請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,,且產品出廠時就是這樣的連接方式??稍隍炇諘r(shí)驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,,不知道國家規范是怎么規定的,規范的具體條文是怎么說的,?我代表八輩祖宗感謝大家,!
請問下各位老師! 消防水帶接口連接有什么要求么,?,?? 就是水帶與接口連接的地方 用什么鐵絲 綁幾圈 還要卡庫 再保險下么 這個有什么規范要求么 請指點下?。,。。,?!謝謝!
誰知道消防水帶的比阻A的單位?65襯膠的水帶的比阻有的書上是0.00172,,有的書上是0.0172,,計算的結果應該是單位不同,前者為米水柱,,后者為KPa,對嗎,?為何水帶的比阻很小,?應該有個單位吧
室外高壓消防給水系統最不利點消火栓栓口的最低壓力計算公式中的消防水帶的水頭損失如何計算?請教各位前輩,。《給水排水設計手冊》中的計算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,,Ad=0.00172,,Ld水帶的長度,,qxh流量我參考的《建規》的條文說明8.1.3條的例題,,和《給水排水設計手冊》的設計計算,兩者計算結果也不相同,。假設19mm水槍,充實水柱12米,水帶長度為20米,,流量5.2L/s根據《建規》2001年版本的條文說明8.1.3條的例題答案為14.22米水柱;但是根據《給水排水設計手冊》的計算結果5.58米水柱,。是那個為準啊,?
消防產品已實行“3C”認證,現與大家分享消防水帶等3個3c認證規則,。
消防水帶是常見消防設施,它是室內消火栓系統的重要組成部分,,消防水帶的缺失、破損,、腐化都會使得室內消火栓系統喪失滅火作用,,因此對消防水帶的檢查不可輕視疏忽,。 在日常消防檢查中,對于消防水帶一般只是對其外觀進行檢查,但是消防水帶是否存在過期或使用壽命的問題,? 最近越來越多小伙伴留言問起這個問題。 下面我們孺了解下侠水帶?
有襯里消防水帶性能要求和試驗方法國家標準
重慶有個項目消防水池1600m3,,消防大隊讓做兩座,每座再分兩格,。我覺得按規范分為獨立的兩座就行了,,規范沒有說再分格的問題啊。,。求助咯!
高層有噴淋,,是不是在求消防水箱的計算用量時,需要加上噴淋的,,噴淋是不是設計流量*10分鐘,?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,,我在規范上看到是超過18還按照18的,但我聽同學說一類高層用過36的,,具體怎么回事,,求大神解釋
在一個三層的幼兒園(合計1500m2)我設計了一個75m3的水池,屋頂不用水箱的話這樣的 系統完善嗎,?我有時在糾結水池和水箱是都要嗎?望大師們給意見,。小弟拜謝!
大于1000m3的消防水池獨立使用的兩座水池,,兩相鄰池壁之間的距離不應小于0.7m,用于檢修操作(《消防給水及消火栓系統技術規范》圖示,,那0.7m的分割處需要設檢修口么,?那是檢修操作什么?
請教各位關于中庭水炮的兩個問題一個是自用水量的問題,,一個是水量是單算還是可以跟噴淋疊加自用水量的問題,規范上規定民用建筑水炮水量不低于40L/s,,但很多中庭水炮說明水量都只有5L/s,請問,,依據在哪里,?還有一個計算水池水量的時候有的取噴淋和水炮中大水量作為水池水量的計算,,不知道這樣行還是不行?
最近做個糧庫的室外泵房水池,,原有的消防水池是露天設計的,因為修路拆乘?現在重新設計,,是否還可以按照原有圖紙做露天的消防水池? 業主嫌地下泵房費用太高,。不知道現在規范有沒有要求。
剛做了一個項目,,具體情況是這樣,是個11層的住宅建筑,,下面兩層商業不超300平方米,,但這個地方沒有市政管網,開發商準備在小區內打井供水,,那么室外消防用水這一塊怎么保證,,水井是否可以算做天然水源,是否可以做為室外消防水來源,,(防火規范條文解釋:對于天然水源,,如其水位太低,、水量太少或枯水季節不能保證用水的,,仍應設置消防水池)水井水位太低,如果不可以,,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,,那么室外消火栓是否還要設置,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防?
在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計,。下面談談侠素設計的幾點注意事項,,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸,。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,,一般為不小于5米,。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
如何卷消防水帶
如何卷消防水帶專題,,為您提供如何卷消防水帶相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與如何卷消防水帶 相關的專業交流討論,更多如何卷消防水帶相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度