  • 消防水帶與快速接頭綁扎

    請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,,且產品出廠時就是這樣的連接方式??稍隍炇諘r(shí)驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,,不知道國家規范是怎么規定的,規范的具體條文是怎么說的,?我代表八輩祖宗感謝大家,!

  • 誰知道消防水帶的比阻A的單位,?

    誰知道消防水帶的比阻A的單位,?65襯膠的水帶的比阻有的書上是0.00172,,有的書上是0.0172,計算的結果應該是單位不同,,前者為米水柱,,后者為KPa,對嗎?為何水帶的比阻很???應該有個單位吧

  • 關于消防水帶連接口的問題

    請問下各位老師! 消防水帶接口連接有什么要求么,?,?? 就是水帶與接口連接的地方 用什么鐵絲 綁幾圈 還要卡庫 再保險下么 這個有什么規范要求么 請指點下?。,。。,?!謝謝!

  • 求救:消防水帶的水頭損失如何計算,?

    室外高壓消防給水系統最不利點消火栓栓口的最低壓力計算公式中的消防水帶的水頭損失如何計算?請教各位前輩,。《給水排水設計手冊》中的計算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,,Ad=0.00172,,Ld水帶的長度,qxh流量我參考的《建規》的條文說明8.1.3條的例題,,和《給水排水設計手冊》的設計計算,,兩者計算結果也不相同。假設19mm水槍,充實水柱12米,,水帶長度為20米,,流量5.2L/s根據《建規》2001年版本的條文說明8.1.3條的例題答案為14.22米水柱;但是根據《給水排水設計手冊》的計算結果5.58米水柱,。是那個為準?。?/p>

  • 共享 消防水帶等3個3c認證規則

    消防產品已實行“3C”認證,,現與大家分享消防水帶等3個3c認證規則,。

  • 【一文讀懂】細說消防水帶使用年限問題

    消防水帶是常見消防設施,,它是室內消火栓系統的重要組成部分,消防水帶的缺失,、破損,、腐化都會使得室內消火栓系統喪失滅火作用,因此對消防水帶的檢查不可輕視疏忽,。 在日常消防檢查中,,對于消防水帶一般只是對其外觀進行檢查,但是消防水帶是否存在過期或使用壽命的問題,? 最近越來越多小伙伴留言問起這個問題,。 下面我們全面了解下消防水帶?

  • 消防水箱的型號如何選擇?

    根據GBJ16-87 2001版的建筑設計防火規范8.6.3條可以知道火災前期的儲水量,。能根據這個從水箱圖集中確定某種水箱嗎,?或是確定水箱型號要根據其他哪些元素呢?

  • 有襯里消防水帶性能要求和試驗方法國家標準

    有襯里消防水帶性能要求和試驗方法國家標準

  • 蓄水池工程防水止水用什么型號止水帶合適

    蓄水池工程防水止水用什么型號止水帶合適軍橋止水帶型號齊全:我公司根據目前國內工程實際需要,,在以往生產各種規格外貼式橡膠止水帶,、外貼式PVC止水帶的基礎之上,引進先進設備和技術,,開發生產了一系列外貼式塑料止水帶,,主要有EVA外貼式止水帶、ECB外貼式止水帶,、PE外貼式止水帶,、HDPE外貼式止水帶等,規格齊全,,質量穩定,。中埋式鋼邊止水帶是以鍍鋅鋼帶和天然橡膠原料所組成的組合而成的一種防水產品,它采用的橡膠主體材料為耐老化性能優良的天然橡膠及各種防老劑,,具有特強的自粘性,;具有夏季高溫不流淌,冬季低溫不發脆;并具有優異的耐水、耐酸堿和耐老化性能,;使用壽命長,,產

  • 關于消防水池的設置問題

    請問,,只用于室內消防的消防水池是不是可以不儲存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接從市政管網抽水,,消防水池是不是可以不用做到“保護半徑150米”,?保護半徑150米是否可以理解為兩個水池的間隔最大為300米,?

  • 關于消防水池設置的疑惑,。

    在給排水設計規范中的3.2.10中的強制條文中,,要求“生活飲用水水池(箱),應采用獨立結構形式,,不得利用建筑物的本體結構作為水池(箱)的壁板,、底板及頂板”,并且在條文解釋中有詳細說明?,F(xiàn)在是,,消防水池也要這樣嗎?否則要做水箱嗎,?大家是如何處理的呢,?

  • 關于地下消防水池的問題

    我們這里消防水池必須考慮室外消火栓用水量,設消防車取水口?,F(xiàn)有一工程,,消防水池設在負3層,消防取水口的取水深度達到10m ,不滿足《建筑設計防火規范》第8.3.4條第五點規定:供消防車取水的消防水池應保證消防車的吸水高度不超過6m,。我該怎么辦,?

  • 關于消防水池補水的問題

    在確定消防水池容積時,按高規要求計算出的水量包括了火災延時得用水量,,然而在實際的一些工程中往往要減去水池的補水量,,請問水池的補水量怎么確定.我看一般給的前期資料里都沒有市政進水的水量.希望能得到大家的幫助

  • 關于消防水鶴的設置要求

    關于消防水鶴的設置要求

    消防水鶴的設置要求各位大俠有誰知道城鎮消防水鶴的設置要求,或者是保護范圍,,有法律條文嗎,?

  • 什么時候設置室外消防水池,?

    一個多層,,室外消防水量30L/S,只有一路進水,,但供水量不成問題,。按照低規8.3.3條第二款來看是確實需要室外消防水池的!但是根據浙江的一慣做法,,消防水池只儲存室內消火栓和噴淋用水量,,室外水量的是不用管的。但是該工程在蘇州,,不知道這樣做行不行,,我幾乎沒見過做室外消防水池的工程!

  • 關于消防水池容積的疑問

    請教一個問題:某木材加工廠,按體積最大一廠房室外消防水量為25L/S,,廠區內木材露天堆場按體積室外消防水量為20L/S,,請問消防水池的容積是按25L/S的2小時計還是按20L/S的6小時計,?