本小區43棟樓,六層+復式,總建筑面積13萬平方米,居住人口約4000人左右,,請問,該小區室外消防系統管道可否與生活供水管合并,在供水管上開支管連接室外消防栓,該做法是否可行?可有什么強制性規定?(只考慮室外消防,不考慮室內消防)
偶是做管道搶修滴,現在有幾個問題想請教一下大家,。有搶修經驗的前輩就指點一二吧,!1、對于大管徑的管道搶修完成之后管底的回填土是怎樣處理的,?2,、對于大口徑的管道(主要是水泥管)加套管之后打口的成功率有多高?主要現在用的打口方法是什么,?3,、加的鋼套管一般比水泥管外徑大多少?4、打麻根的時候是不是要卷成要用鑿打進去才好一點,?以上幾個問題還請各位前輩多多指教,!多謝先!偶現在建了一個關于管道搶修方面的群,,歡迎做這一行的各位前輩,、兄弟們可以加進來大家切磋下。群號是:20428341
今有一供水管道工程,,日供水約5萬方,,距離約35km,因地形特殊,,在中間需設加壓泵站,,下游需采用減壓措施,需減壓60m水頭,。泵站前管道計劃采用φ1000PCCP管,。 請問,應該采用什么樣的減壓措施,?設減壓池不合適,,還有設減壓閥?還是減小管徑,?以及別的什么措施,? 請教各位了!
由于人類對供水管道漏水的共識,,先后研究了一些檢漏方法,,也研制了一些儀器。例如,,在德國,、英國等經濟發達的國家通常采用的檢漏方法有:音聽檢漏法,相關檢漏法,,漏水聲自動監測法和分區檢漏法等,。前三種檢漏是靠漏口產生的聲音來探測漏點的,這對無聲的泄漏就沒有辦法了,。而分區檢漏法是通過計量管道流量及壓力來判別有無漏水存在,,就是所謂的最小流量法。目前我國大城市已基本采用主動檢漏法,,地市級相當一部分在改變為主動檢漏法,,但縣市級大部分仍在采用被動檢漏法。在檢漏方法之中絕大部分都使用音聽檢漏法,,或相關檢漏法,,有些水司也采用了漏水聲自動監測法或分區檢漏法,,隨著供水管網管理的規范和技術的進行,許多水司會逐步引進更為先進的檢漏儀器和采用更為有效和快速的檢漏法,,這對快速降低漏失,,控制漏耗將起到積極的作用。 音聽檢漏法 音聽檢漏法分為閥栓聽音和地面聽音兩種,,前者用于查找漏水的線索和范圍,,簡稱漏點預定位;后者用于確定漏水點位置,,簡稱漏點精確定位,。 漏點預定位是指聽漏棒,、電子聽漏儀或噪聲自動記錄儀來探測供水管道漏水范圍的方法,,根據使用儀器的不同
本人所在公司現正在進行一個小區供水水池的供水管道的選擇,。我們的小區現有1200戶建筑,在小區后面的山頂建有一個水池約350立方米,,現在小區內自備水井一個向山頂供水,。水池和水井高差53米,請教各位我們選擇De160,,PN1,。25MPa的PE管是否能達到要求。各位設計院的行家類似情況是怎莫設計的,,管道的中間用不用加排氣,,瀉水等其他輔助設施。
我單位將要開工一趟近八公里的輸水管線工程,想了解施工中的分段試壓和全線試壓的程序,、方法及比較先進的試壓設施,,那位老師能提供我表示感謝!
請問地下供水管道的流量怎么計算,,答復的請不要說去裝流量計,,如果可以裝的話我就不用來這里問大家了,請給個公式,,在多少的壓力下多大的管每秒流過多少的水,。謝謝
由于人類對供水管道漏水的共識,先后研究了一些檢漏方法,,也研制了一些儀器,。例如,,在德國、英國等經濟發達的國家通常采用的檢漏方法有:音聽檢漏法,,相關檢漏法,,漏水聲自動監測法和分區檢漏法等。前三種檢漏是靠漏口產生的聲音來探測漏點的,,這對無聲的泄漏就沒有辦法了,。而分區檢漏法是通過計量管道流量及壓力來判別有無漏水存在,就是所謂的最小流量法,。目前我國大城市已基本采用主動檢漏法,,地市級相當一部分在改變為主動檢漏法,但縣市級大部分仍在采用被動檢漏法,。在檢漏方法之中絕大部分都使用音聽檢漏法,,或相關檢漏法,有些水司也采用了漏水聲自動監測法或分區檢漏法,,隨著供水管網管理的規范和技術的進行,,許多水司會逐步引進更為先進的檢漏儀器和采用更為有效和快速的檢漏法,這對快速降低漏失,,控制漏耗將起到積極的作用,。 音聽檢漏法 音聽檢漏法分為閥栓聽音和地面聽音兩種,前者用于查找漏水的線索和范圍,,簡稱漏點預定位,;后者用于確定漏水點位置,簡稱漏點精確定位,。 漏點預定位是指聽漏棒,、電子聽漏儀或噪聲自動記錄儀來探測供水管道漏水范圍的方法,根據使用儀器的不同,,
城市供水管道存在問題及對策 城市供
銅管作為水泵供水管的話,,一般可以針對于多高的樓層?銅管的壁厚除了2.5MM外廠家是否還有別的規格,?銅管作為水泵供水管道如果運用到樓層有100M左右的高度時,,對于水錘效應除了緩閉止回閥加水錘吸納器外還有什么辦法?我在施工時碰到水泵揚程140M,,流量100立方/小時的多級立式水泵DL100*7,,管道采用的是100的銅管,水泵處采用的是300X的緩閉止回閥,,系統加裝2個水錘吸納器,,系統靜壓為1.1MPA,,系統最高處進水池的銅管在送水停泵后水錘效應明顯,不知還有何辦法減少消除,?請各位大俠多多賜教
請問一下各位兄弟們,市政如果用u-pvc管供水的話,管道怎么連接,,粘接還是有別的接法?對最大供水壓力有什么要求嗎,?壓力大的情況下還能不能用,?先謝謝各位了。
我住在一個90年代初修建的大樓里,有時一到夜間,衛生間的立管就會發出令人難以入睡的聲音.不得己只好關了立管總閥門,可第二天一大早樓上的住戶就要下來敲門了.......怎么辦?
現在我們這里正在修的一個城市的供水管道出問題了。1.2米的管道,,鐵的,。每根管子相接之間的膠圈在連接的時候出問題了,一個管子的膠圈在連接時被頂移位了,,由于已經安裝了很長一段距離,,每根返工很費勁,。不知道哪位高手知道改怎么處理,,這個管道的壓力大!
施工安全是第一位的,,任何時候,,任何人都不得輕視。http://m.dibaquyu.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=53676341&way=1
市政供水管道沿橋敷設,,其上還接出消火栓(與橋梁固定)全長20幾公里,,跨越橋梁伸縮縫處如何處置,如何考慮管道與橋梁的伸縮不同的相互位移,,又要局部固定的問題,,懇請有經驗的高手指教!我們甚至可以付費,!
為了深化貫徹建立部《鄉村供水事業2010年技能退步停滯計劃和2020年近景指標》,,中國水協設施資料委彈道部依照方案請求,2009年的力點任務之一是協助鄉村供水企業和橡膠墊圈消費廠家處理橡膠墊圈的取舍和使用中具有的成績,,全力宣揚,、推行和擇優運用消費工藝技能保守、品質保險牢靠,、節能降耗的橡膠墊圈貨物,,以確保鄉村供散熱管網保險供水,編寫此專題資料作為《鄉村供水事業2010年技能退步停滯計劃和2020年近景指標》中對于于施行“橡膠墊圈的優化取舍與使用”專題的參考資料,。,。文中力點闡述了輸散熱管材和橡膠墊圈的取舍,、彈道的柔性接口聯接及方式、橡膠墊圈規范,、打造橡膠墊圈的資料,、橡膠墊圈的消費打造及品質掌握、國際外橡膠墊圈消費異狀及停滯位置,、球墨生鐵管,、塑料管、PVC管,、CPVC管,、PCCP化合鋼套筒石灰管等各族管材橡膠墊圈的使用辦法。眼前供散熱管網少量采納了抗壓,、彌補地理沉降及熱脹冷縮的柔性接口彈道零碎,如球墨生鐵管,其管材自身的功能失去供水事業的充足注重,其優質功能正在十多少年的使用理論中也失去證明.為升高彈道漏耗率,保證供散熱管網的保險運轉,需準確
地市級相當一部分在改變為主動檢漏法,,目前我國大城市已基本采用主動檢漏法。但縣市級大部分仍在采用主動檢漏法,。檢漏方法之中絕大部分都使用音聽檢漏法,,或相關檢漏法,有些水司也采用了漏水聲自動監測法或分區檢漏法,,隨著供水管網管理的規范和技術的進行,,許多水司會逐步引進更為先進的檢漏儀器和采用更為有效和快速的檢漏法,這對快速降低漏失,,控制漏耗將起到積極的作用,。音聽檢漏法 前者用于查找漏水的線索和范圍,音聽檢漏法分為閥栓聽音和地面聽音兩種,。簡稱漏點預定位,;后者用于確定漏水點位置,簡稱漏點精確定位,。 根據使用儀器的不同,,漏點預定位是指聽漏棒、電子聽漏儀或噪聲自動記錄儀來探測供水管道漏水范圍的方法,。操作的方法也不盡相同,,目前止,實用的有效訴,,本錢低的預定位技術主要有閥栓聽音法,,當然類同于GPL99GPL95包括PA RMA LOGA 等方法,雖然也能用當其綜合效果不好,,而且本錢高,。1閥栓聽音法 從而確定漏水管道,閥栓跌間法是用聽漏棒或電子放大聽漏儀直接在管道表露點(如消火檢,、閥門及暴露的管道等)聽測由漏水點產生的漏水聲,??s小漏水檢測范圍。金屬管道漏水聲
1.變頻供水管道抗震能力驗算 在地震波的作用一下,,埋地管道產生沿管軸向及垂直于軸向的波動變形,,其過量變形即為地震引發的震害??砂词┕さ貐^(qū)地震烈度選用管材,、接口形式及工程地質條件等作抗震能力的驗算。 在地震剪切波作用下,,埋地承插式管道的直線管段引起的軸向變位在同一時刻是按正弦波的波形變位的,,其半個視波長度內管道受拉,相鄰半個視波長度內管道受壓,??梢匀“雮€視波長作為計算單元,即在剪切波作用下,,半個視波長管道所產生的拉伸量,,應由半個視波長管道各接口承擔。 2.管道與構筑物施工防雙措施 (1)地下直埋管道應盡量采用承插式橡膠圈接口的球墨鑄鐵管或預(自)應力鋼筋棍凝土管及焊接鋼管,。 (2)過河倒虹管,,穿越地震斷
由于人類對供水管道漏水的共識,先后研究了一些檢漏方法,,也研制了一些儀器,。例如,在德國,、英國等經濟發達的國家通常采用的檢漏方法有:音聽檢漏法,相關檢漏法,,漏水聲自動監測法和分區檢漏法等,。前三種檢漏是靠漏口產生的聲音來探測漏點的,這對無聲的泄漏就沒有辦法了,。而分區檢漏法是通過計量管道流量及壓力來判別有無漏水存在,,就是所謂的最小流量法。目前我國大城市已基本采用主動檢漏法,,地市級相當一部分在改變為主動檢漏法,,但縣市級大部分仍在采用被動檢漏法。在檢漏方法之中絕大部分都使用音聽檢漏法,,或相關檢漏法,,有些水司也采用了漏水聲自動監測法或分區檢漏法,隨著供水管網管理的規范和技術的進行,,許多水司會逐步引進更為先進的檢漏儀器和采用更為有效和快速的檢漏法,,這對快速降低漏失,,控制漏耗將起到積極的作用。
收錄于話題
供水管道
供水管道專題,,為您提供供水管道相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與供水管道 相關的專業交流討論,更多供水管道相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題