輔流沉淀池及污泥處理現場圖片
想請教各位:我現在做的水廠,,因為流量小3000T/D,但是想采用平流沉淀池,,計算出來池子比較窄,,所以想通過轉彎解決,,不知道這樣做可合適,,會產生什么問題!有沒有誰做過的,, 發套圖上來,,學習學習!,!
一些照片,,大家一塊學習,有個直觀的印象<
平流沉淀池的7大問題與對策
建設部是不是有最新的標準要求二沉池(輻流沉淀池)的表面負荷在0.65—0.8m3/m2.h之間,,如有,,請同仁告知標準名稱,謝謝,。
幅流沉淀池的整流筒如何設計啊,,池子φ20×4.1 書上說開孔面積為過水斷面積的10%~20%,那整流筒不是很大,?過水斷面積是圓面積吧,?急救!急救,!
由于剛畢業不就,沒有實踐經驗?,F(xiàn)有一個問題不明白:相同處理能力的排砂漏斗與輻流沉淀池的造價相差這么大呀,?比如流量3,。5m3/s.直徑16的排砂漏斗造價大約為120萬,;而輻流沉淀池確需要2000萬左右,。
按照手冊,平流沉淀池的有效深度為表面水力負荷(即要求去除的顆粒最小沉速)與沉淀時間的乘積,總覺得有些不妥.按此設計,對于某要求去除的顆粒最小沉速一定時,在進水處位于液面上的該顆粒(假設水流在與其流動方向垂直的截面上速度均勻)在出水處(忽略出水影響)恰好處于有效深度的最低處;如將池有效深度減小,池長不變,為保證水流速度和沉淀時間不變,將池加寬,這樣上述顆粒將在距離出水處有一定距離時沉到有效深度的最低處,而出水處沒有該顆粒存在(理想情況),這樣出水可能更好一些,且由于池深減小,能在一定程度上降低異重流的影響,但存在的問題是排泥要及時以及進水處布水可能有困難(可以建成多個池子或將進水區分成多個獨立的單元),當然也會增加占地面積(基建費用會不會降低?不考慮土地費).我沒有發現這個想法有什么問題,希望大家指教!
:handshake :handshake :handshake :handshake場地比較小[ 本帖最后由 l414468576 于 2009-3-31 11:40 編輯 ]
最近做一個500方每天的小項目,,業主要求用輻流沉淀池,,可是計算出來直徑太小了,,只有6m多,,規范上最小要16m,矛盾中,,誰做過小直徑的啊 效果怎么樣?等待大家的回答
請問怎樣在平流沉淀池上設置斜管?現有的平流沉淀池設計規模為5萬m3/d,,虹吸式排泥車,,沉淀時間只有一兩個小時,在供水高峰期時大概只有一個小時,,反應池的效果更差,,所以為了應對水質不斷提高的趨勢,準備將現有的平流沉淀池改為斜管,,但從沒接觸過這方面的改造,。請問如何改,這樣的話排泥車如何排泥,?或者有資料的話分享一下啊,,求助啊
豎流沉淀池中,中心管喇叭口與反射板之間縫隙的流速V1與中心管內流速V有關嗎,? V1應如何求得,?我看到一個題中縫隙高度的計算公式中有V1,但題目沒有給出V1的值,。(題目是唐受印的廢水處理工程 55頁例4-5)新手求教,,謝謝,。:loveliness:[ 本帖最后由 dajiangjun2009 于 2010-9-25 21:30 編輯 ]
輻流沉淀池周邊進水周邊出水和中心進水周邊出水有什么不同,會有那些不利因素,?我只知道可能會出水不均。進水可能停留不了多少時間,。
我在做畢業設計時遇到了平流沉淀池出水指形槽設計,,由于沒有資料,,請前輩們指點一下以下問題:沉淀池出水指形槽一般取多寬,指形槽與指形槽之間距離一般取多少,,若采用淹沒孔口集水,,則孔口一般在水下多深,孔口直徑一般取多少,,孔口與孔口之間距離一般取多少,? 謝謝!
考研試題已知平流沉淀池長20m,寬4m,,池的有效深度2m,,現改為斜板沉淀池,斜板水平間距10cm,,斜板長1m,,傾角60度,如不考慮斜板厚度,,當廢水中懸浮顆粒的截留速度為1m/h,,求改裝后沉淀池的處理能力與原有池子相比提高了多少倍?改裝后沉淀池的水流雷諾數為多少,?
各位同行,,我想請教一下一個深5M直徑29M的輻流沉淀池(中間進水周邊出水)怎么沒加斜板,,哪位有這方面的經驗和實例,請多指教,。