請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,,且產品出廠時就是這樣的連接方式,。可在驗收時驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,,不知道國家規范是怎么規定的,,規范的具體條文是怎么說的?我代表八輩祖宗感謝大家,!
請問下各位老師,! 消防水帶接口連接有什么要求么,??,? 就是水帶與接口連接的地方 用什么鐵絲 綁幾圈 還要卡庫 再保險下么 這個有什么規范要求么 請指點下?。。,。,。≈x謝,!
誰知道消防水帶的比阻A的單位?65襯膠的水帶的比阻有的書上是0.00172,,有的書上是0.0172,,計算的結果應該是單位不同,前者為米水柱,,后者為KPa,對嗎,?為何水帶的比阻很小,?應該有個單位吧
消防產品已實行“3C”認證,,現與大家分享消防水帶等3個3c認證規則。
室外高壓消防給水系統最不利點消火栓栓口的最低壓力計算公式中的消防水帶的水頭損失如何計算?請教各位前輩?!督o水排水設計手冊》中的計算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,,Ad=0.00172,Ld水帶的長度,,qxh流量我參考的《建規》的條文說明8.1.3條的例題,,和《給水排水設計手冊》的設計計算,兩者計算結果也不相同,。假設19mm水槍,充實水柱12米,,水帶長度為20米,流量5.2L/s根據《建規》2001年版本的條文說明8.1.3條的例題答案為14.22米水柱,;但是根據《給水排水設計手冊》的計算結果5.58米水柱,。是那個為準啊,?
消防水帶是常見消防設施,,它是室內消火栓系統的重要組成部分,,消防水帶的缺失、破損,、腐化都會使得室內消火栓系統喪失滅火作用,,因此對消防水帶的檢查不可輕視疏忽。 在日常消防檢查中,,對于消防水帶一般只是對其外觀進行檢查,,但是消防水帶是否存在過期或使用壽命的問題? 最近越來越多小伙伴留言問起這個問題。 下面我們全面了解下消防水帶,。
各位朋友本人急需消防水和消防電的新版驗收規范,希望哪位朋友給傳一下,郵箱:[email protected],深表感謝,!
有襯里消防水帶性能要求和試驗方法國家標準
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,,消防老法師做了匯總如下,,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒,。 一,、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板,、墻體部位未封堵。
在消防驗收中關于防火門,,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),,檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的,? 關于防火門,,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告,?請指教,。
1.給水立管采用PP-S套鋼一體內外涂鍍鋅鎳合金鋼塑復合管,卡套或絲扣連接,。 2.給水支管采用PP-R管,,電熱熔連接。 3.金屬管與PP-R管連接時應采用專用的過度管件或過度接頭,。 4.給水支管用水口處,,必須安裝PP-R管專用嵌銅管件,堵頭封閉,。
建筑消防驗收工作越來越嚴格,,尤其是高層建筑驗收。它牽扯到很多問題?;诖?,我們匯總一些高層建筑中消防水驗收常見的一些問題以供大家參考,避免以后出現類似的問題影響消防驗收,。