE供水管的施工方法進行分析探討,。 1.管溝的開挖 管溝的開挖必須嚴格按照設計圖紙或工程監理指導的開挖路線及開挖深度進行施工,,而且在沒有征得相關部門同意的情況下不得擅自進行改動。 1.1 溝槽開挖寬度 PE管道的柔性好,、重量輕,,所以可以在地面上預制較長管線,,當?shù)匦螚l件允許時,管線的地面焊接可使管溝的開挖寬度減小,。其最小寬度應以方便安裝對接為宜,。 1.2 在沙土或淤泥的管溝內,如果不易作出一個直立的管溝側壁,,那么可以做一個45°或能夠支撐溝壁材料的一個坡度,。如果管溝較寬,那么為了支撐最終的填埋層重量,,初填埋材料必須被夯實,。 1.3 PE管道埋設的最小管頂覆土厚度為:①埋設在車行道下管頂埋深不得小于0.9米;②埋設在人行
漏損控制就是采取積極有效的措施,,降低管網漏耗,從而節約有限的水資源,,降低供水成本,。既然水是不可替代的、而又非常重要的自然資源,,因此,,進行漏水控制的工作,就有著十分重要,、積極的意義,。漏損控制的意義它主要表現在以下幾個方面: 1 節約有效的水資源 世界上的水資源是有限的,因此如何節約有限的水資源,,其意義重大,。進行漏損控制的重要措施之一就是降低管網的漏失率。減少管網中的漏失就等于降低了某一地區對水資源的需求總量,,就可以把這部分節約下來的水資源應用到其他需要的地方,,發揮其相應的效能。 2 節約工程投資 由于城市的不斷發展其用水量就不斷增加,,城市附近的水資源滿足不了城市發展的需求時,,就被迫向更遠的水源取水,其結果是取水距離越來越長,,引水工程投資將越來越大,。據有關資料顯示,目前個別城市的引水成本竟達300 元每立方米之巨,。因此,,在某種意義上,,如果能降低城市供水管網的漏損,就是減少了城市對水資源的需求,,從而就減少了引水工程的投資,。在許多城市的舊管網改造中,管道漏水嚴重,,漏耗較高,,是甚入造的主要原因之一。如果漏損控
城市供水管網主要肩負著為城市輸送生活和生產用水的重要任務,,隨著我國城市化進程逐漸加快,,城市規模逐漸擴大,,其對城市供水管網建設的要求也在逐步提高,,對此現況,如何降低供水管網漏損率就成了重中之重,。 管網漏損的原因: 1,、管網老化:供水管網使用年限比較長,管網老化較為嚴重,,較為容易導致管材接口漏水以及爆管現象,。 2、管材質量比較差:依據當前使用的管道管材分析,,預應力水泥管,、鋼筋砼壓力管管材組織較為疏松、質脆,、易生氣孔,、結垢嚴重以及粗糙系數比較大;玻璃夾砂管則較為疏松,、質脆,、強度低抗壓性能差等等,導致其在裝卸以及安裝使用過程之中較為容易出現裂縫,,致使出現漏水,。 3、施工技術比較落后:因為供塑材自身的特點所導致的施工工藝,,其會給管材安裝施工帶來諸多的不便,。因為前期的施工方法比較單一、形式復雜,、技術落后,。加之施工質量存在一定的問題,導致其安裝質量在一定程度之上比較難保證,,就會給供水管網帶來事故隱患,。 4,、支墩后背土質比較松動:其在大管徑的彎頭以及三通等處,推力較大,,一旦當支墩后背土質松動,,就會
消防供水管
消防供水管專題,為您提供消防供水管相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防供水管 相關的專業交流討論,,更多消防供水管相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題