城市污水深度處理能否用斜管沉淀池,,如果能用,表面負荷取多少經濟合理,?請各位前輩指教,!
采用方形沉淀池,邊長約為 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口離地高 0.8 m斜管內徑30 mm,,采用內徑為30mm的塑料PVC薄管斜管與水平夾角 60°斜管長度取 1 m標準是斜板孔徑80-100mm我這里取30mm 請問這樣合不合理,,孔徑大小和處理效率有什么關系?麻煩高手來幫下忙,。
如果按照手冊上算的話 平流和斜板都是很窄但是很長 很不協調斜管的話面積很小 出水槽又很窄 具體應該用什么沉淀池呢?處理的是黃河水
小弟剛剛入行？前抑設計斜板沉淀池,。我手上的資料不多,,只有《給排水設計手冊》《廢水處理理論與設計》,同時沒有實際經驗。發此貼,,請有設計經驗的高手們給指點一二,。小弟多謝了。每天都在看書,、學習,,每天進步多一些!現在提出的問題:1.沒有廢水的情況下,,如何著手設計呢,?《給排水設計手冊》上給出了顆粒沉降速度的范圍,可在沒有廢水的情況下,,如果都參考手冊上的顆粒沉降速度,,那設計出的斜板沉淀池豈不都一樣?2.在實際應用當中,,上向流,、側向流、下向流哪種應用的較多呢,?異向和同向呢,?暫時問這兩個問題,隨著后面的學習深入,,繼續向大家請教,。
5萬噸絮凝斜管沉淀池施工圖 已施工
處理水為 三價鉻,,進水量可調,不管多小都有泛泥現象,。當然,,讓水量 變得幾乎為零就沒必要了,求各位幫我解決下這個問題,,先謝謝啦,!
小企業,污泥由年前的黃色由于停止曝氣一天(放假,,但設備開啟)造成污泥發黑,,怎么也變不過來,,上一星期出現污泥沉降慢,沉淀池跑泥現象,。
(單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,,會導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池
沉淀池出水經溢流槽收集后通過管道流向清水池,,請問管道的尺寸因該怎么確定,?流量100m?/h的情況下DN300的管道是否能滿足要求?應該怎么計算,?
沉淀池的結構及工作原理視頻
這些天看沉淀池設計時就感覺到,,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,,即肯奇理論和泰爾美什費區法,。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。
我們水廠在建設過程中遇到一個問題,加礬泵距離混凝池太遠了,,(由于布局的問題,,主要是因為我們水廠建在市中心),不知道有什么補救的措施,?謝謝,。。,。
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,,反沖洗進水管如何布
厭氧沉淀池是個不正式的稱呼,,所以我實在不知道這是什么池子,沉淀池怎么帶厭氧功能,?或者說厭氧池怎么帶沉淀功能,?是不是UASB池啊,?還有,,因為我現在在寫畢業論文,導師給我的污水處理工藝單元里就有這么一個“序批式厭氧沉淀池”,,好嘛,!還要加個序批式,那又是什么池子,?翻書找不著,,網上是有這么個東西,但什么都沒說,,都不知道它的工藝參數怎么設計,,所以特向高手求助,希望有人能提供些資料,,萬分感激,!
沉淀池表面負荷的問題~,! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢,? 這個就是很模糊了,。!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢,?
想請教各位,,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
豎流式沉淀池,,挺好用。但是我對于反射板怎么安裝固定有點迷惑,,設計手冊上我實在是沒有找出答案,。我們做的工程是在下面焊了三個三角鐵,反射板再焊到三角鐵上,。比較丑,。不知各位牛人是怎么做的?
請問關于沉淀池混凝,我廠是平流沉淀池,加藥是聚合氯化鋁.原水濁度一般都在10度左右,請問加藥點是在一泵管道上還是在沉淀池進水口.在哪處絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我廠是平流沉淀池,有折板反應區,加藥也只加PAC,PAC加到反應區進口,出廠水一般在0.5度左右.問題是在沉淀池出水處礬花明顯,沉淀池進口濁度和出口相差不大,總覺得混凝反應時間太短,而且雙閥濾池負擔重,反沖洗水很臟.我廠沉淀池是后來建設的,以前雙閥濾池負擔沒這么重.以下是我摘寫連續檢測沉淀池進出口的濁度:2009.02.10 進:7.28 出:7.012009.02.12 進:6.96 出:6.562009.02.18 進9.26 出:8.162009.03.09 進:10.28 出:8.262009.03.11 進;11.25 出:9.262009.04.11 進:9.68 出:8.212009.04.13 進:8.86 出:7.65按說是不是沉淀池出水濁度是不是要在8度以下的啊!謝謝我前一陣子嘗試了在一泵吸水井加PAC,
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,,池子的各項參數都符合設計規范要求,,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方,。請教各位高手是什么原因,,!謝謝