【2.8】問題描述: 某消防水池自來水補水管管口最低點與溢流管上邊緣的空氣間隙小于150mm,,見圖2.8-1,。 原因分析: 150mm的空氣間
給水排水專業設計常見問題分析及圖示
深圳工程設計常見問題匯編-電氣部分,,供大家交流。
包括建筑給水,、排水,、消火栓系統、自噴系統中常見的問題分析及解決方法,,附有圖紙說明直接明了,,查閱十分方便,感覺好的請留言,,呵呵
05SS904 民用建筑工程設計常見問題分析及圖示(給水排水專業)pdf版
01 施工圖 說明有誤 1 施工圖說明中引用的規范或標準圖不是現行有效的版本,。產生錯誤的原因是,設計人員為了節省時間,COPY標準化說明而沒有變動,,時間一長,,當規范或標準圖修訂而未及時相應變動,導致引用了廢止的版本,。 2 有的設計說明缺乏針對性,,對標準化說明基本不作變動。圖紙與說明間相互矛盾,,設計說明作為設計文件重要的組成部分,,應有足夠的重視
一、施工圖說明有誤 1,、施工圖說明中引用的規范或標準圖不是現行有效的版本,。產生錯誤的原因是,設計人員為了節省時間,,COPY標準化說明而沒有變動,,時間一長,當規范或標準圖修訂而未及時相應變動,,導致引用了廢止的版本,。2、有的設計說明缺乏針對性,,對標準化說明基本不
1、消火栓可跨越防火分區嗎,? 答:消火栓不可跨越防火分區,。《建筑設計防火規范》GB50016-2006第8.4.3.7條明文規定:室內消火栓的布置應保證每一個防火分區同層有二只水槍的充實水柱同時到達任何部位,。 由于《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(2005年版)未對此內容作明文規定,,而高層建筑防火等級要高于多層建筑,故《建筑設計防火規范》GB50016-2006第8.4.3.7條同樣適用于高層建筑,。 這一條值得商討,,當采用防火門時,可以考慮跨越防火分區,。建規5.3.121每個防火分區的安全出口數量應經計算確定,,且不應少于2個。當平面上有2個或2個以上防火分區相鄰布置時,,每個防火分區可利用防火墻上1個通向相鄰分區的防火門作為第二安全出口,,但必須有1個直通室外的安全出口
實行施工圖審查制度以來,,設計人員在執行國家有關設計規范、規定及標準等方面的意識大大加強,,施工圖設計質量有了較大的提高,,但由于目前基建項目多,工程類別雜,,故在執行設計規范中存在著一些不同的理解和做法?,F(xiàn)就暖通設計中,施工圖審查中的一些常見問題及解決辦法,,談幾點設計體會,。 一、供暖方面 (一)入口入戶裝置問題 根據采暖通風與空氣調節設計規范(以下簡稱設計規范)規定,,熱水采暖系統,,應在熱力入口的供回水總管上設置溫度計、壓力表及除污器,,必要時應裝熱量計,。設計人員往往只注意入戶熱力裝置的設置,忽略了入口裝置,,有些圖紙標注了入口裝置所采用的標準圖集號,,而有的圖紙則被遺漏,所以審圖部門經常提出意見,。設計人員在施工圖中,,除要說明遵循上述規定外還應特別強調兩點: 1.熱力入口的供水管上最好設置兩級過濾器,一級宜為3.00mm孔徑的粗過濾器,,二級宜為60目的精過濾器,回水管上宜設置濾網規格不小于60目的過濾器,。 2.在入戶前的供回水支管上加裝泄水旋塞,。如小店某住宅小區,采用分戶計量的集中供暖方式,,供暖后許多住戶的散熱器不熱,,查其原因,過濾器處
一,、高層建筑消防設計 1,、在高層建筑內應控制使用雙閥雙出口消火栓代替兩組單閥消火栓。 《高規》規定“同層相鄰兩個消火栓的水槍的充實水柱達到被保護范圍內的任何部位,?!痹谀承l形高層建筑中,其端部是否可以采用雙閥雙出口消火栓,,從而省去1組單閥消火栓的設置呢,?雖然在中國建筑工業出版社出版的《給水排水設計手冊》(第二版)中提出“在每層樓的端部可采用雙閥雙出口消火栓”,,但是《高規》中明確規定“十八層及十八層以下,每層不超過8戶,、建筑面積不超過650m2的塔式住宅,,當設兩根消防豎管有困難時,可設一根豎管,,但必須采用雙閥雙出口消火栓,。”,,且以強制性條文的形式予以規定,。因此,在設計中我們應該力求避免出現這種情況,。
建筑給水排水設計常見問題解析(劉振?。?pdf
隨著我國科學技術的蓬勃發展,人民生活條件的不斷改善,建筑給排水設計就顯得尤為重要,,設計合理的給排水能夠提高水資源的合理利用率。建筑給排水使用人數多,,水量大,,要求建筑必須采取有效的措施,以保證供水安全和排水通暢以及維護管理的方便,。如果建筑中只采用一個供水區,,會出現排水量大,管道長,,使管道的壓力受到損壞,,因此為了保證系統的安全可靠性,采用新型的單立管管道系統或是設置通氣管系統是很有必要的,。建筑給排水專業隨著建筑業的蓬勃發展,,給排水已形成了一個相對完整的專業體系。隨著時間的推移,,建筑給排水在不斷派生出各種新的子系統,,新技術,已成為我國現代化建設中一支不可忽視的力量,。 1.給水排水設計的主要步驟 (1)明確任務,。 在建筑給水排水工程設計之前,設計人員首先要明確給水排水工程設計的類型,,因此需要全面了解做好設計,,然后制定設計任務書. (2)準備工作。 明確給水管網預留支管位置,、數量及供水壓力,,對設計項目進行準確分類,,確定設計范圍,設計人員要確定建筑給水排水工程設計方案,,分為區塊方案要執行國家現行標準,,綜合選取設計方案。 (3)
消防及給水排水專業工程設計常見問題答疑
消防及給水排水專業工程設計常見問題答疑專題,,為您提供消防及給水排水專業工程設計常見問題答疑相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防及給水排水專業工程設計常見問題答疑 相關的專業交流討論,更多消防及給水排水專業工程設計常見問題答疑相關內容請?jiān)L問