小弟要做一個農村的給水管網 ,,水源取自山泉水,工程說明需要消防用水和生活飲用水共用,請問管材如何選擇,?消防管道只能用金屬管道嗎? 給水入戶管管徑一般取多少,?
哪位大俠那里有供水管材選擇的詳細報告或說明,?分不同的流量、水頭,、管線長度各因素控制,?最好是大流量的,在5個流量以下,。SP,、PCCP、PCP等的比較
前言 近十年來,,因工作需要,,筆者對供水管網所用的管材進行了一些調研,對各類材質的管廠參與了一些考察活動,,并于1998年7月以來先后撰寫了“供水管網的管材評述”,、“淺談熱塑性塑料管材的相關問題”,、“球墨鑄鐵管及管件相關問題的商討”、“關于預應力鋼筒砼管(PCCP)的推廣應用”,、“關于供水管材衛生狀況的評價問題”共五篇,,均在“中國水網”上發表過,在省內,、國內一些相關會議上進行了交流,。近年根據主管部門的一些要求,管材市場上的一些新行情,,本文進行了綜合,,并進行了局部充實與調整,綜述意見很難周全,,在此僅拋磚引玉,,與業內同行共同商討。 1.供水管網的功能要求 供水企業的根本任務是向用戶提供清潔的飲用水,,連續供應有壓力的水,,同時降低供水費用。為此,,供水管網作為供水系統的重要環節,,對于它的硬件有以下五點要求: (1) 封閉性能高 供水管網是承壓的管網,管道只有良好的封閉性,,才是連續供水的基本保證,。 (2) 輸送水質佳 自來水從水廠到用戶,要經過較長的管道,,往往需要幾個小時乃至幾天,。管網實際上是一個大的反應器,出廠水未完
在農村改水的管網部份采用鍍鋅管存在很大的問題,塑料管又擔心容易老化,,入戶管網要使用那種管材,?懇請大家幫忙提點意見,!謝謝,!
2.1.1“單管多路”就是一根管材內部有多個等分的通水截面,每一個通水截面稱為“一路”,,而且每一路都是獨立通水,、彼此分隔開,管材通水截面的數量就是管材的路數,。2.1.2“減路”就是通過“減路器”與多路管的連接將管材的路數隨著樓層的升高而減少,。1.2 系統構成總體來講整套供水系統共分為三部分:分戶計量部分,、合并主管道部分、立管減路供水部分詳細電話聯系13869867688趙先生
請問高層做二次供水.管材涉及到二次倒運垂直運輸.這個垂直運輸的費率該怎么算.有沒有什么條文說明之類的.在線坐等答案.望兄弟姐妹們給力啊...
介紹了供水管材的種類,,對管材的綜合性能進行了比較,,探討了管材的選擇原則,提出了選擇管材的建議,,指出只有對運行工況環境條件,、施工條件、經濟條件等多種因素進行綜合比較和分析,,才能最終合理確定選用何種管材,。 1.1 鋼管(SP)。鋼管應用歷史較長,,范圍較廣,。埋地鋼管易受腐,必須對其內,、外壁作防腐涂層,。一般當鋼管的埋地敷設長度大于500m時,還需作陰極保護,。正確選擇鋼管的內,、外壁涂層并采取陰極保護,可使其使用壽命大大延長,,使用年限能達30年或更長,。鋼管一般在工廠制作,因受運輸及裝卸條件的限制,,每節鋼管的長度一般為5m
近年來,,管道分質供水在一些比較發達的城市發展迅速。由于管道分質供水與桶裝水相比具有方便,、經濟等優點,,顯示出具有較大市場潛力[1,2],。然而,,管道直飲水能否被消費者接受,質量問題是關鍵,。本文所討論的一個問題是如何經濟,、合理地評價管材質量。傳統的方法主要是從機械強度,、工程施工等方面考慮[3],。在分質供水工程中發現不同類型管材在凈水輸送過程中,可溶出一些極其微量有機物,,且因殺菌方式,、管材質量不同存在較大差別,。如何從這方面評價給水管材質量,是一個新的研究課題,。本研究試圖通過一系列設計的浸泡實驗,,研究其溶出物的多少及其對水質的影響,確定管材品質,,供管道分質供水設計與選材時參考,。 1 樣品選擇 本實驗管材樣品規格與特征見表1。 2
我公司有一根DN200供水管道橫穿鐵路,該供水管道已安裝十余年,管道距離鐵軌只有0.5米.此條鐵路原為地方線路,道路等級要求較低,,但從去年起此段已是內昆線的一段了.因此一旦該管道出現爆裂將有可能導致鐵路路基被沖毀,影響到整條內昆線的運行.因此必須改造該供水管道,,避免隱患的發生。現場還有一個距離此橫穿管約100左右的污水涵洞(橫穿鐵路),涵洞有0.8米高,寬有0.6米,。因此我個人覺得,;一、采用加套管的方式從涵洞里穿供水管道,。二,、采用頂管的方式重新安裝供水管道,使新安裝的供水管道達到橫穿鐵路的規范要求,。請各位高手指教,!謝謝!
空調供水什么時候用鍍鋅鋼管什么時候用無縫鋼管啊,?現在的鋼管時間久了會產生銹片,,雖說有過濾器,但時間長了還是難免出現一些問題,。有沒有好的替代材料啊,,謝謝
約25mDN600市政供水管降低標高全過程:原鋼混承插管:管網卸壓:鋼管焊接:
民用高層建筑的給水泵在距樓外30M處的其他建筑地下室內,30M 管道為直埋,到該樓引入水表間(副一層處),水泵及管道已作軟連接,水泵出口有減振接頭 ,,水泵基礎已做減振 可在副一層處還產生共振現象(可能是共振現象),以影響一層住戶,求教各位同行了,怎么辦謝謝 ,!
預應砼供水管DN1400與一段鋼管連接后再連接預應砼供水管,,用膨脹水泥封口,,因砼管為柔性接口,而砼與鋼管接口又為剛性接口,,請問基礎怎么樣處理,,是否全要采用剛性基礎?請高手指教,。
這個廠房副廠房只能布置在下游,布置在尾水渠道上,,如果布置在上游,,對邊坡開挖相當大。機旁盤布置在上游是為了利用廠房空的地方,,如果布置在下游,,行車跨度加大,目前跨度已經很大了13m,,要節省投資為了滿足空冷器的兩條DN80的出管,,(空冷器吊孔布置上游),冷卻水只能走下游,。這樣電纜溝和技術管就交叉了,,怎么辦啊,?附圖:
由于人類對供水管道漏水的共識,,先后研究了一些檢漏方法,也研制了一些儀器,。例如,,在德國、英國等經濟發達的國家通常采用的檢漏方法有:音聽檢漏法,,相關檢漏法,,漏水聲自動監測法和分區檢漏法等。前三種檢漏是靠漏口產生的聲音來探測漏點的,,這對無聲的泄漏就沒有辦法了,。而分區檢漏法是通過計量管道流量及壓力來判別有無漏水存在,就是所謂的最小流量法,。目前我國大城市已基本采用主動檢漏法,,地市級相當一部分在改變為主動檢漏法,但縣市級大部分仍在采用被動檢漏法。在檢漏方法之中絕大部分都使用音聽檢漏法,,或相關檢漏法,,有些水司也采用了漏水聲自動監測法或分區檢漏法,隨著供水管網管理的規范和技術的進行,,許多水司會逐步引進更為先進的檢漏儀器和采用更為有效和快速的檢漏法,,這對快速降低漏失,控制漏耗將起到積極的作用,。 音聽檢漏法 音聽檢漏法分為閥栓聽音和地面聽音兩種,,前者用于查找漏水的線索和范圍,簡稱漏點預定位,;后者用于確定漏水點位置,,簡稱漏點精確定位。 漏點預定位是指聽漏棒,、電子聽漏儀或噪聲自動記錄儀來探測供水管道漏水范圍的方法,,根據使用儀器的不同
目前我國反應器常用的消毒劑為氯,為盡可能維持節點水質,,出廠水中需要保持一定的余氯濃度,,一方面是為了抑制水中細菌的繁殖,另一方面是為了防止水在輸送過程中受到二次污染,,所以,,我國生活飲用水衛生標準規定管網末梢水中余氯濃度不得低于0.05mg/L。鑒于供水管網如同一個大型的“管網”,,水在其中進行各種物理,、化學及生物反應,這些反應一方面會造成管網管道的腐蝕,,導致管網中水質產生變化,,勢必會造成一系列的供水安全問題。 理論上來說余氯在供水管網中的消耗分為兩個過程,,即主體水中余氯的衰減和在管壁生長環的消耗,,兩種反應受水溫
PE為聚乙烯,PE材料的用途就多了,,一般情況下,,使用溫度不超過45度,燃氣和給水領域對下限溫度殷有嘶?。目前?guó)內PE管道主要應用在燃氣輸?,市政給水領域領域,在室內冷水輸送,、排污,、灌溉,、養殖等方面也有應用,前景非常良好,,應該說PE管是管道材料中的領軍人物,。下面對PE供水管的施工方法進行分析探討。 1.管溝的開挖 管溝的開挖必須嚴格按照設計圖紙或工程監理指導的開挖路線及開挖深度進行施工,,而且在沒有征得相關部門同意的情況下不得擅自進行改動,。 1.1 溝槽開挖寬度 PE管道的柔性好,、重量輕,,所以可以在地面上預制較長管線,當?shù)匦螚l件允許時,,管線的地面焊接可使管溝的開挖寬度減小,。其最小寬度應以方便安裝對接為宜。 1.2 在沙土或淤泥的管溝內,,如果不易作出一個直立的管溝側壁,,那么可以做一個45°或能夠支撐溝壁材料的一個坡度。如果管溝較寬,,那么為了支撐最終的填埋層重量,,初填埋材料必須被夯實。 1.3 PE管道埋設的最小管頂覆土厚度為:①埋設在車行道下管頂埋深不得小于0.9米,;②埋設在人行
我計劃搞管網余氯控制方面的課題研究.想請教各位高手:在實際的水廠運行管理中管網中余氯是怎樣控制的?謝謝樓下N層的熱心幫助!
我有一個小區有7萬米面積,,我想知道這個小區打水井需要幾口我看了供水管井設計施工及驗收規范,但 是規范上沒有關于供水井數量確定的原則我也不知道看什么書好了想請教做過供水管井設計的前輩一下謝謝