請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,且產品出廠時就是這樣的連接方式,??稍隍炇諘r(shí)驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,不知道國家規范是怎么規定的,,規范的具體條文是怎么說的,?我代表八輩祖宗感謝大家!
誰知道消防水帶的比阻A的單位?65襯膠的水帶的比阻有的書上是0.00172,,有的書上是0.0172,,計算的結果應該是單位不同,前者為米水柱,,后者為KPa,對嗎,?為何水帶的比阻很小,?應該有個單位吧
請問下各位老師,! 消防水帶接口連接有什么要求么?,?,? 就是水帶與接口連接的地方 用什么鐵絲 綁幾圈 還要卡庫 再保險下么 這個有什么規范要求么 請指點下!?。,。?!謝謝,!
消防產品已實行“3C”認證,,現與大家分享消防水帶等3個3c認證規則。
室外高壓消防給水系統最不利點消火栓栓口的最低壓力計算公式中的消防水帶的水頭損失如何計算?請教各位前輩。《給水排水設計手冊》中的計算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,,Ad=0.00172,,Ld水帶的長度,qxh流量我參考的《建規》的條文說明8.1.3條的例題,,和《給水排水設計手冊》的設計計算,,兩者計算結果也不相同。假設19mm水槍,充實水柱12米,,水帶長度為20米,,流量5.2L/s根據《建規》2001年版本的條文說明8.1.3條的例題答案為14.22米水柱;但是根據《給水排水設計手冊》的計算結果5.58米水柱,。是那個為準?。?/p>
消防水帶是常見消防設施,,它是室內消火栓系統的重要組成部分,消防水帶的缺失,、破損,、腐化都會使得室內消火栓系統喪失滅火作用,因此對消防水帶的檢查不可輕視疏忽,。 在日常消防檢查中,,對于消防水帶一般只是對其外觀進行檢查,但是消防水帶是否存在過期或使用壽命的問題,? 最近越來越多小伙伴留言問起這個問題,。 下面我們孺了解下侠水帶?
有襯里消防水帶性能要求和試驗方法國家標準
我們這里消防水池必須考慮室外消火栓用水量,,設消防車取水口。現有一工程,,消防水池設在負3層,消防取水口的取水深度達到10m ,不滿足《建筑設計防火規范》第8.3.4條第五點規定:供消防車取水的消防水池應保證消防車的吸水高度不超過6m,。我該怎么辦,?
請問,只用于室內消防的消防水池是不是可以不儲存其建筑的室外消防用水量,?若消防泵可以直接從市政管網抽水,,消防水池是不是可以不用做到“保護半徑150米”?保護半徑150米是否可以理解為兩個水池的間隔最大為300米?
在給排水設計規范中的3.2.10中的強制條文中,要求“生活飲用水水池(箱),,應采用獨立結構形式,,不得利用建筑物的本體結構作為水池(箱)的壁板、底板及頂板”,,并且在條文解釋中有詳細說明?,F(xiàn)在是,消防水池也要這樣嗎,?否則要做水箱嗎,?大家是如何處理的呢?
消防水鶴的設置要求各位大俠有誰知道城鎮消防水鶴的設置要求,,或者是保護范圍,,有法律條文嗎?
一個多層,室外消防水量30L/S,,只有一路進水,,但供水量不成問題。按照低規8.3.3條第二款來看是確實需要室外消防水池的,!但是根據浙江的一慣做法,,消防水池只儲存室內消火栓和噴淋用水量,室外水量的是不用管的,。但是該工程在蘇州,,不知道這樣做行不行,我幾乎沒見過做室外消防水池的工程!
8.6.2 消防水池應符合下列規定:1 當室外給水管網能保證室外消防用水量時,,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求,。當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量與室外消防用水量不足部分之和的要求,。某工程室外消火栓連接在室外給水管網,,給水管網能滿足室外消防用水量,但給水管網只有一路進水管,,這樣的情況消防水池要不要包括室外消火栓用水量,?個人認為要包括室外消火栓用水量的,因?,如果發生火災時停水,,那室外消火栓就不好用了,,不知各位大蝦是什么意見呢?
請教一個問題:某木材加工廠,,按體積最大一廠房室外消防水量為25L/S,,廠區內木材露天堆場按體積室外消防水量為20L/S,請問消防水池的容積是按25L/S的2小時計還是按20L/S的6小時計,?
現在很多工廠用地上圓形水罐做消防水池,,容積在1000~2000m3,這種消防水罐在規范或手冊上沒有見到詳細介紹,,是承壓的還是非承壓的?如何控制水位,?有什么要求,?知道的前輩多指教,謝謝,!
這里有一個具體的工業小區,,消防水池位置基本定下了,但是3號車間不在150米的保護范圍內,,現在想在圖中位置設水池根據車間1室內外消防水量(30,,40)計算水池容積500立方,然后在3號車間前設3個室外栓,。請問這個方案可以嗎,?請大家幫么一看?/p>