我們水廠在建設過程中遇到一個問題,,加礬泵距離混凝池太遠了,,(由于布局的問題,,主要是因為我們水廠建在市中心),不知道有什么補救的措施,?謝謝,。。,。
這些天看沉淀池設計時就感覺到,,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,,即肯奇理論和泰爾美什費區法,。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。
厭氧沉淀池是個不正式的稱呼,所以我實在不知道這是什么池子,,沉淀池怎么帶厭氧功能,?或者說厭氧池怎么帶沉淀功能?是不是UASB池???還有,因為我現在在寫畢業論文,,導師給我的污水處理工藝單元里就有這么一個“序批式厭氧沉淀池”,,好嘛!還要加個序批式,,那又是什么池子,?翻書找不著,網上是有這么個東西,,但什么都沒說,,都不知道它的工藝參數怎么設計,所以特向高手求助,希望有人能提供些資料,,萬分感激,!
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h,。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
請問關于沉淀池混凝,我廠是平流沉淀池,加藥是聚合氯化鋁.原水濁度一般都在10度左右,請問加藥點是在一泵管道上還是在沉淀池進水口.在哪處絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我廠是平流沉淀池,有折板反應區,加藥也只加PAC,PAC加到反應區進口,出廠水一般在0.5度左右.問題是在沉淀池出水處礬花明顯,沉淀池進口濁度和出口相差不大,總覺得混凝反應時間太短,而且雙閥濾池負擔重,反沖洗水很臟.我廠沉淀池是后來建設的,以前雙閥濾池負擔沒這么重.以下是我摘寫連續檢測沉淀池進出口的濁度:2009.02.10 進:7.28 出:7.012009.02.12 進:6.96 出:6.562009.02.18 進9.26 出:8.162009.03.09 進:10.28 出:8.262009.03.11 進;11.25 出:9.262009.04.11 進:9.68 出:8.212009.04.13 進:8.86 出:7.65按說是不是沉淀池出水濁度是不是要在8度以下的啊!謝謝我前一陣子嘗試了在一泵吸水井加PAC,
沉淀池表面負荷的問題~! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢,? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢,? 這個就是很模糊了。,!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢,?
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方,。請教各位高手是什么原因,,,!謝謝
豎流式沉淀池,,挺好用,。但是我對于反射板怎么安裝固定有點迷惑,設計手冊上我實在是沒有找出答案,。我們做的工程是在下面焊了三個三角鐵,,反射板再焊到三角鐵上。比較丑,。不知各位牛人是怎么做的,?
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
最近碰到一個污水改造工程,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,,原因是活性污泥黏度大,,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,甚至發生堵塞斜板的現象,。我問了這個改造工程的設計負責人,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,,不知道大家都有什么看法,?
沉淀池的設計資料,需要各種沉淀池的參數,,適用范圍,,優缺點。不知道有哪位大神有資料,,望能資源共享一下,,或者做一下點評回復也可行,小弟在此先謝謝了
沉淀池的結構及工作原理視頻
(單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,會導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池
想請教各位,,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
沉淀池出水經溢流槽收集后通過管道流向清水池,請問管道的尺寸因該怎么確定?流量100m?/h的情況下DN300的管道是否能滿足要求,?應該怎么計算,?
各位同仁,,現在手頭有一個電廠的小型沉淀池,主要用來澄清,、沉淀沖洗道路廢水(主要是煤),。查看了現有的圖籍,那些沉淀池都是大型的,,只有“鍋爐見溫沉淀池”還類似,。計劃做兩個4m×6m、一個2m×3m的沉淀池,,不知道誰有這樣的資料沒,?謝謝了
我們公司要新上一個斜板沉淀池項目,,3萬噸每天的,要采購斜板,,吸泥機等斜板沉淀池設備,,有意向者發郵件聯系[email protected],謝謝咯
反應沉淀池分兩組,,本人設計時每組設計流量為總設計流量的一半(總設計流量為工程設計規模加自用水量),,有哥們說需要考慮一組停用的情況,是這樣嗎,?如果考慮一組停用的情況,,每組設計流量應為多少? 謝謝
請教一下 知道了某個工程的日處理量,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,,然后算出池子的表面積,,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,計算出池子尺寸,;池子深度分為:h1為超高,、h2斜管區上部水深、h3斜管高度,、h4斜管區底部緩沖層高度,、h5污泥斗高度,,這些h都好算,只是表面負荷是個問題,!望高人指點一下,。
最近斜管沉淀池出現大量綠藻,在沉淀池有二氧化氯管路,,但現不用,,只在清水庫前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,,還是應該在靜態混合器前加氯,??,?,?沉淀池需多久清一次? 預加氯,、中間加氯,、后加氯有何不同?,?,?
沉淀池造價
沉淀池造價專題,為您提供沉淀池造價相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與沉淀池造價 相關的專業交流討論,,更多沉淀池造價相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題